نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5568
سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.
أعدّ تخطيط نظام VRF بمضخة حرارية لمبنى مكاتب من ستة طوابق. تقع الوحدات الخارجية على السطح وأبعد وحدة داخلية في استقبال الطابق الأرضي. يسرد الكتالوج عدة حدود: الطول الكلي للأنابيب، وأطول أنبوب (فعلي ومكافئ)، والطول بعد أول تفرّع، وفرق الارتفاع بين الوحدات الخارجية والداخلية، وفرق الارتفاع بين الوحدات الداخلية.
- أيّ هذه الحدود يتحكم فعلاً في التخطيط؟
- كيف أحسب الطول المكافئ (Equivalent Length)؟
- ماذا أفعل عند تجاوز أحد الحدود، وهل يقلّل طول الأنابيب الكبير من السعة التي اخترتها؟
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5569جميع الحدود المذكورة سارية في الوقت نفسه، وهي خاصة بالصانع والطراز: تحقّق من كل حدّ منها مقابل كتيّب بيانات (Data Book) الوحدة الخارجية المحددة بعينها، ثم طبّق تصحيح السعة الخاص بالطول والارتفاع قبل تأكيد الاختيار.
الحدود الواجب التحقق منها
- أطول أنبوب، فعليًا ومكافئًا – من الوحدة الخارجية إلى أبعد وحدة داخلية. تقع القيم المنشورة المعتادة في نطاق 150-200 m فعليًا، وأكثر قليلًا كطول مكافئ.
- الطول بعد أول تفرّع – غالبًا نحو 40 m بشكل قياسي، ويمكن تمديده (عادةً حتى نحو 90 m) فقط إذا استُوفيت شروط الصانع، مثل تكبير أقطار أنابيب معينة أو تقييد الفرق بين أقرب وحدة وأبعد وحدة.
- إجمالي طول الأنابيب – مجموع جميع امتدادات أنابيب السائل (أو الغاز)، وهو عادةً عدة مئات من الأمتار ويصل إلى نحو 1000 m في الأنظمة الكبيرة.
- فرق الارتفاع بين الوحدة الخارجية والداخلية – يختلف عادةً بين حالة الوحدة الخارجية في الأعلى (غالبًا 50 m، وأكثر مع الخيارات الإضافية) وحالتها في الأسفل (غالبًا 40 m).
- فرق الارتفاع بين الوحدات الداخلية – عادةً 15-30 m. وهذا هو الحد الأكثر نسيانًا في المباني متعددة الطوابق.
الطول المكافئ
الطول المكافئ = الطول الفعلي + (عدد الأكواع x الطول المكافئ لكل كوع) + (مجموعات التفرّع (Branch Kits) x طولها المكافئ) + أي تجهيزات أخرى يذكرها الصانع. وتعتمد قيم كل تجهيزة على قطر الأنبوب؛ خذها من كتيّب البيانات، لا من جداول أنابيب المياه.
مثال محلول
وحدة خارجية على السطح، 56 kW اسمي (وحدتان متساويتان (Modules) بقدرة 28 kW). إجمالي الوحدات الداخلية 54 kW اسمي، فتكون نسبة التوصيل 54 / 56 = 96 %، ضمن الحد الأقصى البالغ 100 %. القيم المفترضة من كتيّب البيانات: 0.5 m لكل كوع، و0.5 m لكل مجموعة تفرّع.
التحقق التصميم الحد في المثال النتيجة أطول طول مكافئ: 118 m + 22 x 0.5 + 5 x 0.5 131.5 m 190 m مقبول بعد أول تفرّع 58 m 40 m (90 m مع الشروط) تحقّق من الشروط إجمالي الأنابيب 640 m 1000 m مقبول الخارجية أعلى من الداخلية 26 m 50 m مقبول بين الوحدات الداخلية 22 m 15 m غير مقبول يلزم إجراءان تصحيحيان. الطول البالغ 58 m بعد أول تفرّع مقبول فقط إذا استُوفيت شروط التمديد؛ وإلا فانقل أول تفرّع أقرب إلى الطرف البعيد من النظام. وفرق الارتفاع بين الوحدات الداخلية البالغ 22 m يتجاوز حد هذا الطراز البالغ 15 m، لذا قسّم المبنى إلى نظامين حسب نطاقات الطوابق (أو اختر طرازًا بحدّ مسموح أعلى).
السعة: إذا أعطى مخطط التصحيح لدى الصانع مثلًا 0.90 لطول مكافئ 131.5 m وارتفاع 26 m، فإن سعة التبريد المتاحة تكون 56 x 0.90 = 50.4 kW. قارنها بالحمل الإجمالي المتزامن (Diversified Block Load) للنطاق، لا بمجموع السعات الاسمية للوحدات الداخلية. ولا تعالج النقص برفع نسبة التوصيل فوق 100 %؛ بل اختر مقاس الوحدة الخارجية التالي، مع إبقاء الوحدات (Modules) في المجموعة متساوية أو بفارق درجة واحدة على الأكثر.
أخطاء شائعة
- التحقق من أطول امتداد فقط وتجاهل فرق الارتفاع بين الوحدات الداخلية.
- استخدام الأطوال من المسقط دون الصواعد والنوازل.
- نسيان أن شحنة وسيط التبريد الإضافية تزداد مع طول أنبوب السائل، مما يؤثر بعد ذلك على التحقق من تركيز التسرب في الغرفة.
- تطبيق حدود صانع ما على معدات صانع آخر في مرحلة المناقصة.
ذو صلة: اختيار مجموعات التفرّع في أنظمة VRF، 10 أخطاء شائعة في تصميم أنظمة VRF. وللتعمق أكثر: دورة تصميم أنظمة التدفق المتغير لوسيط التبريد VRF/VRV (VRF/VRV system design course).