10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5590
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.
Nuestra oficina está preparando plantillas CAD y BIM para planos MEP. Actualmente cada proyecto usa distintos nombres de capas, números de lámina y tamaños de texto, y los consultores se quejan cuando se intercambian archivos.
- ¿Qué normas existen para la nomenclatura de capas, la numeración de láminas y la nomenclatura de archivos?
- ¿Qué alturas de texto y grosores de línea son prácticos a 1:50 y 1:100?
- ¿Qué deben contener el rótulo y la tabla de revisiones?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5591Usa una norma de oficina documentada basada en un esquema internacional: ISO 13567 o el US National CAD Standard (lineamientos de capas de AIA) para las capas, los campos de nomenclatura de ISO 19650 para los archivos, los grosores de línea de ISO 128 y las alturas de texto de ISO 3098; luego sigue cualquier norma del cliente o del proyecto indicada en el plan de ejecución BIM cuando prevalezca sobre la tuya.
Capas
- ISO 13567 estructura los nombres de capa en campos: agente responsable, elemento, presentación y campos opcionales como estado y sector.
- EE. UU. NCS / AIA usa un designador de disciplina seguido de grupos mayores y menores, p. ej., un grupo de HVAC mecánico con grupos menores separados para suministro, retorno y extracción.
- Sea cual sea el esquema elegido: separa los sistemas (suministro, retorno, agua fría, agua caliente, drenaje), los equipos, las anotaciones, las cotas y los sombreados; mantén lo nuevo, lo existente y lo demolido en capas separadas; no dibujes en la capa 0 excepto dentro de bloques.
Láminas y archivos
- La nomenclatura de archivos de ISO 19650 usa campos como proyecto, originador, volumen o sistema, nivel o ubicación, tipo, rol y número. Acuerda los códigos una vez por proyecto.
- Números de lámina por disciplina y serie, p. ej., plantas, cortes, detalles y diagramas esquemáticos mecánicos en rangos de numeración separados, con una lista de láminas por disciplina.
- Tamaños de lámina según ISO 216: A1 594 x 841 mm y A0 841 x 1189 mm para plantas; mantén un solo tamaño por juego de planos cuando sea posible.
Ejemplo resuelto: altura de texto y grosores de línea
Altura mínima de texto impreso de 2.5 mm (serie ISO 3098: 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7 mm) para notas, 3.5 mm para nombres de recintos y etiquetas, 5 mm para títulos. En un modelo dibujado en milímetros a 1:1:
- A 1:100, un texto impreso de 2.5 mm = 2.5 x 100 = 250 mm en el modelo; 3.5 mm = 350 mm.
- A 1:50, 2.5 mm = 125 mm; 3.5 mm = 175 mm.
El texto anotativo o el texto a escala de la vista evita recalcular esto a mano. Para los grosores de línea, ISO 128 usa una serie con una razón de aproximadamente √2: 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0 mm. Una práctica MEP común es imprimir el plano base arquitectónico delgado y en gris (0.13-0.18 mm), las instalaciones en 0.25-0.5 mm y el sistema principal que se describe con mayor grosor para que se lea primero.
Rótulo y revisiones
- Nombre y ubicación del proyecto, cliente, consultor, título del plano, número de plano, escala(s) al tamaño de lámina indicado, fecha.
- Estado y código de idoneidad (p. ej., para información, para aprobación, para construcción).
- Tabla de revisiones: código de revisión, fecha, descripción, dibujó, revisó, aprobó; nubes de revisión en el plano para la revisión vigente.
- Nombres de quién dibujó, revisó y aprobó, y un indicador de norte y un plano de localización en las plantas.
Errores comunes
- Texto legible en pantalla pero menor de 2.5 mm al imprimirse en A3 para uso en obra.
- Colores usados para distinguir sistemas en pantalla pero impresos en negro, de modo que los sistemas no se pueden diferenciar; usa también tipos de línea y etiquetas.
- Simbologías que no coinciden con los símbolos realmente usados en la lámina.
- Referencias externas con rutas absolutas que se rompen al intercambiar archivos.
Relacionado: Normas de planos MEP: capas, números de lámina, rótulos, Lista de verificación para la revisión de planos de taller MEP.