Respuestas de foro creadas
-
AutorPublicaciones
-
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Qué debe incluir una lista de puntos DDC para los equipos de HVAC? #5581
Una lista de puntos debe definir cada punto con el detalle suficiente para que un contratista pueda cotizarlo, cablearlo y programarlo: etiqueta, descripción, tipo de punto, señal y rango, requisitos de alarma y de tendencia, y si es cableado o se lee por red. Solo el conteo de puntos no basta.
Columnas recomendadas
- Etiqueta del sistema y del equipo (p. ej., AHU-01), etiqueta del punto y descripción en lenguaje sencillo.
- Tipo de punto: AI, AO, DI, DO o punto de red (integrado).
- Señal: 4-20 mA, 0-10 V, PT1000/NTC, contacto libre de potencial, pulsos, con rango y unidades de ingeniería.
- Límites y prioridad de alarma, intervalo de tendencia, visualización en gráficos, horario y posición segura o de falla (p. ej., la válvula de calefacción abre en caso de falla para protección contra congelamiento).
- Controlador o tablero, y referencia del dispositivo de campo (a la tabla de válvulas o de sensores).
- Cableado o integración (objeto BACnet, referencia al mapa de registros Modbus).
Ejemplo resuelto: AHU con ventiladores de suministro y de retorno con VFD
- DI (8): estado del ventilador de suministro, estado del ventilador de retorno, falla del VFD de suministro, falla del VFD de retorno, presión diferencial del prefiltro, presión diferencial del filtro de bolsas, termostato de protección contra congelamiento, paro por alarma de incendio.
- DO (2): arranque del ventilador de suministro, arranque del ventilador de retorno.
- AI (6): temperatura del aire de suministro, temperatura del aire de retorno, temperatura del aire exterior, presión estática en el ducto de suministro, humedad del aire de retorno, CO2 del aire de retorno.
- AO (5): velocidad del ventilador de suministro, velocidad del ventilador de retorno, válvula de calefacción, válvula de enfriamiento, compuerta de mezcla.
Total: 21 puntos cableados. Con 20 % de reserva, redondeando hacia arriba por tipo: DI 8 x 1.2 = 9.6, es decir 10; DO 2.4, es decir 3; AI 7.2, es decir 8; AO 6.0, es decir 6. Por lo tanto, el controlador debe ofrecer al menos 27 E/S. Muchos valores del VFD (potencia, corriente, horas de funcionamiento, códigos de falla) se leen mejor por red que por cableado, y deben incluirse en la lista como puntos de red.
Bombas
Las bombas se especifican como unidades principal y de reserva separadas, no como bombas dobles (de doble cabezal). Cada bomba tiene su propia orden de arranque, estado de funcionamiento y entrada de falla, además de orden y retroalimentación de velocidad si tiene VFD. La lista debe indicar la rotación de servicio (p. ej., semanal o por horas de funcionamiento) y la conmutación automática a la bomba de reserva en caso de falla o pérdida de presión diferencial.
Capacidad de reserva y aspectos generales
- Especifica E/S de reserva por controlador (comúnmente 10-20 %) y espacio de reserva en los tableros.
- Incluye puntos virtuales que necesiten tendencias o alarmas, como puntos de consigna, posiciones de válvulas y energía calculada.
- Agrega medidores (de energía térmica, electricidad, agua) con su tipo de interfaz.
Errores comunes
- Dar conteos sin tipos de señal, de modo que el contratista no puede seleccionar los controladores.
- Omitir puntos de seguridad: termostato de protección contra congelamiento, paro por alarma de incendio, retroalimentación de compuertas de humo.
- Cablear puntos que podrían integrarse, o integrar funciones de seguridad que deben seguir cableadas.
- No definir posiciones de falla para válvulas y compuertas.
Relacionado: Lista de verificación para la puesta en marcha de HVAC, Reglas rápidas para dimensionar AHU. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿BACnet o Modbus para integrar enfriadores (chillers), VFD y medidores en un BMS? #5583Usa BACnet (de preferencia BACnet/IP) para equipos que necesitan alarmas, horarios y muchos puntos significativos, como chillers y calderas; Modbus es aceptable y común para dispositivos simples como VFD y medidores, siempre que se entregue el mapa de registros y se verifique la carga de sondeo.
La diferencia práctica
- BACnet (ASHRAE 135, ISO 16484-5) describe los datos como objetos con nombres, unidades, indicadores de estado, alarmas, horarios y registros de tendencia. Los dispositivos pueden notificar cambios de valor en lugar de ser sondeados. La interoperabilidad se define mediante perfiles de dispositivo y la declaración de conformidad de implementación del protocolo (PICS).
- Modbus es un protocolo simple de registros maestro-esclavo. Un registro es solo un número; el significado, el escalado, las unidades y el tipo de dato (16 bits, 32 bits, coma flotante, orden de bytes) provienen únicamente del mapa de registros del fabricante. No hay alarmas ni horarios nativos, y los datos se leen por sondeo.
Capa física
- BACnet MS/TP y Modbus RTU usan ambos RS-485: par trenzado en cadena (daisy chain), hasta unos 1200 m (4000 ft) por segmento a velocidades en baudios bajas, 32 cargas unitarias por segmento sin repetidores, terminación de fin de línea y puesta a tierra correcta de la pantalla.
- BACnet/IP y Modbus TCP funcionan sobre Ethernet y son mucho más rápidos, pero requieren coordinación con TI: direccionamiento, VLAN y ciberseguridad.
Ejemplo resuelto: tiempo de sondeo en Modbus RTU
Doce dispositivos (VFD y medidores) en un segmento RS-485 a 19,200 baudios, 11 bits por carácter. Cada dispositivo necesita 3 solicitudes de lectura de 10 registros.
- Solicitud de 8 bytes + respuesta (5 + 2 x 10) = 25 bytes, total 33 bytes = 363 bits = 363 / 19,200 = 18.9 ms en la línea.
- Intervalo de silencio de 3.5 caracteres antes de cada trama: 38.5 bits = 2.0 ms, dos veces = 4.0 ms.
- Retardo de respuesta del dispositivo supuesto de 30 ms: unos 53 ms por transacción.
- 36 transacciones x 53 ms = unos 1.9 s por barrido completo.
Dos segundos están bien para monitoreo y control lento, pero son demasiado si el BMS también debe escribir órdenes de velocidad a muchos variadores para lazos rápidos. Los sistemas más grandes deben dividirse en varios segmentos o usar Modbus TCP o BACnet/IP. Ten en cuenta que los retardos de respuesta reales de los dispositivos varían mucho; pregunta al proveedor.
Qué especificar
- Protocolo y capa física de cada equipo en una tabla de interfaces.
- Puntos a integrar por equipo (lectura/escritura, unidades, alarmas), no “integración completa”.
- Para BACnet: PICS y los BIBB o el perfil de dispositivo requeridos. Para Modbus: mapa de registros con tipos de dato y escalado, entregado antes de los planos de taller.
- Quién suministra la tarjeta de interfaz o la pasarela (gateway) y quién prueba la integración punto por punto.
- Direcciones de red, velocidad en baudios y disposición de segmentos en el plano de arquitectura del BMS.
