  • en respuesta a: Cable de aluminio vs. cobre: ¿cómo dimensiono la sección transversal? #5521
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    No existe una relación de conversión fija: dimensiona el cable de aluminio desde cero con las mismas tres verificaciones que el cobre (capacidad de conducción de corriente tras aplicar los factores de corrección, caída de tensión y resistencia al cortocircuito). En la práctica, el aluminio resulta una o dos secciones normalizadas mayor, aproximadamente de 1.4 a 1.7 veces la sección transversal del cobre.

    Por qué el aluminio es mayor

    • Resistividad a 20 °C: cobre 0.0172, aluminio 0.0283 Ω·mm²/m, una relación de aproximadamente 1.64. Para igual resistencia (igual caída de tensión), el aluminio necesita aproximadamente 1.6 veces la sección.
    • Para igual capacidad de conducción de corriente, la relación es menor, porque un conductor más grande disipa mejor el calor. La capacidad de conducción de corriente tabulada del aluminio es aproximadamente el 78 % de la del cobre de la misma sección.
    • Factor de cortocircuito k (IEC 60364-5-54, XLPE): cobre 143, aluminio 94, por lo que la sección mínima según S ≥ √(I²t)/k es aproximadamente 1.5 veces mayor.

    Ejemplo resuelto (IEC 60364-5-52, método E, cable multiconductor XLPE)

    1. Corriente de diseño: IB = 100 000 / (√3 × 400 × 0.9) = 160.4 A. Dispositivo de protección In = 160 A.
    2. Factores de corrección: temperatura ambiente de 40 °C (0.91) × dos circuitos en contacto sobre bandeja perforada (0.88) = 0.80.
    3. Corriente tabulada requerida: It ≥ 160 / 0.80 = 200 A.
    4. Según la tabla del método E: el cobre de 50 mm² es insuficiente y el de 70 mm² cumple; el aluminio de 70 mm² es insuficiente y el de 95 mm² cumple (aproximadamente 182 A tras los factores de corrección, ≥ 160 A).
    5. Caída de tensión, ΔU = √3 × IB × L × (R cos φ + X sin φ), con R a 90 °C y X ≈ 0.08 Ω/km:
    Cable R a 90 °C (Ω/km) ΔU (V) ΔU (%)
    Cu 70 mm² 0.342 11.4 2.85
    Al 95 mm² 0.410 13.5 3.37
    Al 120 mm² 0.324 10.9 2.72

    Si tu límite de caída de tensión para este subalimentador es del 3 %, el cobre de 70 mm² cumple, el aluminio de 95 mm² no cumple y la respuesta es aluminio de 120 mm². Aquí es la caída de tensión, y no la capacidad de conducción de corriente, la que determina la sección del aluminio. En recorridos largos este es el resultado habitual, y es la razón por la que una relación fija induce a error.

    Cortocircuito y otras verificaciones

    • Confirma S ≥ √(I²t)/k con la energía específica pasante del interruptor en caja moldeada (MCCB) real, usando k = 94 para aluminio con XLPE.
    • El conductor de protección de un cable de aluminio tiene una impedancia mayor, así que recalcula la impedancia del lazo de falla y el tiempo de desconexión.
    • Normalmente el aluminio solo se usa a partir de 16 mm² en circuitos de fuerza fijos.
    • Terminaciones: usa terminales bimetálicos (Al/Cu) o bornes aptos para aluminio, grasa de contacto y el par de apriete del fabricante. Las verificaciones de reapriete forman parte del plan de puesta en marcha.
    • Práctica NEC: usa conductores de aleación serie AA-8000, toma la capacidad de conducción de corriente de la columna de 75 °C (NEC 110.14(C)) y asegúrate de que los bornes del equipo estén marcados AL/CU.

    Errores comunes

    Para profundizar: curso de diseño de instalaciones eléctricas de potencia para edificios (IEC).

