يُعدّ مكتبنا قوالب CAD وBIM لمخططات MEP. يستخدم كل مشروع حالياً أسماء طبقات وأرقام لوحات وأحجام نصوص مختلفة، ويشتكي الاستشاريون عند تبادل الملفات.
- ما المعايير الموجودة لتسمية الطبقات وترقيم اللوحات وتسمية الملفات؟
- ما ارتفاعات النصوص وسماكات الخطوط العملية عند مقياس 1:50 و1:100؟
- ماذا يجب أن يحتوي إطار العنوان (Title Block) وجدول المراجعات؟
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5591استخدم معيارًا مكتبيًا موثقًا واحدًا مبنيًا على مخطط دولي: ISO 13567 أو المعيار الوطني الأمريكي للرسم بالحاسوب US National CAD Standard (إرشادات الطبقات AIA) للطبقات، وحقول التسمية وفق ISO 19650 للملفات، وسماكات الخطوط وفق ISO 128، وارتفاعات النصوص وفق ISO 3098؛ ثم اتبع أي معيار للعميل أو للمشروع وارد في خطة تنفيذ BIM حيثما يتقدم على معيارك.
الطبقات
- ISO 13567 ينظم أسماء الطبقات في حقول: الجهة المسؤولة، والعنصر، والعرض، وحقول اختيارية مثل الحالة والقطاع.
- US NCS / AIA يستخدم رمزًا للتخصص يليه مجموعات رئيسية وفرعية، مثل مجموعة تكييف ميكانيكية (HVAC) مع مجموعات فرعية منفصلة للإمداد والراجع والطرد.
- أيًا كان المخطط المختار: افصل الأنظمة (الإمداد، الراجع، المياه الباردة، المياه الساخنة، الصرف)، والمعدات، والتعليقات التوضيحية، والأبعاد، والتهشير؛ واحتفظ بالجديد والقائم والمُزال على طبقات منفصلة؛ ولا ترسم على الطبقة 0 إلا داخل البلوكات.
اللوحات والملفات
- تستخدم تسمية الملفات وفق ISO 19650 حقولًا مثل المشروع، والجهة المُعِدّة، والكتلة أو النظام، والمستوى أو الموقع، والنوع، والدور، والرقم. اتفق على الرموز مرة واحدة لكل مشروع.
- أرقام اللوحات حسب التخصص والسلسلة، مثل المساقط الميكانيكية والمقاطع والتفاصيل والمخططات التخطيطية في نطاقات أرقام منفصلة، مع قائمة لوحات واحدة لكل تخصص.
- مقاسات اللوحات من ISO 216: A1 594 x 841 mm وA0 841 x 1189 mm للمساقط؛ والتزم بمقاس واحد لكل مجموعة مخططات حيثما أمكن.
مثال محلول: ارتفاع النص وسماكات الخطوط
الحد الأدنى لارتفاع النص المطبوع 2.5 mm (سلسلة ISO 3098: 1.8، 2.5، 3.5، 5، 7 mm) للملاحظات، و3.5 mm لأسماء الغرف والرموز، و5 mm للعناوين. في نموذج مرسوم بالمليمتر بمقياس 1:1:
- عند 1:100، النص المطبوع 2.5 mm = 2.5 x 100 = 250 mm في النموذج؛ و3.5 mm = 350 mm.
- عند 1:50، 2.5 mm = 125 mm؛ و3.5 mm = 175 mm.
النص التوضيحي التلقائي (Annotative) أو النص المرتبط بمقياس العرض يغني عن إعادة حساب ذلك يدويًا. ولسماكات الخطوط، يستخدم ISO 128 سلسلة بنسبة تقارب √2: 0.13، 0.18، 0.25، 0.35، 0.5، 0.7، 1.0 mm. ومن الممارسات الشائعة في أعمال MEP طباعة الخلفية المعمارية رفيعة ورمادية (0.13-0.18 mm)، والخدمات بسماكة 0.25-0.5 mm، والنظام الرئيسي موضوع المخطط بسماكة أكبر كي يُقرأ أولًا.
إطار العنوان والمراجعات
- اسم المشروع وموقعه، والعميل، والاستشاري، وعنوان المخطط، ورقم المخطط، والمقياس (أو المقاييس) عند مقاس اللوحة المذكور، والتاريخ.
- الحالة ورمز الصلاحية (مثل: للعلم، للاعتماد، للتنفيذ).
- جدول المراجعات: رمز المراجعة، التاريخ، الوصف، الرسم، التدقيق، الاعتماد؛ مع سحب المراجعة (Revision Clouds) على المخطط للمراجعة الحالية.
- أسماء من رسم ودقق واعتمد، وسهم الشمال ومسقط مفتاحي (Key Plan) على المساقط.
أخطاء شائعة
- نص مقروء على الشاشة لكنه أقل من 2.5 mm عند طباعته بمقاس A3 للاستخدام في الموقع.
- ألوان تُستخدم للدلالة على الأنظمة على الشاشة لكنها تُطبع بالأسود، فلا يمكن التمييز بين الأنظمة؛ استخدم أنواع الخطوط والتسميات أيضًا.
- مفاتيح رموز (Legends) لا تطابق الرموز المستخدمة فعلًا على اللوحة.
- مراجع خارجية (External References) بمسارات مطلقة تنقطع عند تبادل الملفات.
ذو صلة: معايير مخططات MEP: الطبقات وأرقام اللوحات وإطارات العناوين، قائمة فحص مراجعة المخططات التنفيذية لأعمال MEP.