Comment métrer les canalisations et les raccords pour un DQE MEP ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5586
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Je prépare le détail quantitatif estimatif (DQE) de la plomberie et du chauffage d’un immeuble de logements à partir de plans 2D. Je mesure les longueurs de canalisations sur plan, mais les quantités sont toujours inférieures à ce que l’entreprise installe.

    • Comment faut-il métrer les canalisations : à l’axe, à travers les raccords, avec ou sans les parcours verticaux ?
    • Les raccords, la robinetterie, le calorifuge et les supports doivent-ils faire l’objet de postes séparés ?
    • Quel taux de chutes est raisonnable ?
    #5587
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Métrez les canalisations suivant leur axe, par système, matériau et diamètre, en continu à travers les raccords et en incluant tous les parcours verticaux, puis ajoutez les raccords, les robinets, le calorifuge et les supports selon les règles de métré du DQE. La plupart des insuffisances proviennent des montées et descentes oubliées, et non des longueurs en plan.

    Les règles de métré en pratique

    1. Convenez d’abord de la méthode. La pratique britannique NRM2 mètre les canalisations à travers les raccords et dénombre les raccords en plus-value par rapport à la canalisation. De nombreux systèmes nationaux de prix unitaires prévoient au contraire des articles de canalisation dont le prix inclut les raccords. Lisez le libellé de l’article et métrez en conséquence.
    2. Séparez les articles par système (eau froide, eau chaude, bouclage, départ/retour chauffage), matériau, diamètre et emplacement si les prix diffèrent (en gaine technique, en faux plafond, enterré, apparent).
    3. Incluez les longueurs verticales d’après les coupes, les schémas de colonnes et les hauteurs de raccordement des appareils : colonnes montantes, descentes vers les appareils, remontées vers les robinets de radiateurs, dévoiements autour des poutres.
    4. Les raccords et robinets sont dénombrés par type et par diamètre (coude, té, réduction, raccord union, robinet).
    5. Le calorifuge est métré par diamètre de canalisation et épaisseur d’isolant, généralement sur les mêmes longueurs que la canalisation qu’il recouvre.
    6. Les supports sont soit compris dans le prix de la canalisation, soit dénombrés d’après l’espacement prescrit dans le CCTP.
    7. Chutes : n’ajoutez pas de chutes à la quantité métrée du DQE si les règles de métré indiquent « net » ; l’entreprise les intègre dans son prix. Pour une estimation de matériaux, 3-5 % sur les canalisations est une marge courante.

    Exemple traité : une antenne de distribution DN25 en acier galvanisé

    • Longueur horizontale métrée en plan : 42.6 m.
    • Six descentes vers les collecteurs de 0.8 m chacune : 6 x 0.8 = 4.8 m.
    • Longueur nette métrée : 42.6 + 4.8 = 47.4 m (la quantité du DQE).
    • Estimation de matériaux avec 5 % de chutes : 47.4 x 1.05 = 49.8 m, commandés à 50 m.
    • Raccords comptés sur le plan : 14 coudes, 6 tés, 2 robinets d’isolement.
    • Supports à un espacement supposé de 2.5 m selon le CCTP : 47.4 / 2.5 = 19 intervalles, plus des supports supplémentaires à chaque descente et à chaque robinet.

    Ici, les descentes représentent 10 % de la longueur en plan. Sur un niveau courant comportant de nombreux raccordements d’appareils, les longueurs verticales peuvent représenter une part encore plus importante.

    Conseils pratiques

    • Métrez par calque ou par système sur une copie du plan et coloriez ce qui a été métré.
    • Tenez une feuille de métré avec le numéro de plan, l’indice de révision et l’emplacement pour chaque ligne, afin de pouvoir mettre à jour les révisions.
    • Vérifiez l’échelle des plans scannés ou PDF sur une cote connue avant de métrer.
    • À partir de maquettes BIM, exportez par type de système et diamètre, mais vérifiez que les raccords ne sont pas comptés comme longueur de canalisation et que les éléments non connectés ou en double sont supprimés.

    Erreurs fréquentes

    • Double comptage aux lignes de raccordement des plans ou à la limite entre plans de niveau et plans de colonnes.
    • Oubli des raccordements des équipements dans les locaux techniques, très denses en raccords et en robinets.
    • Un seul article pour tous les diamètres, ce qui rend le DQE impossible à chiffrer correctement.
    • Calorifuge oublié sur les robinets et les raccords lorsque le CCTP l’exige.

    Voir aussi : Conseils de métré MEP, Comment dessiner un schéma de colonnes MEP clair.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.