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.

    en respuesta a: ¿Cómo logro selectividad entre un MCCB y los MCB aguas abajo? #5523
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Una relación grande entre corrientes nominales da selectividad en sobrecarga, no selectividad en cortocircuito. Por encima del umbral instantáneo del MCCB pueden disparar ambos dispositivos, por lo que la selectividad total hasta 6 kA solo puede confirmarse con las tablas de selectividad ensayadas del fabricante (IEC 60947-2, anexo A) para ese par exacto.

    Paso 1: Zona de sobrecarga

    Traza ambas curvas tiempo-corriente en la misma hoja. Con 160 A aguas arriba y 32 A aguas abajo, las curvas térmicas están muy separadas, así que las sobrecargas son selectivas. Para fusibles gG, la regla clásica es una relación de calibres de 1.6 : 1. Para interruptores, compara las curvas con sus bandas de tolerancia; la relación por sí sola no basta.

    Paso 2: Zona de cortocircuito

    • Disparo magnético del MCB C32: 5 a 10 × In = 160 a 320 A.
    • Disparo magnético del MCCB ajustado a 10 × In = 1 600 A, con una tolerancia típica de ±20 %, por lo que puede disparar a partir de unos 1 280 A.
    • Sin datos ensayados, el límite de selectividad es, por tanto, de solo unos 1.28 kA. Esto queda muy por debajo de los 6 kA disponibles, así que la selectividad es parcial.

    Las tablas del fabricante suelen mostrar un límite mayor, porque un MCB limitador de corriente despeja la falla antes de que el MCCB se desenganche (selectividad energética). Esos valores solo son válidos para la combinación ensayada. Marcas distintas, o un bastidor o una unidad de disparo diferentes, los invalidan.

    Paso 3: Formas de lograr selectividad total

    1. Elige un MCCB con unidad de disparo electrónica y usa un retardo de corta duración, con el umbral instantáneo Ii ajustado por encima del nivel de falla en el subtablero. Luego verifica la resistencia I²t del cable y el tiempo de desconexión del lazo de falla con el nuevo ajuste.
    2. Usa un par que el fabricante indique como “T” (total) hasta el nivel de falla en el subtablero.
    3. Reduce la corriente de falla presunta en el subtablero, por ejemplo con un alimentador más largo o de menor sección, si la caída de tensión lo permite.
    4. El enclavamiento selectivo de zona (ZSI) es una opción entre interruptores de potencia en aire (ACB) y MCCB electrónicos, no entre un MCCB y un MCB.

    Verificación resuelta (ilustrativa)

    Nivel de falla en el subtablero: 6 kA. MCCB de 160 A, electrónico, Isd ajustado a 8 × In = 1 280 A, retardo de corta duración de 0.1 s, instantáneo Ii por encima de 6 kA. El C32 despeja cualquier falla superior a 320 A en menos de 10 ms, muy dentro del retardo de 0.1 s del MCCB. El par es selectivo hasta el umbral instantáneo, sujeto a la tabla del fabricante. Después confirma que el cable alimentador soporta la I²t que pasa en 0.1 s.

    Qué indicar en los planos

    • Una nota: “La selectividad entre los dispositivos aguas arriba y aguas abajo será total hasta la corriente de cortocircuito presunta indicada. El contratista presentará las tablas de selectividad del fabricante para los dispositivos propuestos.”
    • El nivel de falla en cada tablero, los ajustes de disparo (Ir, Isd, tsd, Ii) y el tipo de curva.

    Códigos y normas

    La IEC 60364-5-53 exige selectividad donde la seguridad o la continuidad lo requieran, y para los servicios de seguridad es esencial. Los artículos 700.32 y 701.32 del NEC exigen coordinación selectiva para los sistemas de emergencia y de respaldo legalmente requeridos, y el 620.62 para elevadores. Consulta también 10 errores comunes en diagramas unifilares.

    Para profundizar: curso de diseño de instalaciones eléctricas de potencia para edificios (IEC).