- Las funciones de seguridad (paro por incendio, protección contra congelamiento, disparos de equipos) siguen cableadas.
Errores comunes
- Pasarelas que exponen cientos de puntos no utilizados y vuelven lenta la red.
- Falta de resistencias de terminación o polarización incorrecta en RS-485, lo que provoca comunicación intermitente.
- Errores de escalado o de orden de bytes en valores de coma flotante Modbus que solo se descubren en la puesta en marcha.
Relacionado: Lista de verificación para la puesta en marcha de HVAC. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Qué debe especificar un proyectista MEP sobre el BMS en los planos? #5585El proyectista debe definir qué se controla y cómo debe comportarse: arquitectura, diagramas esquemáticos de control, lista de puntos, secuencias de operación, tabla de interfaces y tablas de dispositivos de campo. Luego el contratista selecciona los productos, diseña los tableros y el cableado, y programa conforme a esa definición.
Entregables en la etapa de licitación
- Diagrama de arquitectura del BMS: estación central, niveles de red, controladores por sala de máquinas o por piso, interfaces de integración, alimentación (UPS) y trayectorias por los ductos verticales.
- Diagramas esquemáticos de control por sistema: cada AHU, planta de chillers, planta de calderas, equipo de bombeo y tipo de unidad terminal, mostrando cada sensor, válvula, compuerta y dispositivo de seguridad en su ubicación real.
- Lista de puntos: tipo de punto, señal, alarmas, tendencias, posiciones de falla.
- Secuencias de operación: escritas paso a paso, incluidos arranque, operación normal, alarma, falla, modo incendio y rearranque tras pérdida de energía. ASHRAE Guideline 36 es un modelo útil para secuencias de AHU y VAV.
- Tabla de interfaces: cada sistema de terceros, protocolo, puntos y responsabilidad.
- Tablas de dispositivos de campo: válvulas de control (Kvs, diámetro, actuador, posición de falla), sensores (tipo, rango, precisión), compuertas.
- Requisitos de pruebas y puesta en marcha: pruebas punto a punto, pruebas funcionales y periodos de revisión de tendencias.
Ejemplo resuelto: válvula de control en la tabla de válvulas
Serpentín de calefacción de AHU, 60 kW, agua 70/50 °C (20 K).
- Caudal = 60 / (4.186 x 20) = 0.717 kg/s, aproximadamente 2.58 m³/h.
- Caída de presión de diseño en la válvula elegida de 20 kPa (0.2 bar): Kv = Q / √Δp = 2.58 / √0.2 = 5.77.
- Selecciona el siguiente Kvs estándar de 6.3. Caída real en la válvula = (2.58 / 6.3)² = 0.168 bar = 16.8 kPa.
- Si el serpentín y la tubería del ramal entre la válvula y el punto de control de presión diferencial pierden 15 kPa, la autoridad N = 16.8 / (16.8 + 15) = 0.53, por encima del objetivo habitual de 0.5.
Incluir esto en la tabla evita la costumbre común de seleccionar la válvula del mismo diámetro que la tubería, lo que normalmente da una válvula sobredimensionada con un control deficiente.
Qué se puede dejar al contratista
- Selección de controladores y asignación de E/S, dentro de la capacidad de reserva especificada.
- Disposición de tableros, diagramas de cableado y calibres de cable, presentados para revisión.
- Diseño de gráficos, conforme a la lista de contenido mínimo del proyectista.
Normas que vale la pena citar
- Serie EN ISO 16484 para diseño, funciones y protocolos de BACS.
- EN ISO 52120-1 (que sustituyó a EN 15232) para las clases de eficiencia BACS A-D; indica la clase que busca el diseño.
- ASHRAE 135 (BACnet) y ASHRAE Guideline 36 para secuencias.
Errores comunes
- Sensores dibujados en el lugar equivocado, p. ej., un sensor de presión diferencial en la bomba en lugar de en el circuito índice.
- Ninguna secuencia de modo incendio coordinada con la matriz causa-efecto de la alarma de incendio.
- Responsabilidad no definida para la integración de los controles de equipos paquete.
- Equipos de bombeo mostrados como bombas dobles (de doble cabezal); especifica bombas principal y de reserva separadas con lógica de conmutación.
Relacionado: Matriz causa-efecto de alarma de incendio, Lista de verificación para la puesta en marcha de HVAC. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Cómo cuantifico tuberías y conexiones para una cuantificación de obra (BOQ) MEP? #5587Mide la tubería a lo largo de su eje, por sistema, material y diámetro, de forma continua a través de las conexiones e incluyendo todos los tramos verticales; luego agrega conexiones, válvulas, aislamiento y soportes según exijan las reglas de medición de la BOQ. La mayoría de los faltantes vienen de montantes y bajadas omitidos, no de las longitudes en planta.
Reglas de medición en la práctica
- Acuerda primero el método. La práctica NRM2 del Reino Unido mide las tuberías pasando por las conexiones y enumera las conexiones como extra sobre la tubería. Muchos sistemas nacionales de precios unitarios, en cambio, tienen partidas de tubería que incluyen las conexiones en el precio. Lee la descripción de la partida y mide conforme a ella.
- Separa las partidas por sistema (agua fría, agua caliente, recirculación, ida/retorno de calefacción), material, diámetro y ubicación si los precios difieren (en ducto vertical, sobre cielo raso, enterrada, expuesta).
- Incluye las longitudes verticales tomadas de cortes, diagramas verticales y alturas de conexión de los aparatos: montantes, bajadas a los aparatos, subidas a las válvulas de radiador, desvíos alrededor de vigas.
- Las conexiones y válvulas se enumeran por tipo y diámetro (codo, tee, reducción, tuerca unión, válvula).
- El aislamiento se mide por diámetro de tubería y espesor de aislamiento, normalmente con las mismas longitudes que la tubería que cubre.
- Los soportes se miden como parte del precio de la tubería o se enumeran a partir de la separación indicada en las especificaciones técnicas.
- Desperdicio: no agregues desperdicio a la cantidad medida de la BOQ si las reglas de medición dicen “neto”; el contratista lo cotiza. Para una estimación de materiales, 3-5 % sobre la tubería es un margen común.
Ejemplo resuelto: un ramal de distribución galvanizado DN25
- Longitud horizontal medida en planta: 42.6 m.
- Seis bajadas a colectores de 0.8 m cada una: 6 x 0.8 = 4.8 m.
- Longitud neta medida: 42.6 + 4.8 = 47.4 m (la cantidad de la BOQ).
- Estimación de material con 5 % de desperdicio: 47.4 x 1.05 = 49.8 m, que se piden como 50 m.
- Conexiones contadas en el plano: 14 codos, 6 tees, 2 válvulas de aislamiento.
- Soportes con una separación supuesta de 2.5 m según las especificaciones técnicas: 47.4 / 2.5 = 19 espacios, más soportes adicionales en cada bajada y válvula.
Aquí las bajadas son el 10 % de la longitud en planta. En un piso típico con muchas conexiones a aparatos, las longitudes verticales pueden representar una proporción todavía mayor.
Consejos prácticos
- Mide por capa o por sistema sobre una copia del plano y colorea lo que ya se midió.
- Lleva una hoja de cuantificación con número de plano, revisión y ubicación para cada línea, de modo que las revisiones puedan actualizarse.
