Límites de tubería en VRF: ¿cómo verifico la longitud máxima de tubería y el desnivel?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5568
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.

    Estoy trazando un sistema VRF bomba de calor para unas oficinas de seis pisos. Las unidades exteriores están en la azotea y la unidad interior más lejana está en la recepción de la planta baja. El catálogo indica varios límites: longitud total de tubería, tubería más larga (real y equivalente), longitud después de la primera derivación, desnivel entre unidades exteriores e interiores, y desnivel entre unidades interiores.

    • ¿Cuáles de estos límites realmente rigen el trazado?
    • ¿Cómo calculo la longitud equivalente?
    • ¿Qué hago cuando se excede un límite, y una tubería larga reduce la capacidad que seleccioné?
    #5569
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Todos los límites indicados rigen al mismo tiempo y dependen del fabricante y del modelo: verifica cada uno contra el catálogo técnico (data book) de la unidad exterior exacta y luego aplica la corrección de capacidad por longitud y desnivel antes de confirmar la selección.

    Los límites que debes verificar

    1. Tubería más larga, real y equivalente – desde la unidad exterior hasta la unidad interior más lejana. Los valores publicados típicos están en el rango de 150-200 m de longitud real y algo más como longitud equivalente.
    2. Longitud después de la primera derivación – a menudo unos 40 m como estándar, ampliable (comúnmente hasta unos 90 m) solo si se cumplen las condiciones del fabricante, como aumentar el diámetro de ciertas tuberías o limitar la diferencia entre la unidad más cercana y la más lejana.
    3. Longitud total de tubería – suma de todos los tramos de tubería de líquido (o de gas), típicamente varios cientos de metros y hasta unos 1000 m en sistemas grandes.
    4. Desnivel entre unidad exterior e interior – normalmente distinto si la unidad exterior está arriba (a menudo 50 m, más con opciones) o abajo (a menudo 40 m).
    5. Desnivel entre unidades interiores – comúnmente 15-30 m. Es el límite que más se olvida en edificios de varios pisos.

    Longitud equivalente

    Longitud equivalente = longitud real + (número de codos x longitud equivalente por codo) + (kits de derivación x su longitud equivalente) + cualquier otra conexión indicada por el fabricante. Los valores por conexión dependen del diámetro de la tubería; tómalos del catálogo técnico, no de tablas de tuberías de agua.

    Ejemplo resuelto

    Unidad exterior en azotea, 56 kW nominales (dos módulos iguales de 28 kW). Las unidades interiores suman 54 kW nominales, así que la relación de conexión es 54 / 56 = 96 %, dentro del máximo de 100 %. Valores supuestos del catálogo técnico: 0.5 m por codo, 0.5 m por kit de derivación.

    Verificación Diseño Límite del ejemplo Resultado
    Más larga equivalente: 118 m + 22 x 0.5 + 5 x 0.5 131.5 m 190 m Cumple
    Después de la primera derivación 58 m 40 m (90 m con condiciones) Verificar condiciones
    Tubería total 640 m 1000 m Cumple
    Exterior por encima de interior 26 m 50 m Cumple
    Interior a interior 22 m 15 m No cumple

    Se necesitan dos correcciones. Los 58 m después de la primera derivación son aceptables solo si se cumplen las condiciones de ampliación; de lo contrario, acerca la primera derivación al extremo lejano del sistema. El desnivel de 22 m entre unidades interiores supera los 15 m de este modelo, así que divide el edificio en dos sistemas por zonas de pisos (o elige un modelo con un límite mayor).

    Capacidad: si la gráfica de corrección del fabricante da, por ejemplo, 0.90 para 131.5 m equivalentes y 26 m de desnivel, la capacidad de enfriamiento disponible es 56 x 0.90 = 50.4 kW. Compárala con la carga simultánea máxima (block load) de la zona, no con la suma de las capacidades nominales de las unidades interiores. No corrijas un déficit subiendo la relación de conexión por encima de 100 %; selecciona el siguiente tamaño de unidad exterior, manteniendo los módulos de un grupo iguales o con un escalón de diferencia como máximo.

    Errores comunes

    • Verificar solo el tramo más largo e ignorar el desnivel entre unidades interiores.
    • Usar longitudes de planta sin tramos verticales de subida y bajada.
    • Olvidar que la carga adicional de refrigerante crece con la longitud de la tubería de líquido, lo que luego afecta la verificación de concentración por fuga en el recinto.
    • Aplicar los límites de un fabricante a los equipos de otro fabricante en la etapa de licitación.

    Relacionado: Selección de kits de derivación VRF, 10 errores comunes en el diseño VRF. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas VRF / VRV.

    Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)