Limites de tuyauterie VRF : comment vérifier la longueur maximale et le dénivelé ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5568
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Je conçois l’implantation d’un système à débit de réfrigérant variable (VRF) réversible pour un immeuble de bureaux de six niveaux. Les unités extérieures sont en toiture et l’unité intérieure la plus éloignée se trouve à l’accueil du rez-de-chaussée. Le catalogue indique plusieurs limites : longueur totale de tuyauterie, tuyauterie la plus longue (réelle et équivalente), longueur après la première dérivation, dénivelé entre unités extérieures et intérieures, et dénivelé entre unités intérieures.

    • Lesquelles de ces limites sont réellement déterminantes pour l’implantation ?
    • Comment calculer la longueur équivalente ?
    • Que faire lorsqu’une limite est dépassée, et une grande longueur de tuyauterie réduit-elle la puissance que j’ai sélectionnée ?
    #5569
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Toutes les limites indiquées s’appliquent simultanément, et elles dépendent du fabricant et du modèle : vérifiez chacune d’elles dans la documentation technique de l’unité extérieure exacte, puis appliquez la correction de puissance due à la longueur et au dénivelé avant de confirmer la sélection.

    Les limites à vérifier

    1. Tuyauterie la plus longue, réelle et équivalente – de l’unité extérieure à l’unité intérieure la plus éloignée. Les valeurs publiées courantes se situent dans la plage de 150-200 m en longueur réelle, et un peu plus en longueur équivalente.
    2. Longueur après la première dérivation – souvent environ 40 m en standard, extensible (couramment jusqu’à environ 90 m) uniquement si les conditions du fabricant sont respectées, par exemple en surdimensionnant certaines tuyauteries ou en limitant l’écart entre l’unité la plus proche et l’unité la plus éloignée.
    3. Longueur totale de tuyauterie – somme de tous les tronçons de ligne liquide (ou gaz), typiquement plusieurs centaines de mètres et jusqu’à environ 1000 m sur les grands systèmes.
    4. Dénivelé unité extérieure-unité intérieure – généralement différent selon que l’unité extérieure est au-dessus (souvent 50 m, davantage avec options) ou en dessous (souvent 40 m).
    5. Dénivelé entre unités intérieures – couramment 15-30 m. C’est la limite la plus souvent oubliée dans les bâtiments à plusieurs niveaux.

    Longueur équivalente

    Longueur équivalente = longueur réelle + (nombre de coudes x longueur équivalente par coude) + (kits de dérivation x leur longueur équivalente) + tout autre raccord indiqué par le fabricant. Les valeurs par raccord dépendent du diamètre de la tuyauterie ; prenez-les dans la documentation technique, et non dans des tableaux pour canalisations d’eau.

    Exemple traité

    Unité extérieure en toiture, 56 kW nominal (deux modules égaux de 28 kW). Les unités intérieures totalisent 54 kW nominal, le taux de connexion est donc de 54 / 56 = 96 %, dans la limite maximale de 100 %. Valeurs supposées de la documentation technique : 0.5 m par coude, 0.5 m par kit de dérivation.

    Vérification Conception Limite (exemple) Résultat
    Longueur équivalente la plus longue : 118 m + 22 x 0.5 + 5 x 0.5 131.5 m 190 m OK
    Après la première dérivation 58 m 40 m (90 m sous conditions) Vérifier les conditions
    Tuyauterie totale 640 m 1000 m OK
    Unité extérieure au-dessus des unités intérieures 26 m 50 m OK
    Entre unités intérieures 22 m 15 m Non conforme

    Deux corrections sont nécessaires. Les 58 m après la première dérivation ne sont acceptables que si les conditions d’extension sont satisfaites ; sinon, rapprochez la première dérivation de l’extrémité éloignée du système. Les 22 m de dénivelé entre unités intérieures dépassent les 15 m de ce modèle : divisez donc le bâtiment en deux systèmes par zone de niveaux (ou choisissez un modèle autorisant un dénivelé plus élevé).

    Puissance : si l’abaque de correction du fabricant donne, par exemple, 0.90 pour 131.5 m de longueur équivalente et 26 m de dénivelé, la puissance frigorifique disponible est de 56 x 0.90 = 50.4 kW. Comparez-la à la charge simultanée maximale de la zone, et non à la somme des puissances nominales des unités intérieures. Ne compensez pas un déficit en portant le taux de connexion au-delà de 100 % ; sélectionnez la taille d’unité extérieure suivante, en gardant les modules d’un groupe égaux ou séparés d’au plus un échelon.

    Erreurs fréquentes

    • Vérifier uniquement le tronçon le plus long et ignorer le dénivelé entre unités intérieures.
    • Utiliser les longueurs mesurées en plan sans les montées et les descentes.
    • Oublier que la charge complémentaire en fluide frigorigène augmente avec la longueur de la ligne liquide, ce qui influe ensuite sur la vérification de la concentration en cas de fuite dans les locaux.
    • Appliquer les limites d’un fabricant à l’équipement d’un autre fabricant au stade de l’appel d’offres.

    Voir aussi : Sélection des kits de dérivation VRF, 10 erreurs fréquentes de conception VRF. Pour aller plus loin : formation « Conception des systèmes VRF / VRV ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.