- Verifica la escala de planos escaneados o en PDF contra una dimensión conocida antes de medir.
- Desde modelos BIM, exporta por tipo de sistema y diámetro, pero verifica que las conexiones no se estén contando como longitud de tubería y que se eliminen los elementos desconectados o duplicados.
Errores comunes
- Contar dos veces en las líneas de corte entre planos o en el límite entre las plantas y los diagramas verticales.
- Omitir las conexiones de equipos en las salas de máquinas, que concentran muchas conexiones y válvulas.
- Una sola partida para todos los diámetros, lo que hace imposible cotizar la BOQ correctamente.
- Olvidar el aislamiento en válvulas y conexiones donde las especificaciones técnicas lo exigen.
Relacionado: Consejos para la cuantificación MEP, Cómo dibujar un diagrama vertical MEP claro.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: Detección de interferencias MEP: ¿qué sistemas tienen prioridad al resolver interferencias? #5589Da prioridad a lo más difícil de mover: primero la estructura y el drenaje por gravedad, luego los ductos grandes, las bandejas portacables y los ductos de barras, las tuberías principales de rociadores, las tuberías grandes a presión y, al final, las tuberías pequeñas y los tubos conduit. Acuerda este orden y las reglas de holguras en el plan de ejecución BIM antes de la primera corrida de detección de interferencias.
Un orden de prioridad práctico
- Elementos fijos de estructura y arquitectura (vigas, columnas, cielos rasos).
- Tuberías de drenaje por gravedad y pluvial: sus pendientes no pueden cambiarse sin cambiar su nivel en todo el tramo aguas arriba.
- Ductos grandes y ductos de extracción de humo.
- Bandejas portacables, ductos de barras y escalerillas: radio de curvatura limitado y separación respecto a las instalaciones con agua.
- Tuberías principales y ramales de rociadores (los rociadores tienen reglas de distancia del deflector al techo).
- Tuberías principales grandes de agua helada, calefacción y agua potable, incluido el aislamiento.
- Tuberías pequeñas, tubos conduit y conexiones flexibles.
Ejemplo resuelto: presupuesto de pendiente del drenaje en un espacio sobre el cielo raso
Un drenaje DN100 (110 mm de diámetro exterior) recorre 18 m con 1 % de pendiente en un espacio de 600 mm entre el lecho bajo de la losa y el cielo raso.
- Caída en el recorrido: 18 x 0.01 = 0.18 m = 180 mm.
- Inicio: parte superior de la tubería a 50 mm bajo la losa para los soportes, así que la parte inferior de la tubería queda a 50 + 110 = 160 mm bajo el lecho bajo de la losa.
- Final: parte inferior de la tubería a 160 + 180 = 340 mm bajo el lecho bajo de la losa, dejando 600 – 340 = 260 mm hasta el cielo raso.
- Un ducto de 400 mm de peralte no puede cruzar por debajo del drenaje cerca de su extremo aguas abajo; debe cruzar cerca del extremo aguas arriba (440 mm disponibles) o cambiar de trayectoria.
Hacer este tipo de verificación antes de modelar ahorra muchos ciclos de interferencias; muestra que son los drenajes, no los ductos, los que definen las zonas del cielo raso.
Cómo configurar pruebas de interferencias útiles
- Ejecuta pruebas disciplina contra disciplina (p. ej., ductos vs. estructura, drenaje vs. ductos), no “todo contra todo”.
- Usa una tolerancia pequeña para ignorar elementos que solo se tocan y el ruido de modelado, y pruebas de interferencia blanda (holgura) para zonas de mantenimiento y de aislamiento.
- Modela el espesor del aislamiento o prueba con una holgura equivalente.
- Agrupa las interferencias por elemento o por ubicación para que un solo ducto con nueva trayectoria cierre decenas de interferencias.
- Asigna a cada grupo un responsable y una fecha límite, y da seguimiento a su estado entre corridas.
Más allá de las interferencias duras
- Zonas de acceso y mantenimiento: extracción de filtros, manijas de válvulas, registros de acceso a compuertas, registros de acceso en cielo raso.
- Separación de las bandejas portacables respecto a las instalaciones con agua según exijan las especificaciones técnicas.
- Soportes y soportes colgantes: espacio para varillas roscadas, unicanal y arriostramiento sísmico si se requiere.
- Secuencia de instalación: ¿realmente se puede subir el ducto grande a su posición después de las tuberías?
- Pasos: camisas y sellado cortafuego coordinados con la estructura antes del colado.
Errores comunes
- Modelos con un nivel de desarrollo demasiado bajo para la corrida de interferencias, p. ej., ductos sin bridas o tuberías sin aislamiento.
- Resolver interferencias bajando ramales de rociadores por debajo de los cielos rasos o reduciendo la pendiente de los drenajes sin aprobación.
- Ignorar la altura del cielo raso al “resolver” interferencias en vertical.
Relacionado: Lista de verificación de interferencias en la coordinación MEP, Explicación del LOD BIM para modelos MEP, Pendientes de drenaje y registros de limpieza.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Qué normas de capas y láminas deben seguir los planos MEP? #5591Usa una norma de oficina documentada basada en un esquema internacional: ISO 13567 o el US National CAD Standard (lineamientos de capas de AIA) para las capas, los campos de nomenclatura de ISO 19650 para los archivos, los grosores de línea de ISO 128 y las alturas de texto de ISO 3098; luego sigue cualquier norma del cliente o del proyecto indicada en el plan de ejecución BIM cuando prevalezca sobre la tuya.
Capas
- ISO 13567 estructura los nombres de capa en campos: agente responsable, elemento, presentación y campos opcionales como estado y sector.
- EE. UU. NCS / AIA usa un designador de disciplina seguido de grupos mayores y menores, p. ej., un grupo de HVAC mecánico con grupos menores separados para suministro, retorno y extracción.
- Sea cual sea el esquema elegido: separa los sistemas (suministro, retorno, agua fría, agua caliente, drenaje), los equipos, las anotaciones, las cotas y los sombreados; mantén lo nuevo, lo existente y lo demolido en capas separadas; no dibujes en la capa 0 excepto dentro de bloques.
Láminas y archivos
- La nomenclatura de archivos de ISO 19650 usa campos como proyecto, originador, volumen o sistema, nivel o ubicación, tipo, rol y número. Acuerda los códigos una vez por proyecto.
- Números de lámina por disciplina y serie, p. ej., plantas, cortes, detalles y diagramas esquemáticos mecánicos en rangos de numeración separados, con una lista de láminas por disciplina.
- Tamaños de lámina según ISO 216: A1 594 x 841 mm y A0 841 x 1189 mm para plantas; mantén un solo tamaño por juego de planos cuando sea posible.
Ejemplo resuelto: altura de texto y grosores de línea
Altura mínima de texto impreso de 2.5 mm (serie ISO 3098: 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7 mm) para notas, 3.5 mm para nombres de recintos y etiquetas, 5 mm para títulos. En un modelo dibujado en milímetros a 1:1:
- A 1:100, un texto impreso de 2.5 mm = 2.5 x 100 = 250 mm en el modelo; 3.5 mm = 350 mm.
- A 1:50, 2.5 mm = 125 mm; 3.5 mm = 175 mm.
