أراجع مخططات توضع فيها غلايات الغاز وسخانات المياه والمواقد في المطابخ وغرف الخدمات وغرفة معدات صغيرة. كثيراً ما يسأل المعماريون هل فتحة التهوية “ضرورية فعلاً” إذا كانت الغلاية محكمة الإغلاق (Room-Sealed)، وكيف تختلف المتطلبات للأجهزة ذات المدخنة المفتوحة (Open-Flued) ولغرفة الغلايات المركزية.
- ما المبادئ التي يقوم عليها هواء الاحتراق والتهوية لغرف أجهزة الغاز؟
- كيف تختلف أنواع الأجهزة A وB وC؟
- ما الذي يجب أن يُظهره المصمم على المخططات؟
سآخذ أبعاد الفتحات الفعلية من كود الغاز المحلي لدينا.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5577يتوقف المتطلب على المصدر الذي يأخذ منه الجهاز هواء الاحتراق: فالأجهزة ذات المدخنة المفتوحة (النوع B) والأجهزة عديمة المدخنة (النوع A) تحتاج إلى إمداد هواء دائم غير قابل للإغلاق إلى الغرفة، تُحدَّد مساحته وفق كود الغاز المحلي بناءً على الدخل الحراري؛ أما الأجهزة محكمة الإغلاق (النوع C) فتأخذ الهواء من الخارج عبر نظام المدخنة الخاص بها، ولا تحتاج عادةً إلى فتحة لهواء الاحتراق، وإن كانت الغرفة قد تظل بحاجة إلى تهوية لأسباب أخرى.
أنواع الأجهزة (تصنيف EN)
- النوع A – عديم المدخنة (Flueless): تنطلق نواتج الاحتراق إلى داخل الغرفة (مثل مواقد الطبخ). تحتاج الغرفة إلى تهوية لتخفيفها، وإلى نافذة قابلة للفتح أو شفط حسب ما يشترطه الكود.
- النوع B – ذو مدخنة مفتوحة (Open-flued): هواء الاحتراق من الغرفة، والنواتج تخرج عبر مدخنة. يحتاج إلى فتحات هواء دائمة؛ وهو شديد الحساسية لمراوح الشفط وللغرف المفرطة في إحكام العزل الهوائي.
- النوع C – محكم الإغلاق (Room-sealed): يمر الهواء وغاز المدخنة عبر نظام مغلق متحد المحور أو ثنائي الأنابيب إلى الخارج. معظم الغلايات المركّبة والتكثيفية الحديثة من النوع C.
المبادئ التي تقوم عليها الفتحات
- هواء الاحتراق: يحتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 9.5-10 m³ من الهواء لكل m³ من الغاز لاحتراق كامل، إضافةً إلى الهواء الزائد.
- التخفيف والتبريد: تسحب الأجهزة ذات المدخنة المفتوحة المزودة بمحوّل سحب (Draught Diverter) هواءً إضافيًا من الغرفة إلى المدخنة، كما تحتاج غرف المحطات إلى هواء لإزالة الحرارة الصادرة عن الغلايات والأنابيب والمضخات. ولهذا تحتوي غرف المحطات عادةً على فتحات في المستوى المنخفض وأخرى في المستوى المرتفع، أو على تهوية ميكانيكية.
- توازن الضغط: قد يؤدي شفاط المطبخ أو مروحة الحمام في الحيز نفسه إلى عكس اتجاه سحب مدخنة الجهاز ذي المدخنة المفتوحة وتسرّب نواتج الاحتراق. وتمنع الأكواد هذا الجمع أو تشترط إجراء اختبار التسرّب (Spillage Test).
- حظر المواقع: تمنع معظم الأكواد تركيب الأجهزة ذات المدخنة المفتوحة في غرف النوم والحمامات والغرف الصغيرة التي يقل حجمها عن حد أدنى.
مثال صغير: رتبة المقدار
سخان مياه ذو مدخنة مفتوحة بقدرة 24 kW وبقيمة حرارية 9.5 kWh/m³ يستهلك 24 / 9.5 = 2.53 m³/h من الغاز، فيحتاج إلى نحو 2.53 x 9.6 = 24 m³/h من الهواء للاحتراق التكافئي فقط. ومع الهواء الزائد والتخفيف عبر محوّل السحب يكون الهواء الفعلي المسحوب من الغرفة أكبر بعدة أضعاف. ولهذا قد يؤدي باب مغلق ونوافذ محكمة إلى حرمان الجهاز ذي المدخنة المفتوحة من الهواء خلال دقائق، ولهذا يجب أن تكون الفتحات دائمة.
غرف الغلايات المركزية
بالنسبة لغرف المحطات، يشترط الكود المحلي عادةً (مثل القواعد الوطنية المبنية على EN 1775، أو BS 6644 في المملكة المتحدة، أو NFPA 54 في الولايات المتحدة، أو المواصفة الفنية لشركة التوزيع): فتحات أو مراوح مخصصة لهواء الاحتراق مترابطة (Interlocked) مع المواقد، وفتحات في المستوى المرتفع للغاز الطبيعي الأخف من الهواء، وكشف الغاز مع صمام إغلاق تلقائي عند مدخل الغرفة، ومفتاح إيقاف طوارئ خارج الباب، وفي بعض الأكواد مساحة لتنفيس الضغط. ويجب ألا تطل الفتحات على مسارات الهروب وألا تكون قابلة للإغلاق.
ما يجب إظهاره في المخططات
- نوع الجهاز (A/B/C) والدخل الحراري لكل جهاز.
- موقع كل فتحة هواء ومساحتها الحرة ومنسوبها، مع بند الكود المستخدم.
- مراوح الشفط الموجودة في الغرفة نفسها وكيفية حل التعارض.
- مواقع كشف الغاز وصمام الإغلاق وإنذار أول أكسيد الكربون (CO) حيثما يلزم.
أخطاء شائعة
- احتساب المقاس الكلي للشبكة (Grille) بدلًا من مساحتها الحرة.
- فتحات يغلقها الساكنون لاحقًا لأنها تسبب تيارات هواء.
- تحديد أجهزة ذات مدخنة مفتوحة في مساكن جديدة محكمة العزل الهوائي.
ذو صلة: أساسيات تحديد أقطار أنابيب الغاز الطبيعي. تُستمد المساحات النهائية للفتحات ومواقعها والتصاريح من كود الغاز المحلي وشركة توزيع الغاز.
تحقق من إصدار الكود المطبق على مشروعك.
-