Para un edificio de oficinas de tamaño medio con fachadas acristaladas en todos los lados y un núcleo interior de salas de reuniones, debo decidir entre VRF bomba de calor (todas las unidades de un sistema en el mismo modo) y VRF con recuperación de calor (calefacción y enfriamiento simultáneos). La recuperación de calor cuesta más y requiere cajas selectoras de ramal (BS box).
- ¿Qué tipos de edificios y de zonificación justifican la recuperación de calor?
- ¿Cómo puedo estimar rápidamente el beneficio energético?
- ¿La recuperación de calor cambia la forma de dimensionar la unidad exterior?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5573Elige recuperación de calor cuando, durante una parte importante de las horas de operación, en el mismo sistema y al mismo tiempo haya recintos que necesiten enfriamiento y otros que necesiten calefacción – típicamente plantas profundas con zonas interiores, fachadas mixtas o cuartos de servidores y salas de reuniones junto a oficinas perimetrales. Si todos los recintos de un sistema pasan de calefacción a enfriamiento a la vez, un VRF bomba de calor con una zonificación sensata es suficiente.
Cómo decidir
- Mapea las zonas: perímetro por orientación, núcleo interior, recintos con altas ganancias internas (salas de reuniones, TI, cocinetas).
- Verifica la demanda simultánea: en las estaciones intermedias y en invierno, ¿alguna zona del núcleo o del sur necesita enfriamiento mientras las zonas norte o perimetrales necesitan calefacción? Lo mejor es una simulación horaria de cargas; una verificación manual de una mañana de invierno, un mediodía soleado de invierno y una tarde de estación intermedia es un mínimo razonable.
- Considera la alternativa: ¿podrían agruparse sistemas de bomba de calor por orientación para que cada sistema tenga un solo modo a la vez? Si es así y el núcleo es pequeño, la recuperación de calor puede no recuperar su inversión.
- Considera las expectativas de control: la recuperación de calor permite que cada recinto elija su propio modo, lo que importa en hoteles, oficinas con arrendatarios y clínicas.
Ejemplo energético idealizado
En un punto de operación, el núcleo necesita 40 kW de enfriamiento y el perímetro norte necesita 25 kW de calefacción. Supón EER 4.0 y COP 4.0 para una comparación simple.
- VRF bomba de calor, dos sistemas separados: enfriamiento 40 / 4.0 = 10 kW de potencia de compresor; calefacción 25 / 4.0 = 6.25 kW; total 16.25 kW.
- VRF con recuperación de calor: el lado de enfriamiento absorbe 40 kW y disipa 40 + 10 = 50 kW de calor; 25 kW de esto van a los recintos calefaccionados y los 25 kW restantes se disipan al exterior. La potencia de compresor es aproximadamente los 10 kW del servicio de enfriamiento más algunas pérdidas, digamos unos 11 kW.
- Ahorro en este punto: unos 5 kW de 16.25 kW, aproximadamente 30 %.
Este es el mejor caso; el beneficio disminuye cuando las demandas están desequilibradas o cuando solo se necesita un modo. Multiplica el ahorro solo por las horas en que realmente existe demanda simultánea y luego compáralo con el costo de inversión adicional de las cajas selectoras, la tercera tubería o las tuberías más grandes, y el control.
Dimensionamiento de la unidad exterior
La recuperación de calor no cambia la regla básica: la capacidad de la unidad exterior debe ser al menos la suma de las capacidades de las unidades interiores conectadas (relación de conexión no mayor de 100 %), con los módulos de un grupo iguales o con un escalón de tamaño de diferencia como máximo. Además, cada caja selectora de ramal tiene su propia capacidad máxima conectada y su número de puertos, y las unidades interiores que deben cambiar de modo de forma independiente necesitan su propio puerto. Verifica la carga de refrigerante y el límite de concentración por fuga en el recinto; las cajas selectoras y la tubería adicional aumentan la carga.
Errores comunes
- Colocar unidades que necesitan modos distintos detrás del mismo puerto selector.
- Ubicar cajas selectoras sobre recintos sin acceso para mantenimiento o donde su ruido es un problema.
- Atribuir ahorros de recuperación de calor a horas en que todo el edificio está en un solo modo.
- Usar VRF bomba de calor en un edificio de modos mixtos y luego combatir las quejas cambiando el modo maestro.
Relacionado: Sistemas VRF con recuperación de calor vs. bomba de calor, Selección de kits de derivación VRF. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas VRF / VRV.