El texto anotativo o el texto a escala de la vista evita recalcular esto a mano. Para los grosores de línea, ISO 128 usa una serie con una razón de aproximadamente √2: 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0 mm. Una práctica MEP común es imprimir el plano base arquitectónico delgado y en gris (0.13-0.18 mm), las instalaciones en 0.25-0.5 mm y el sistema principal que se describe con mayor grosor para que se lea primero.
Rótulo y revisiones
- Nombre y ubicación del proyecto, cliente, consultor, título del plano, número de plano, escala(s) al tamaño de lámina indicado, fecha.
- Estado y código de idoneidad (p. ej., para información, para aprobación, para construcción).
- Tabla de revisiones: código de revisión, fecha, descripción, dibujó, revisó, aprobó; nubes de revisión en el plano para la revisión vigente.
- Nombres de quién dibujó, revisó y aprobó, y un indicador de norte y un plano de localización en las plantas.
Errores comunes
- Texto legible en pantalla pero menor de 2.5 mm al imprimirse en A3 para uso en obra.
- Colores usados para distinguir sistemas en pantalla pero impresos en negro, de modo que los sistemas no se pueden diferenciar; usa también tipos de línea y etiquetas.
- Simbologías que no coinciden con los símbolos realmente usados en la lámina.
- Referencias externas con rutas absolutas que se rompen al intercambiar archivos.
Relacionado: Normas de planos MEP: capas, números de lámina, rótulos, Lista de verificación para la revisión de planos de taller MEP.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: Límites de tubería en VRF: ¿cómo verifico la longitud máxima de tubería y el desnivel? #5569Todos los límites indicados rigen al mismo tiempo y dependen del fabricante y del modelo: verifica cada uno contra el catálogo técnico (data book) de la unidad exterior exacta y luego aplica la corrección de capacidad por longitud y desnivel antes de confirmar la selección.
Los límites que debes verificar
- Tubería más larga, real y equivalente – desde la unidad exterior hasta la unidad interior más lejana. Los valores publicados típicos están en el rango de 150-200 m de longitud real y algo más como longitud equivalente.
- Longitud después de la primera derivación – a menudo unos 40 m como estándar, ampliable (comúnmente hasta unos 90 m) solo si se cumplen las condiciones del fabricante, como aumentar el diámetro de ciertas tuberías o limitar la diferencia entre la unidad más cercana y la más lejana.
- Longitud total de tubería – suma de todos los tramos de tubería de líquido (o de gas), típicamente varios cientos de metros y hasta unos 1000 m en sistemas grandes.
- Desnivel entre unidad exterior e interior – normalmente distinto si la unidad exterior está arriba (a menudo 50 m, más con opciones) o abajo (a menudo 40 m).
- Desnivel entre unidades interiores – comúnmente 15-30 m. Es el límite que más se olvida en edificios de varios pisos.
Longitud equivalente
Longitud equivalente = longitud real + (número de codos x longitud equivalente por codo) + (kits de derivación x su longitud equivalente) + cualquier otra conexión indicada por el fabricante. Los valores por conexión dependen del diámetro de la tubería; tómalos del catálogo técnico, no de tablas de tuberías de agua.
Ejemplo resuelto
Unidad exterior en azotea, 56 kW nominales (dos módulos iguales de 28 kW). Las unidades interiores suman 54 kW nominales, así que la relación de conexión es 54 / 56 = 96 %, dentro del máximo de 100 %. Valores supuestos del catálogo técnico: 0.5 m por codo, 0.5 m por kit de derivación.
Verificación Diseño Límite del ejemplo Resultado Más larga equivalente: 118 m + 22 x 0.5 + 5 x 0.5 131.5 m 190 m Cumple Después de la primera derivación 58 m 40 m (90 m con condiciones) Verificar condiciones Tubería total 640 m 1000 m Cumple Exterior por encima de interior 26 m 50 m Cumple Interior a interior 22 m 15 m No cumple Se necesitan dos correcciones. Los 58 m después de la primera derivación son aceptables solo si se cumplen las condiciones de ampliación; de lo contrario, acerca la primera derivación al extremo lejano del sistema. El desnivel de 22 m entre unidades interiores supera los 15 m de este modelo, así que divide el edificio en dos sistemas por zonas de pisos (o elige un modelo con un límite mayor).
Capacidad: si la gráfica de corrección del fabricante da, por ejemplo, 0.90 para 131.5 m equivalentes y 26 m de desnivel, la capacidad de enfriamiento disponible es 56 x 0.90 = 50.4 kW. Compárala con la carga simultánea máxima (block load) de la zona, no con la suma de las capacidades nominales de las unidades interiores. No corrijas un déficit subiendo la relación de conexión por encima de 100 %; selecciona el siguiente tamaño de unidad exterior, manteniendo los módulos de un grupo iguales o con un escalón de diferencia como máximo.
Errores comunes
- Verificar solo el tramo más largo e ignorar el desnivel entre unidades interiores.
- Usar longitudes de planta sin tramos verticales de subida y bajada.
- Olvidar que la carga adicional de refrigerante crece con la longitud de la tubería de líquido, lo que luego afecta la verificación de concentración por fuga en el recinto.
- Aplicar los límites de un fabricante a los equipos de otro fabricante en la etapa de licitación.
Relacionado: Selección de kits de derivación VRF, 10 errores comunes en el diseño VRF. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas VRF / VRV.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Cómo verifico la concentración por fuga de refrigerante en un recinto pequeño con VRF (EN 378)? #5571Divide la carga total de refrigerante del circuito entre el volumen del recinto ocupado más pequeño que atiende; para R410A en un espacio ocupado normal, el resultado no debe superar el límite práctico de EN 378-1 de 0.44 kg/m³. Si lo supera, debes agregar una medida como un mayor volumen efectivo, detección de fugas con corte o un circuito más pequeño.
Pasos
- Carga total del circuito: carga de fábrica de la(s) unidad(es) exterior(es) más la carga adicional calculada a partir de las longitudes y diámetros de la tubería de líquido. Usa las longitudes de tubería finales del diseño, no una estimación.
- Recinto más pequeño: encuentra el recinto más pequeño que contenga una unidad interior o tubería de refrigerante de ese circuito. Volumen del recinto = área de piso x altura del espacio ocupado (el cielo raso cuenta solo si no está sellado respecto al recinto).
- Clasifica: EN 378-1 fija la carga permitida a partir de la clase de seguridad del refrigerante, la categoría de acceso (a: general, b: supervisado, c: solo autorizado) y la clase de ubicación del sistema. Para un sistema VRF directo con unidades interiores en recintos usados por el público o por personal de oficina, la regla simple es: carga máxima = límite práctico x volumen del recinto.
- Compara y, si no cumple, aplica medidas adicionales.
Ejemplo resuelto
Carga total: 11.8 kg de fábrica + 18.4 kg adicionales = 30.2 kg de R410A. Recinto más pequeño: sala de reuniones de 3.0 x 4.0 x 2.7 m = 32.4 m³.
- Concentración = 30.2 / 32.4 = 0.93 kg/m³ > 0.44 kg/m³ – no cumple.
- Carga máxima para este recinto = 0.44 x 32.4 = 14.3 kg.
