Estoy preparando la cuantificación de obra de las instalaciones sanitarias y de calefacción de un edificio residencial a partir de planos 2D. Mido las longitudes de tubería en planta, pero las cantidades siempre salen menores que lo que instala el contratista.
- ¿Cómo se debe medir la tubería: por el eje, a través de las conexiones, con o sin los tramos verticales?
- ¿Las conexiones, válvulas, aislamiento y soportes deben ser partidas separadas?
- ¿Qué porcentaje de desperdicio es razonable?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5587Mide la tubería a lo largo de su eje, por sistema, material y diámetro, de forma continua a través de las conexiones e incluyendo todos los tramos verticales; luego agrega conexiones, válvulas, aislamiento y soportes según exijan las reglas de medición de la BOQ. La mayoría de los faltantes vienen de montantes y bajadas omitidos, no de las longitudes en planta.
Reglas de medición en la práctica
- Acuerda primero el método. La práctica NRM2 del Reino Unido mide las tuberías pasando por las conexiones y enumera las conexiones como extra sobre la tubería. Muchos sistemas nacionales de precios unitarios, en cambio, tienen partidas de tubería que incluyen las conexiones en el precio. Lee la descripción de la partida y mide conforme a ella.
- Separa las partidas por sistema (agua fría, agua caliente, recirculación, ida/retorno de calefacción), material, diámetro y ubicación si los precios difieren (en ducto vertical, sobre cielo raso, enterrada, expuesta).
- Incluye las longitudes verticales tomadas de cortes, diagramas verticales y alturas de conexión de los aparatos: montantes, bajadas a los aparatos, subidas a las válvulas de radiador, desvíos alrededor de vigas.
- Las conexiones y válvulas se enumeran por tipo y diámetro (codo, tee, reducción, tuerca unión, válvula).
- El aislamiento se mide por diámetro de tubería y espesor de aislamiento, normalmente con las mismas longitudes que la tubería que cubre.
- Los soportes se miden como parte del precio de la tubería o se enumeran a partir de la separación indicada en las especificaciones técnicas.
- Desperdicio: no agregues desperdicio a la cantidad medida de la BOQ si las reglas de medición dicen “neto”; el contratista lo cotiza. Para una estimación de materiales, 3-5 % sobre la tubería es un margen común.
Ejemplo resuelto: un ramal de distribución galvanizado DN25
- Longitud horizontal medida en planta: 42.6 m.
- Seis bajadas a colectores de 0.8 m cada una: 6 x 0.8 = 4.8 m.
- Longitud neta medida: 42.6 + 4.8 = 47.4 m (la cantidad de la BOQ).
- Estimación de material con 5 % de desperdicio: 47.4 x 1.05 = 49.8 m, que se piden como 50 m.
- Conexiones contadas en el plano: 14 codos, 6 tees, 2 válvulas de aislamiento.
- Soportes con una separación supuesta de 2.5 m según las especificaciones técnicas: 47.4 / 2.5 = 19 espacios, más soportes adicionales en cada bajada y válvula.
Aquí las bajadas son el 10 % de la longitud en planta. En un piso típico con muchas conexiones a aparatos, las longitudes verticales pueden representar una proporción todavía mayor.
Consejos prácticos
- Mide por capa o por sistema sobre una copia del plano y colorea lo que ya se midió.
- Lleva una hoja de cuantificación con número de plano, revisión y ubicación para cada línea, de modo que las revisiones puedan actualizarse.
- Verifica la escala de planos escaneados o en PDF contra una dimensión conocida antes de medir.
- Desde modelos BIM, exporta por tipo de sistema y diámetro, pero verifica que las conexiones no se estén contando como longitud de tubería y que se eliminen los elementos desconectados o duplicados.
Errores comunes
- Contar dos veces en las líneas de corte entre planos o en el límite entre las plantas y los diagramas verticales.
- Omitir las conexiones de equipos en las salas de máquinas, que concentran muchas conexiones y válvulas.
- Una sola partida para todos los diámetros, lo que hace imposible cotizar la BOQ correctamente.
- Olvidar el aislamiento en válvulas y conexiones donde las especificaciones técnicas lo exigen.
Relacionado: Consejos para la cuantificación MEP, Cómo dibujar un diagrama vertical MEP claro.