يخدم نظام VRF يعمل بوسيط التبريد R410A طابقاً من المكاتب، يضم بضع غرف اجتماعات صغيرة ومخزناً ملاصقاً لغرفة الخوادم. تبلغ شحنة النظام الكلية (شحنة المصنع مضافاً إليها الشحنة الإضافية للأنابيب) نحو 30 kg. أعلم أن EN 378 يشترط التحقق من أن تسرّب الشحنة كاملة إلى أصغر غرفة لا يتجاوز حداً معيّناً.
- كيف يُجرى التحقق بالضبط، وما الحد المطبّق؟
- ما الخيارات المتاحة إذا لم تجتز غرفة صغيرة التحقق؟
- هل الطريقة نفسها لوسيط R32 ووفق ASHRAE 15؟
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5571اقسم إجمالي شحنة وسيط التبريد في الدائرة على حجم أصغر غرفة مشغولة تخدمها هذه الدائرة؛ وبالنسبة إلى R410A في حيّز مشغول عادي يجب ألا تتجاوز النتيجة الحد العملي (Practical Limit) الوارد في EN 378-1 والبالغ 0.44 kg/m³. وإذا تجاوزته، فيجب إضافة تدبير ما، مثل حجم فعّال أكبر، أو كشف التسرب مع الإغلاق، أو دائرة أصغر.
الخطوات
- إجمالي شحنة الدائرة: شحنة المصنع للوحدة (الوحدات) الخارجية مضافًا إليها الشحنة الإضافية المحسوبة من أطوال أنابيب السائل وأقطارها. استخدم أطوال الأنابيب النهائية وفق التصميم، لا تقديرًا.
- أصغر غرفة: حدّد أصغر غرفة تحتوي على وحدة داخلية أو أنابيب وسيط تبريد تابعة لتلك الدائرة. حجم الغرفة = مساحة الأرضية x ارتفاع الحيّز المشغول (ولا يُحتسب فراغ السقف المستعار إلا إذا لم يكن معزولًا بإحكام عن الغرفة).
- التصنيف: يحدد EN 378-1 الشحنة المسموح بها بناءً على فئة سلامة وسيط التبريد، وفئة الوصول (a: عامة، b: خاضعة للإشراف، c: للمصرّح لهم فقط)، وفئة موقع النظام. وبالنسبة إلى نظام VRF مباشر بوحدات داخلية في غرف يستخدمها الجمهور أو موظفو المكاتب، تكون القاعدة البسيطة: الشحنة القصوى = الحد العملي x حجم الغرفة.
- قارِن، وإن لم يتحقق الشرط فطبّق تدابير إضافية.
مثال محلول
إجمالي الشحنة: 11.8 kg من المصنع + 18.4 kg إضافية = 30.2 kg من R410A. أصغر غرفة: غرفة اجتماعات 3.0 x 4.0 x 2.7 m = 32.4 m³.
- التركيز = 30.2 / 32.4 = 0.93 kg/m³ > 0.44 kg/m³ – غير مقبول.
- الشحنة القصوى لهذه الغرفة = 0.44 x 32.4 = 14.3 kg.
- حجم الغرفة اللازم لشحنة 30.2 kg = 30.2 / 0.44 = 68.6 m³.
لاحظ أن مجرد التقسيم إلى دائرتين متساويتين بنحو 15.1 kg لكل منهما يعطي مع ذلك 15.1 / 32.4 = 0.47 kg/m³، أي فوق الحد بقليل. يجب خفض الدائرة التي تشمل تلك الغرفة إلى 14.3 kg أو أقل، أو تطبيق تدبير آخر.
الخيارات عند عدم تحقق الشرط في غرفة
- خدمة الغرفة الصغيرة بنظام صغير منفصل (أو وحدة منفصلة (Split)) ذي شحنة منخفضة.
- زيادة الحجم الفعّال بفتحات دائمة إلى حيّز مجاور، فقط حيث تُستوفى شروط المعيار الخاصة بالأحجام المدمجة.
- كشف تسرب وسيط التبريد في الغرفة مع إنذار وصمامات إغلاق تلقائية تعزل فرع الوحدة الداخلية، إضافةً إلى تهوية ميكانيكية حيث يلزم.
- إبقاء وصلات وسيط التبريد خارج الغرف الصغيرة؛ وتمرير الأنابيب عبر الممرات.
R32 وASHRAE 15
يُصنَّف R32 ضمن الفئة A2L (قابل للاشتعال بدرجة خفيفة). حدّه العملي وفق EN 378-1 نحو 0.061 kg/m³، وبالنسبة إلى وسائط التبريد من فئة A2L تعتمد حدود الشحنة في EN 378 وIEC 60335-2-40 على مساحة الأرضية وارتفاع تركيب الوحدة، لا على الحجم وحده، لذا استخدم تلك المعادلات. وفي الولايات المتحدة يستخدم ASHRAE 15 حد تركيز وسيط التبريد (RCL) المأخوذ من ASHRAE 34، وهو نحو 0.42 kg/m³ (26 lb لكل 1000 ft³) لوسيط R-410A، ويُخفَّض إلى النصف في الإشغالات المؤسسية مثل المستشفيات.
أخطاء شائعة
- استخدام شحنة المصنع فقط ونسيان الشحنة الإضافية.
- التحقق من أكبر غرفة في الطابق بدلًا من أصغرها.
- احتساب فراغ سقف مستعار معزول بإحكام أو حجم غرفة مجاورة مغلقة.
- إجراء التحقق في مرحلة التصميم المبدئي وعدم تكراره بعد تغيّر مسارات الأنابيب.
ذو صلة: 10 أخطاء شائعة في تصميم أنظمة VRF، نظام VRF باسترجاع الحرارة مقابل المضخة الحرارية. وللتعمق أكثر: دورة تصميم أنظمة التدفق المتغير لوسيط التبريد VRF/VRV (VRF/VRV system design course).
تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.
-