- Volumen de recinto necesario para 30.2 kg = 30.2 / 0.44 = 68.6 m³.
Observa que dividir simplemente en dos circuitos iguales de unos 15.1 kg sigue dando 15.1 / 32.4 = 0.47 kg/m³, ligeramente por encima del límite. El circuito que contiene ese recinto debe reducirse a 14.3 kg o menos, o debe aplicarse otra medida.
Opciones cuando un recinto no cumple
- Atender el recinto pequeño con un sistema pequeño independiente (o un sistema dividido tipo minisplit) de carga baja.
- Aumentar el volumen efectivo con aberturas permanentes hacia un espacio contiguo, solo donde se cumplan las condiciones de la norma para volúmenes combinados.
- Detección de fugas de refrigerante en el recinto con alarma y válvulas de corte automático que aíslen el ramal de la unidad interior, además de ventilación mecánica donde se requiera.
- Mantener las uniones de refrigerante fuera de los recintos pequeños; trazar las tuberías por los pasillos.
R32 y ASHRAE 15
El R32 se clasifica como A2L (ligeramente inflamable). Su límite práctico según EN 378-1 es de unos 0.061 kg/m³, y para refrigerantes A2L los límites de carga de EN 378 e IEC 60335-2-40 dependen del área de piso y de la altura de instalación de la unidad, no solo del volumen, así que usa esas fórmulas. En EE. UU., ASHRAE 15 usa el límite de concentración de refrigerante (RCL) de ASHRAE 34, unos 0.42 kg/m³ (26 lb por 1000 ft³) para R-410A, reducido a la mitad en ocupaciones institucionales como hospitales.
Errores comunes
- Usar solo la carga de fábrica y olvidar la carga adicional.
- Verificar el recinto más grande del piso en lugar del más pequeño.
- Contar un cielo raso sellado o el volumen de un recinto contiguo cerrado.
- Hacer la verificación en la etapa conceptual y no repetirla después de que cambian las trayectorias de tubería.
Relacionado: 10 errores comunes en el diseño VRF, VRF con recuperación de calor vs. bomba de calor. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas VRF / VRV.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: VRF con recuperación de calor o VRF bomba de calor: ¿cuándo vale la pena la recuperación de calor? #5573Elige recuperación de calor cuando, durante una parte importante de las horas de operación, en el mismo sistema y al mismo tiempo haya recintos que necesiten enfriamiento y otros que necesiten calefacción – típicamente plantas profundas con zonas interiores, fachadas mixtas o cuartos de servidores y salas de reuniones junto a oficinas perimetrales. Si todos los recintos de un sistema pasan de calefacción a enfriamiento a la vez, un VRF bomba de calor con una zonificación sensata es suficiente.
Cómo decidir
- Mapea las zonas: perímetro por orientación, núcleo interior, recintos con altas ganancias internas (salas de reuniones, TI, cocinetas).
- Verifica la demanda simultánea: en las estaciones intermedias y en invierno, ¿alguna zona del núcleo o del sur necesita enfriamiento mientras las zonas norte o perimetrales necesitan calefacción? Lo mejor es una simulación horaria de cargas; una verificación manual de una mañana de invierno, un mediodía soleado de invierno y una tarde de estación intermedia es un mínimo razonable.
- Considera la alternativa: ¿podrían agruparse sistemas de bomba de calor por orientación para que cada sistema tenga un solo modo a la vez? Si es así y el núcleo es pequeño, la recuperación de calor puede no recuperar su inversión.
- Considera las expectativas de control: la recuperación de calor permite que cada recinto elija su propio modo, lo que importa en hoteles, oficinas con arrendatarios y clínicas.
Ejemplo energético idealizado
En un punto de operación, el núcleo necesita 40 kW de enfriamiento y el perímetro norte necesita 25 kW de calefacción. Supón EER 4.0 y COP 4.0 para una comparación simple.
- VRF bomba de calor, dos sistemas separados: enfriamiento 40 / 4.0 = 10 kW de potencia de compresor; calefacción 25 / 4.0 = 6.25 kW; total 16.25 kW.
- VRF con recuperación de calor: el lado de enfriamiento absorbe 40 kW y disipa 40 + 10 = 50 kW de calor; 25 kW de esto van a los recintos calefaccionados y los 25 kW restantes se disipan al exterior. La potencia de compresor es aproximadamente los 10 kW del servicio de enfriamiento más algunas pérdidas, digamos unos 11 kW.
- Ahorro en este punto: unos 5 kW de 16.25 kW, aproximadamente 30 %.
Este es el mejor caso; el beneficio disminuye cuando las demandas están desequilibradas o cuando solo se necesita un modo. Multiplica el ahorro solo por las horas en que realmente existe demanda simultánea y luego compáralo con el costo de inversión adicional de las cajas selectoras, la tercera tubería o las tuberías más grandes, y el control.
Dimensionamiento de la unidad exterior
La recuperación de calor no cambia la regla básica: la capacidad de la unidad exterior debe ser al menos la suma de las capacidades de las unidades interiores conectadas (relación de conexión no mayor de 100 %), con los módulos de un grupo iguales o con un escalón de tamaño de diferencia como máximo. Además, cada caja selectora de ramal tiene su propia capacidad máxima conectada y su número de puertos, y las unidades interiores que deben cambiar de modo de forma independiente necesitan su propio puerto. Verifica la carga de refrigerante y el límite de concentración por fuga en el recinto; las cajas selectoras y la tubería adicional aumentan la carga.
Errores comunes
- Colocar unidades que necesitan modos distintos detrás del mismo puerto selector.
- Ubicar cajas selectoras sobre recintos sin acceso para mantenimiento o donde su ruido es un problema.
- Atribuir ahorros de recuperación de calor a horas en que todo el edificio está en un solo modo.
- Usar VRF bomba de calor en un edificio de modos mixtos y luego combatir las quejas cambiando el modo maestro.
Relacionado: Sistemas VRF con recuperación de calor vs. bomba de calor, Selección de kits de derivación VRF. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas VRF / VRV.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Por qué las tuberías de gas se dimensionan por caída de presión y no por velocidad? #5575Porque un sistema de gas de baja presión tiene muy poca presión disponible: cada aparato necesita una presión mínima de entrada para quemar de forma correcta y segura, así que la tubería se dimensiona para mantener la pérdida de presión total, desde el regulador del medidor hasta el aparato más lejano, dentro del pequeño margen que fija el código de gas o la compañía distribuidora. La velocidad es, como mucho, una verificación secundaria.
Por qué manda la caída de presión
- El gas natural doméstico se suministra comúnmente a unos 20-21 mbar en Europa y Turquía (unas 7 in. w.c. en EE. UU.). El quemador del aparato y su válvula de gas se ajustan para una presión nominal de entrada; por debajo del mínimo se deterioran la estabilidad de la llama, el encendido y la calidad de la combustión, y el CO puede aumentar.
- La caída permitida es solo una pequeña fracción de la presión de suministro. Las tablas del código de gas combustible de EE. UU., por ejemplo, se basan en una caída especificada como 0.5 in. w.c. (unos 1.2 mbar) para sistemas de baja presión. Tu código local o la compañía distribuidora fija el valor para tu proyecto.
