Quelles normes de calques et de planches les plans MEP doivent-ils suivre ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5590
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Notre bureau met en place des gabarits CAO et BIM pour les plans MEP. Chaque projet utilise actuellement des noms de calques, des numéros de planches et des hauteurs de texte différents, et les maîtres d’œuvre se plaignent lors des échanges de fichiers.

    • Quelles normes existent pour la dénomination des calques, la numérotation des planches et le nommage des fichiers ?
    • Quelles hauteurs de texte et épaisseurs de trait sont pratiques au 1:50 et au 1:100 ?
    • Que doivent contenir un cartouche et un tableau des indices de révision ?
    #5591
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Utilisez une charte interne unique et documentée, fondée sur un système international : l’ISO 13567 ou le US National CAD Standard (directives AIA pour les calques) pour les calques, les champs de nommage de l’ISO 19650 pour les fichiers, les épaisseurs de trait de l’ISO 128 et les hauteurs de texte de l’ISO 3098 ; puis suivez toute charte du client ou du projet figurant dans la convention BIM lorsqu’elle prévaut sur la vôtre.

    Calques

    • L’ISO 13567 structure les noms de calques en champs : intervenant responsable, élément, présentation, et champs optionnels tels que le statut et le secteur.
    • Le US NCS / AIA utilise un indicatif de lot suivi de groupes majeurs et mineurs, par ex. un groupe CVC mécanique avec des groupes mineurs distincts pour le soufflage, la reprise et l’extraction.
    • Quel que soit le système choisi : séparez les réseaux (soufflage, reprise, eau froide, eau chaude, évacuation), les équipements, les annotations, les cotes et les hachures ; gardez le neuf, l’existant et le démoli sur des calques séparés ; ne dessinez pas sur le calque 0, sauf à l’intérieur des blocs.

    Planches et fichiers

    • Le nommage des fichiers selon l’ISO 19650 utilise des champs tels que projet, émetteur, volume ou système, niveau ou emplacement, type, rôle et numéro. Convenez des codes une fois par projet.
    • Numéros de planches par lot et par série, par ex. plans, coupes, détails et schémas mécaniques dans des plages de numéros distinctes, avec une liste de planches par lot.
    • Formats de planches selon l’ISO 216 : A1 594 x 841 mm et A0 841 x 1189 mm pour les plans ; gardez si possible un seul format par dossier de plans.

    Exemple traité : hauteur de texte et épaisseurs de trait

    Hauteur minimale de texte imprimé de 2.5 mm (série ISO 3098 : 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7 mm) pour les notes, 3.5 mm pour les noms de locaux et les repères, 5 mm pour les titres. Dans une maquette dessinée en millimètres à 1:1 :

    • À 1:100, un texte imprimé de 2.5 mm = 2.5 x 100 = 250 mm dans la maquette ; 3.5 mm = 350 mm.
    • À 1:50, 2.5 mm = 125 mm ; 3.5 mm = 175 mm.

    Le texte annotatif ou à l’échelle de la vue évite de recalculer cela à la main. Pour les épaisseurs de trait, l’ISO 128 utilise une série de raison d’environ √2 : 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0 mm. Une pratique MEP courante consiste à imprimer le fond de plan architecte fin et en gris (0.13-0.18 mm), les réseaux en 0.25-0.5 mm, et le système principal décrit plus épais pour qu’il se lise en premier.

    Cartouche et révisions

    • Nom et lieu du projet, client, maître d’œuvre, titre du plan, numéro du plan, échelle(s) au format de planche indiqué, date.
    • Statut et code d’aptitude (par ex. pour information, pour approbation, bon pour exécution).
    • Tableau des révisions : indice de révision, date, description, dessiné, vérifié, approuvé ; nuages de révision sur le plan pour l’indice en cours.
    • Noms des personnes ayant dessiné, vérifié et approuvé, ainsi qu’une flèche du nord et un plan de repérage sur les plans.

    Erreurs fréquentes

    • Texte lisible à l’écran mais inférieur à 2.5 mm une fois imprimé en A3 pour le chantier.
    • Couleurs utilisées pour distinguer les réseaux à l’écran mais imprimées en noir, de sorte que les réseaux ne peuvent plus être distingués ; utilisez aussi des types de ligne et des étiquettes.
    • Légendes qui ne correspondent pas aux symboles réellement utilisés sur la planche.
    • Références externes avec des chemins absolus qui ne fonctionnent plus lors de l’échange des fichiers.

    Voir aussi : Normes de dessin MEP : calques, numéros de planches, cartouches, Liste de contrôle de revue des plans d’exécution MEP.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.