10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5570
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.
Un sistema VRF con R410A da servicio a un piso de oficinas, que incluye algunas salas de reuniones pequeñas y una bodega contigua al cuarto de servidores. La carga total del sistema (carga de fábrica más la carga adicional por la tubería) es de alrededor de 30 kg. Sé que EN 378 exige verificar que una fuga total hacia el recinto más pequeño no supere un límite.
- ¿Cómo se hace exactamente la verificación y qué límite aplica?
- ¿Qué opciones hay si un recinto pequeño no cumple?
- ¿El método es el mismo para R32 y según ASHRAE 15?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5571Divide la carga total de refrigerante del circuito entre el volumen del recinto ocupado más pequeño que atiende; para R410A en un espacio ocupado normal, el resultado no debe superar el límite práctico de EN 378-1 de 0.44 kg/m³. Si lo supera, debes agregar una medida como un mayor volumen efectivo, detección de fugas con corte o un circuito más pequeño.
Pasos
- Carga total del circuito: carga de fábrica de la(s) unidad(es) exterior(es) más la carga adicional calculada a partir de las longitudes y diámetros de la tubería de líquido. Usa las longitudes de tubería finales del diseño, no una estimación.
- Recinto más pequeño: encuentra el recinto más pequeño que contenga una unidad interior o tubería de refrigerante de ese circuito. Volumen del recinto = área de piso x altura del espacio ocupado (el cielo raso cuenta solo si no está sellado respecto al recinto).
- Clasifica: EN 378-1 fija la carga permitida a partir de la clase de seguridad del refrigerante, la categoría de acceso (a: general, b: supervisado, c: solo autorizado) y la clase de ubicación del sistema. Para un sistema VRF directo con unidades interiores en recintos usados por el público o por personal de oficina, la regla simple es: carga máxima = límite práctico x volumen del recinto.
- Compara y, si no cumple, aplica medidas adicionales.
Ejemplo resuelto
Carga total: 11.8 kg de fábrica + 18.4 kg adicionales = 30.2 kg de R410A. Recinto más pequeño: sala de reuniones de 3.0 x 4.0 x 2.7 m = 32.4 m³.
- Concentración = 30.2 / 32.4 = 0.93 kg/m³ > 0.44 kg/m³ – no cumple.
- Carga máxima para este recinto = 0.44 x 32.4 = 14.3 kg.
- Volumen de recinto necesario para 30.2 kg = 30.2 / 0.44 = 68.6 m³.
Observa que dividir simplemente en dos circuitos iguales de unos 15.1 kg sigue dando 15.1 / 32.4 = 0.47 kg/m³, ligeramente por encima del límite. El circuito que contiene ese recinto debe reducirse a 14.3 kg o menos, o debe aplicarse otra medida.
Opciones cuando un recinto no cumple
- Atender el recinto pequeño con un sistema pequeño independiente (o un sistema dividido tipo minisplit) de carga baja.
- Aumentar el volumen efectivo con aberturas permanentes hacia un espacio contiguo, solo donde se cumplan las condiciones de la norma para volúmenes combinados.
- Detección de fugas de refrigerante en el recinto con alarma y válvulas de corte automático que aíslen el ramal de la unidad interior, además de ventilación mecánica donde se requiera.
- Mantener las uniones de refrigerante fuera de los recintos pequeños; trazar las tuberías por los pasillos.
R32 y ASHRAE 15
El R32 se clasifica como A2L (ligeramente inflamable). Su límite práctico según EN 378-1 es de unos 0.061 kg/m³, y para refrigerantes A2L los límites de carga de EN 378 e IEC 60335-2-40 dependen del área de piso y de la altura de instalación de la unidad, no solo del volumen, así que usa esas fórmulas. En EE. UU., ASHRAE 15 usa el límite de concentración de refrigerante (RCL) de ASHRAE 34, unos 0.42 kg/m³ (26 lb por 1000 ft³) para R-410A, reducido a la mitad en ocupaciones institucionales como hospitales.
Errores comunes
- Usar solo la carga de fábrica y olvidar la carga adicional.
- Verificar el recinto más grande del piso en lugar del más pequeño.
- Contar un cielo raso sellado o el volumen de un recinto contiguo cerrado.
- Hacer la verificación en la etapa conceptual y no repetirla después de que cambian las trayectorias de tubería.
Relacionado: 10 errores comunes en el diseño VRF, VRF con recuperación de calor vs. bomba de calor. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas VRF / VRV.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
-