- El gas es compresible y su densidad depende de la presión, así que un límite de velocidad por sí solo no garantiza la presión entregada.
El método
- Haz una lista de los aparatos con su consumo calorífico nominal (superior o inferior, según exija el código) tomado de las placas de datos.
- Convierte a caudal de gas: caudal (m³/h) = consumo calorífico (kW) / poder calorífico (kWh/m³), usando el valor que especifique la compañía distribuidora.
- Aplica un factor de simultaneidad solo donde el código lo permita, por ejemplo para varias viviendas en un mismo montante.
- Mide las longitudes de cada tramo, incluidos los tramos verticales, y agrega las equivalencias por conexiones según exija el código.
- Dimensiona tramo por tramo con las tablas o la fórmula del código, de modo que la caída acumulada hasta el aparato más lejano se mantenga dentro del margen.
- Aplica la corrección por altura si el código lo exige.
Ejemplo resuelto (solo caudal y sensibilidad)
Un departamento tiene una caldera combinada (combi) de 24 kW y una estufa de 7 kW. Con un poder calorífico de 9.5 kWh/m³ (usa el valor de tu compañía distribuidora):
- Caldera: 24 / 9.5 = 2.53 m³/h; total con uso simultáneo completo: 31 / 9.5 = 3.26 m³/h.
- En flujo turbulento, la caída de presión aumenta aproximadamente con el caudal elevado a 1.8 y disminuye con el diámetro interior elevado a aproximadamente 4.8. Por lo tanto, duplicar el caudal da unas 21.82 = 3.5 veces la caída.
- Pasar de acero DN20 a DN25 (diámetro interior de unos 21.6 mm a 27.2 mm) reduce la caída a aproximadamente (21.6 / 27.2)4.82 = 0.33 del valor anterior.
- El gas natural es más ligero que el aire, así que gana aproximadamente 0.04 mbar por metro de subida; el GLP es más pesado y pierde presión al subir. Muchos códigos especifican si esto debe incluirse.
Los diámetros reales de tubería deben salir de las tablas o la fórmula aprobadas por la compañía distribuidora, no de estas relaciones.
Velocidad
Algunos códigos y compañías distribuidoras también limitan la velocidad, principalmente por ruido, arrastre de polvo y protección del medidor o del regulador, sobre todo en acometidas de media presión. Trátala como una verificación adicional, no como la base.
Errores comunes
- Asignar todo el margen de caída a cada tramo en lugar de repartirlo en la trayectoria completa.
- Usar la potencia útil del aparato en lugar de su consumo calorífico.
- Ignorar aparatos futuros que el cliente ha mencionado.
- No verificar la presión en el aparato durante la puesta en marcha.
Relacionado: Fundamentos del dimensionamiento de tuberías de gas natural. Sigue siempre el procedimiento de aprobación de la compañía distribuidora de gas y el código de gas local para el dimensionamiento, los materiales y las pruebas.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Qué ventilación necesita un recinto con un aparato de gas? Principios #5577El requisito depende de dónde toma el aparato su aire de combustión: los aparatos de circuito abierto con evacuación (tipo B) y sin evacuación (tipo A) necesitan un suministro de aire permanente y no obturable al recinto, dimensionado por el código de gas local a partir del consumo calorífico; los aparatos estancos (tipo C) toman el aire del exterior a través de su propio sistema de evacuación y normalmente no necesitan abertura de aire de combustión, aunque el recinto puede necesitar ventilación por otras razones.
Tipos de aparato (clasificación EN)
- Tipo A – sin evacuación: los productos de la combustión van al recinto (p. ej., estufas de cocina). El recinto necesita ventilación para diluirlos y una ventana practicable o extracción según exija el código.
- Tipo B – circuito abierto con evacuación: aire de combustión del recinto, productos a través de un ducto de evacuación. Necesita aberturas de aire permanentes; es muy sensible a los extractores y a los recintos demasiado herméticos.
- Tipo C – estanco: el aire y los gases de combustión pasan por un sistema sellado concéntrico o de doble tubo hacia el exterior. La mayoría de las calderas combinadas y de condensación modernas son tipo C.
Principios detrás de las aberturas
- Aire de combustión: el gas natural necesita aproximadamente 9.5-10 m³ de aire por m³ de gas para una combustión completa, más el exceso de aire.
- Dilución y enfriamiento: los aparatos de circuito abierto con cortatiro aspiran aire adicional del recinto hacia el ducto de evacuación, y las salas de máquinas necesitan aire para retirar el calor de calderas, tuberías y bombas. Por eso las salas de máquinas suelen tener aberturas tanto en la parte baja como en la parte alta, o ventilación mecánica.
- Equilibrio de presiones: una campana de extracción de cocina o un extractor de baño en el mismo espacio pueden invertir el tiro de un aparato de circuito abierto y provocar el derrame de productos de la combustión. Los códigos prohíben la combinación o exigen una prueba de derrame.
- Prohibiciones de ubicación: la mayoría de los códigos prohíben aparatos de circuito abierto en dormitorios, baños y recintos pequeños por debajo de un volumen mínimo.
Ejemplo breve: el orden de magnitud
Un calentador de agua de circuito abierto de 24 kW, a 9.5 kWh/m³, consume 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gas, así que necesita unos 2.53 x 9.6 = 24 m³/h de aire solo para la combustión estequiométrica. Con el exceso de aire y la dilución del cortatiro, el aire real que se toma del recinto es varias veces mayor. Por eso una puerta cerrada y unas ventanas selladas pueden dejar sin aire a un aparato de circuito abierto en minutos, y por eso las aberturas deben ser permanentes.
Cuartos de calderas centrales
Para las salas de máquinas, el código local (por ejemplo, reglas nacionales basadas en EN 1775, BS 6644 en el Reino Unido, NFPA 54 en EE. UU., o la especificación técnica de la compañía distribuidora) normalmente exige: aberturas o ventiladores dedicados de aire de combustión con enclavamiento con los quemadores, aberturas en la parte alta para el gas natural, más ligero que el aire, detección de gas con válvula de corte automático en la entrada del recinto, paro de emergencia fuera de la puerta y, en algunos códigos, un área de alivio de presión. Las aberturas no deben dar a rutas de evacuación y no deben poder cerrarse.
Qué mostrar en los planos
- Tipo de aparato (A/B/C) y consumo calorífico de cada aparato.
- Posición, área libre y nivel de cada abertura de aire, con la cláusula del código utilizada.
- Extractores en el mismo recinto y cómo se resuelve el conflicto.
- Ubicaciones de la detección de gas, la válvula de corte y la alarma de CO donde se requieran.
Errores comunes
- Contar el tamaño total de una rejilla en lugar de su área libre.
- Rejillas que luego los inquilinos tapan porque generan corrientes de aire.
- Especificar aparatos de circuito abierto en viviendas nuevas herméticas.
Relacionado: Fundamentos del dimensionamiento de tuberías de gas natural. Las áreas, ubicaciones y permisos finales de las aberturas los definen el código de gas local y la compañía distribuidora de gas.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: Terminal de evacuación de una caldera mixta (combi): ¿qué distancias importan y quién las establece? #5579Las distancias del terminal existen para que los productos de la combustión no puedan volver a entrar al edificio ni al aparato, no puedan dañar a las personas y no puedan deteriorar la fachada. Las distancias obligatorias provienen del código de gas local (o de la especificación técnica de la compañía distribuidora) y de las instrucciones de instalación del fabricante de la caldera; donde difieran, se aplica la más estricta.
