10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5576
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.
Estoy revisando distribuciones en las que calderas de gas, calentadores de agua y estufas se ubican en cocinas, cuartos de lavado y una pequeña sala de máquinas. Los arquitectos suelen preguntar si una ventilación es “realmente necesaria” cuando la caldera es de cámara estanca, y en qué se diferencian los requisitos para los aparatos de tiro natural (open-flued) y para un cuarto de calderas central.
- ¿Cuáles son los principios del aire de combustión y de ventilación en los recintos con aparatos de gas?
- ¿En qué se diferencian los aparatos de tipo A, B y C?
- ¿Qué debe mostrar el proyectista en los planos?
Tomaré las dimensiones reales de las aberturas de nuestro código de gas local.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5577El requisito depende de dónde toma el aparato su aire de combustión: los aparatos de circuito abierto con evacuación (tipo B) y sin evacuación (tipo A) necesitan un suministro de aire permanente y no obturable al recinto, dimensionado por el código de gas local a partir del consumo calorífico; los aparatos estancos (tipo C) toman el aire del exterior a través de su propio sistema de evacuación y normalmente no necesitan abertura de aire de combustión, aunque el recinto puede necesitar ventilación por otras razones.
Tipos de aparato (clasificación EN)
- Tipo A – sin evacuación: los productos de la combustión van al recinto (p. ej., estufas de cocina). El recinto necesita ventilación para diluirlos y una ventana practicable o extracción según exija el código.
- Tipo B – circuito abierto con evacuación: aire de combustión del recinto, productos a través de un ducto de evacuación. Necesita aberturas de aire permanentes; es muy sensible a los extractores y a los recintos demasiado herméticos.
- Tipo C – estanco: el aire y los gases de combustión pasan por un sistema sellado concéntrico o de doble tubo hacia el exterior. La mayoría de las calderas combinadas y de condensación modernas son tipo C.
Principios detrás de las aberturas
- Aire de combustión: el gas natural necesita aproximadamente 9.5-10 m³ de aire por m³ de gas para una combustión completa, más el exceso de aire.
- Dilución y enfriamiento: los aparatos de circuito abierto con cortatiro aspiran aire adicional del recinto hacia el ducto de evacuación, y las salas de máquinas necesitan aire para retirar el calor de calderas, tuberías y bombas. Por eso las salas de máquinas suelen tener aberturas tanto en la parte baja como en la parte alta, o ventilación mecánica.
- Equilibrio de presiones: una campana de extracción de cocina o un extractor de baño en el mismo espacio pueden invertir el tiro de un aparato de circuito abierto y provocar el derrame de productos de la combustión. Los códigos prohíben la combinación o exigen una prueba de derrame.
- Prohibiciones de ubicación: la mayoría de los códigos prohíben aparatos de circuito abierto en dormitorios, baños y recintos pequeños por debajo de un volumen mínimo.
Ejemplo breve: el orden de magnitud
Un calentador de agua de circuito abierto de 24 kW, a 9.5 kWh/m³, consume 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gas, así que necesita unos 2.53 x 9.6 = 24 m³/h de aire solo para la combustión estequiométrica. Con el exceso de aire y la dilución del cortatiro, el aire real que se toma del recinto es varias veces mayor. Por eso una puerta cerrada y unas ventanas selladas pueden dejar sin aire a un aparato de circuito abierto en minutos, y por eso las aberturas deben ser permanentes.
Cuartos de calderas centrales
Para las salas de máquinas, el código local (por ejemplo, reglas nacionales basadas en EN 1775, BS 6644 en el Reino Unido, NFPA 54 en EE. UU., o la especificación técnica de la compañía distribuidora) normalmente exige: aberturas o ventiladores dedicados de aire de combustión con enclavamiento con los quemadores, aberturas en la parte alta para el gas natural, más ligero que el aire, detección de gas con válvula de corte automático en la entrada del recinto, paro de emergencia fuera de la puerta y, en algunos códigos, un área de alivio de presión. Las aberturas no deben dar a rutas de evacuación y no deben poder cerrarse.
Qué mostrar en los planos
- Tipo de aparato (A/B/C) y consumo calorífico de cada aparato.
- Posición, área libre y nivel de cada abertura de aire, con la cláusula del código utilizada.
- Extractores en el mismo recinto y cómo se resuelve el conflicto.
- Ubicaciones de la detección de gas, la válvula de corte y la alarma de CO donde se requieran.
Errores comunes
- Contar el tamaño total de una rejilla en lugar de su área libre.
- Rejillas que luego los inquilinos tapan porque generan corrientes de aire.
- Especificar aparatos de circuito abierto en viviendas nuevas herméticas.
Relacionado: Fundamentos del dimensionamiento de tuberías de gas natural. Las áreas, ubicaciones y permisos finales de las aberturas los definen el código de gas local y la compañía distribuidora de gas.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
-