Los principios detrás de cada distancia
- Reingreso al edificio: distancia a ventanas practicables, puertas, ladrillos de ventilación y tomas de ventilación, medida en horizontal, por encima y por debajo del terminal. Las aberturas situadas por encima del terminal son críticas porque los gases de combustión suben.
- Recirculación hacia el aparato: las esquinas, los entrantes, los balcones con pretil macizo y las zonas bajo aleros atrapan el penacho, y una caldera estanca puede volver a aspirar sus propios gases de combustión, lo que provoca una mala combustión.
- Personas y bienes: altura mínima sobre el suelo, balcones y pasillos donde haya gente; protecciones del terminal donde esté al alcance; distancia a los linderos frente a la ventana de un vecino.
- Molestias y daños por el penacho: las calderas de condensación producen un penacho visible y condensado ácido que mancha las fachadas, se congela sobre los pavimentos y daña algunos acabados. Las distancias a muros enfrentados, cocheras y cielos rasos exteriores atienden esto.
- Otras aberturas e instalaciones: distancia a otros terminales, medidores de gas, cajas eléctricas y tuberías de drenaje.
Por qué las calderas de condensación necesitan atención adicional
La combustión del metano produce unos 1.6 kg de vapor de agua por m³ de gas (2 m³ de vapor por m³ de metano). Por lo tanto, una caldera de 24 kW que consume 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gas libera hasta unos 2.53 x 1.6 = 4 kg/h de vapor de agua. Parte se condensa dentro de la caldera y se drena; el resto sale como penacho. Por eso la posición del terminal, los kits de control del penacho y el drenaje de condensado forman parte del diseño, no son decisiones de obra.
Pasos de diseño y coordinación
- Fija las ubicaciones de las calderas con el arquitecto en la etapa conceptual, con las trayectorias de evacuación mostradas en plantas y elevaciones.
- Marca el terminal en las elevaciones de fachada con las zonas de distancia del código aplicable dibujadas a su alrededor, y verifica ventanas, balcones y terminales contiguos en todos los pisos.
- Verifica la longitud máxima de evacuación y el número de curvas contra los límites del fabricante; los ductos de evacuación horizontales de calderas de condensación normalmente se colocan con pendiente hacia la caldera (comúnmente unos 3 grados, aproximadamente 50 mm por metro) para que el condensado drene hacia el aparato.
- Donde no se puedan cumplir las distancias, considera una evacuación vertical, un kit de control del penacho o un sistema de evacuación colectivo aprobado para el aparato y permitido por el código local.
- Muestra la trayectoria del drenaje de condensado hasta un drenaje con sifón.
Errores comunes
- Terminal directamente debajo de una ventana practicable del piso superior.
- Balcón que luego el ocupante cierra con vidrio, convirtiendo un terminal exterior en uno interior; muchos códigos prohíben los terminales de evacuación dentro de balcones cerrados.
- Terminales en patios de luz o pasillos estrechos donde el penacho no puede dispersarse.
- Usar distancias de la guía de otro país o de otro fabricante.
Relacionado: Fundamentos del dimensionamiento de tuberías de gas natural. La aprobación de la compañía distribuidora de gas y el código de gas local rigen las posiciones finales de los terminales.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ΔT de agua helada de 5 K o 7 K: ¿con cuál debo diseñar? #5559Un ΔT mayor reduce el caudal en proporción directa, lo que disminuye de forma importante los diámetros de tubería y la energía de bombeo. El precio son serpentines más grandes o una temperatura de impulsión más baja, lo que cuesta algo de eficiencia del enfriador (chiller). Para la mayoría de los edificios nuevos, 6 a 8 K es el mejor equilibrio, siempre que cada serpentín se seleccione realmente para ese ΔT.
1. Caudal
q = Q / (c · ΔT), con c = 4.19 kJ/kg·K:
- ΔT 5 K: 500 / (4.19 × 5) = 23.9 l/s (86 m³/h).
- ΔT 7 K: 500 / (4.19 × 7) = 17.0 l/s (61 m³/h), un 29 % menos.
2. Energía de bombeo (ejemplo resuelto)
Supón que el diseño a 5 K necesita 25 m de carga y una eficiencia de bomba de 0.70:
P = ρ·g·q·H / η = 9.81 × 23.9 × 25 / 0.70 ≈ 8.4 kW.
Si se conservan las mismas tuberías a 7 K, la fricción disminuye aproximadamente con el cuadrado del caudal: H ≈ 25 × (17.0 / 23.9)² ≈ 12.8 m.
P ≈ 9.81 × 17.0 × 12.8 / 0.70 ≈ 3.0 kW, alrededor de un 64 % menos. En la práctica, los proyectistas aprovechan parte de la ganancia como tuberías y válvulas más pequeñas (menor costo de inversión) y parte como menor energía de bombeo. Los serpentines seleccionados para un ΔT mayor pueden tener una pérdida de presión mayor del lado del agua, así que toma las pérdidas reales de serpentines y válvulas de las selecciones.
3. Chiller y serpentines
- Para obtener 7 K, o bajas la impulsión (6/13 °C) o subes el retorno (7/14 °C). Bajar la temperatura de impulsión cuesta aproximadamente un 2 a 3 % de eficiencia del chiller por kelvin; subir el retorno no cuesta nada en el chiller, pero requiere serpentines más profundos.
- Los serpentines y los ventiloconvectores (fan coils) deben seleccionarse con las nuevas temperaturas del agua: más filas o unidades más grandes para la misma carga sensible y latente. Verifica la deshumidificación con la temperatura media del agua más alta.
- Muchos chillers tienen un caudal mínimo en el evaporador; compruébalo frente al caudal reducido a carga parcial.
4. Cuándo sigue teniendo sentido 5 K
- Sistemas existentes en los que no se pueden cambiar los serpentines.
- Cargas de proceso con límites estrictos de temperatura de impulsión.
- Sistemas pequeños en los que la energía de bombeo es menor y las selecciones estándar de fan coils están a 7/12 °C.
5. Mantén el ΔT en operación
Diseñar para 7 K no sirve de nada si la planta opera a 3 K (“síndrome de ΔT bajo”). Usa válvulas de control de dos vías independientes de la presión, sin bypass de tres vías en las unidades terminales, serpentines limpios, el punto de consigna de impulsión correcto y bombeo de velocidad variable con bombas principal y de reserva separadas, controladas por presión diferencial en el circuito índice.
Errores comunes
- Cambiar el ΔT de la planta en el papel mientras los fan coils siguen seleccionados a 7/12 °C.
- Válvulas de tres vías en las unidades terminales, que devuelven agua de impulsión al retorno y hunden el ΔT.
- Ignorar el caudal mínimo del chiller a carga parcial.
- Válvulas de control sobredimensionadas con poca autoridad.
Relacionado: carga de la bomba de agua helada: estimación rápida, selección de ventiloconvectores (fan coil) paso a paso.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Qué profundidad debe tener el sifón del drenaje de condensado de una AHU? #5561El sifón es una columna de agua que debe equilibrar la presión estática en la sección del serpentín. En una sección de aspiración (presión negativa), la salida de la bandeja de condensado debe quedar por encima de la salida del sifón al menos el equivalente de la presión estática negativa más unos 25 mm, y el sello hidráulico debe ser al menos la mitad de la presión estática. En una sección de impulsión (positiva), el sello debe superar la presión positiva más un margen.
1. Por qué estas dimensiones
Con una presión negativa P en la bandeja, el condensado solo puede salir cuando el agua en la rama de entrada está P más alta que el vertedero de salida. Si la salida de la bandeja no está más alta que eso, el agua se acumula en la bandeja y rebosa. Al arrancar el ventilador, antes de que se forme condensado, el agua existente se redistribuye: la rama de entrada sube P/2 y la rama de salida baja P/2. Si el sello es menor que P/2, se rompe y entra aire por el drenaje.
En las secciones de impulsión, la presión positiva empuja hacia abajo la rama de entrada; el sello debe ser más profundo que P para que el aire no lo atraviese.
2. Ejemplo resuelto (aspiración)
- Presión estática negativa máxima en la sección del serpentín, con los filtros en su pérdida de presión final (sucios): 600 Pa.
- En columna de agua: 600 / 9.81 ≈ 61 mm.
- Salida de la bandeja sobre la salida del sifón: H ≥ 61 + 25 = 86 mm → usa 90 mm.
- Sello hidráulico: J ≥ 61 / 2 ≈ 31 mm → usa 35 mm.
Si se suman el diámetro de la tubería y el cuerpo del sifón, la salida de la bandeja de condensado necesita aproximadamente de 150 a 200 mm de altura libre por debajo. Por eso las AHU necesitan una base o bastidor de altura adecuada; verifícalo en los planos de la sala de máquinas, no en obra.
Unidades de medida: 600 Pa ≈ 2.4 in wg, así que en unidades de EE. UU. la rama de entrada es de unas 3.4 in y el sello de unas 1.2 in. Muchos fabricantes indican la misma regla en sus manuales de instalación; sigue la del fabricante donde sea más estricta.
3. Otras reglas del drenaje
- Un sifón por cada conexión de drenaje; no unas drenajes de secciones con presiones distintas antes de sus sifones.
- Pendiente de al menos 1 % (1/8 in por ft, como en IMC 307.2) hacia un embudo abierto o una separación de aire; nunca conectes directamente al drenaje sanitario.
- Instala una te o un tapón de limpieza y ceba los sifones en la puesta en marcha.
- Donde los sifones puedan secarse en invierno, usa sifones autosellantes o de bola aprobados para la presión.
- Unidades exteriores y en azotea: aísla los drenajes y protégelos con cable calefactor contra el congelamiento.
- Dimensiona el drenaje para el caudal de condensado; por ejemplo, 2 m³/s con una remoción de humedad de 5 g/kg producen unos 1.2 × 2 × 0.005 × 3600 ≈ 43 kg/h.
Errores comunes
- Usar un sifón de fregadero estándar con sello fijo, sin importar la presión del ventilador.
- Calcular con la presión estática de filtros limpios.
- No prever base, de modo que no queda espacio para el sifón.
- Sifón solo en el drenaje principal, compartido por varias unidades.
Relacionado: diseño de sifones de drenaje de condensado para AHU y FCU, dimensionamiento de AHU: reglas rápidas.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 en respuesta a: ¿Cuánto caudal de extracción necesita una campana de cocina comercial? #5565Para una cifra rápida y defendible, usa el caudal de aire por metro de campana según el régimen de los aparatos (método del IMC) y compruébalo con la velocidad frontal; para un diseño detallado, usa el método de carga térmica de los aparatos de EN 16282 / VDI 2052. Suministra aire de reposición para un 80 a 90 % de la extracción a baja velocidad, de modo que la cocina quede ligeramente en presión negativa.
1. Métodos
- IMC (EE. UU.): la extracción mínima por pie lineal de campana depende del tipo de campana y del régimen de los aparatos (ligero, medio, pesado, extrapesado). Para una campana de pared sobre aparatos de régimen medio es de 300 cfm/ft (unos 465 l/s por metro).
- Verificación de la velocidad frontal: unos 0.25 a 0.5 m/s en el área frontal de la campana para campanas tipo dosel, más alta para régimen pesado.
- EN 16282 / VDI 2052: la extracción se obtiene a partir del calor convectivo y la humedad de cada aparato, su simultaneidad y la disposición de la campana. A menudo da valores más bajos para cocción ligera y más altos para asado intenso a la parrilla.
- ASHRAE 154 sigue la lógica de tipo de campana y régimen usada en el IMC.
2. Ejemplo resuelto
- Campana: 3.0 m = 9.84 ft, de pared tipo dosel, régimen medio (freidoras, plancha, estufas).
- Extracción: 300 cfm/ft × 9.84 ft ≈ 2950 cfm ≈ 1.39 m³/s (5020 m³/h).
- Verificación de la velocidad frontal: 1.39 / (3.0 × 1.2) ≈ 0.39 m/s. Aceptable.
- Aire de reposición al 85 %: ≈ 1.18 m³/s (4270 m³/h).
- Ducto de extracción a unos 7.5 a 8 m/s: 1.39 / 8 ≈ 0.17 m² → por ejemplo, 450 × 400 mm (0.18 m², 7.7 m/s).
3. Verificaciones de código
- NFPA 96 exige una velocidad mínima en el ducto de grasa de 500 fpm (2.5 m/s); velocidades de diseño de 7 a 10 m/s mantienen la grasa en suspensión, pero revisa el ruido y la pérdida de presión.
- Voladizo de la campana: al menos 6 in (150 mm) más allá de la superficie de cocción en los lados abiertos, y el borde de la campana a no más de 4 ft (1.2 m) por encima de ella (IMC).
- Ductos de grasa: soldados de forma continua o listados, con envolvente resistente al fuego donde atraviesen otros sectores, puertas de acceso para limpieza y pendiente hacia la campana.
- Supresión de incendios sobre los aparatos de cocción, enclavada para cortar el combustible y detener el aire de reposición según lo requiera el sistema.
4. Aire de reposición
- Introdúcelo mediante difusores de baja velocidad o plenos (plenum) perforados alejados del borde de la campana; mantén la velocidad del aire cerca de la campana por debajo de unos 0.25 m/s, o la pluma de humos se perturba y se derrama.
- Atempéralo en invierno. En cocinas grandes, considera el control por demanda (sensores de temperatura y ópticos) para reducir la extracción a baja carga.
- Enclava los ventiladores de extracción y de reposición; la extracción arranca primero y se detiene al final.
Errores comunes
- Dimensionar por renovaciones de aire del volumen de la cocina en lugar de por campana y régimen de los aparatos.
- Aire de reposición por difusores de techo que soplan directamente hacia la campana.
- Velocidad demasiado baja en el ducto de grasa en tramos horizontales largos.
- Ignorar que la longitud de la campana debe cubrir toda la línea de cocción más el voladizo.
Relacionado: caudal de extracción de campanas de cocina comercial: dimensionamiento rápido, sistemas de agente químico húmedo para campanas de cocina: bases de diseño.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.
-
AutorPublicaciones