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Los límites habituales se cuentan desde el origen de la instalación, no desde el tablero de circuitos derivados: la IEC 60364-5-52 (anexo G) recomienda 3 % para alumbrado y 5 % para otros usos cuando la alimentación proviene de una red pública de BT, y 6 % y 8 % desde un transformador privado. A 60 m, el cable de 2.5 mm² no cumple la verificación de caída de tensión ni tampoco la del lazo de falla con un C16.

    Paso 1: Define el margen disponible

    Resta la caída ya consumida aguas arriba. Si el subalimentador hasta este tablero consume 1 %, al circuito derivado de alumbrado le queda 2 % de un total de 3 %. El NEC trata esto como una nota informativa (3 % para un circuito derivado, 5 % para alimentador más circuito derivado), y muchas especificaciones técnicas lo hacen obligatorio.

    Paso 2: Calcula

    Monofásico: ΔU = 2 × L × I × (R cos φ + X sin φ). Para cables pequeños con cos φ = 1, X puede despreciarse. Usa R a la temperatura de operación (70 °C para PVC): R70 = R20 × (1 + 0.00393 × 50).

    Cable R a 70 °C (Ω/km) ΔU a 10 A, 60 m (V) ΔU (%) Total con 1 % aguas arriba
    2.5 mm² 8.87 10.6 4.63 5.63 % (no cumple)
    4 mm² 5.52 6.6 2.88 3.88 % (no cumple)
    6 mm² 3.69 4.4 1.92 2.92 % (cumple)

    El circuito necesita 6 mm², aunque el de 2.5 mm² conduce 10 A con holgura.

    Paso 3: Verifica la impedancia del lazo de falla (a menudo olvidada)

    La desconexión automática en un sistema TN requiere Zs × Ia ≤ U0. Un C16 debe disparar magnéticamente a 10 × 16 = 160 A, por lo que Zs ≤ 230 / 160 = 1.44 Ω. Usa la resistencia del conductor a la temperatura de operación, o aplica un factor de 0.8 a los valores a 20 °C, pero no ambas cosas.

    • 2.5 mm² con conductor de protección de 2.5 mm²: R del lazo = 2 × 0.060 × 8.87 = 1.06 Ω. Con Ze = 0.40 Ω, Zs = 1.46 Ω, que no cumple.
    • 6 mm²: 0.44 + 0.40 = 0.84 Ω, que cumple.
    • Las alternativas son un B16 (Zs ≤ 2.88 Ω) o protección con interruptor diferencial (RCD). Los circuitos exteriores suelen necesitar de todos modos un RCD de 30 mA; consulta Tipos de interruptores diferenciales AC, A, F y B.

    Puntos prácticos

    • Usa la longitud real del recorrido del cable, incluidas las bajadas verticales y el bucle a través de las cajas, no la distancia en línea recta.
    • Con cargas distribuidas (luminarias espaciadas a lo largo del recorrido), la caída es menor que con toda la carga al final. Calcúlala tramo por tramo en lugar de dividirla a la mitad a ciegas.
    • Para motores, verifica también la caída de tensión en el arranque (a menudo limitada a 10 a 15 % en los bornes del motor durante el arranque). Consulta Arranque de motores: directo, estrella-triángulo, arrancador suave o VFD.
    • Los drivers LED toleran un amplio rango de tensión, pero las luminarias de emergencia y los equipos auxiliares de control pueden no hacerlo. No relajes el límite por ese motivo.

    Errores comunes

    • Medir el 3 % desde el tablero de circuitos derivados en lugar de desde el origen.
    • Usar la resistencia a 20 °C para la caída de tensión y luego considerar el resultado conservador.
    • Aumentar la sección de los conductores de fase pero dejar un conductor de protección pequeño, de modo que Zs sigue sin cumplir.

    Para profundizar: curso de diseño de instalaciones eléctricas de potencia para edificios (IEC).

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Los 100 m corresponden al canal: como máximo 90 m de cable horizontal fijo (enlace permanente) más como máximo 10 m de cordones de parcheo y de equipo en total, con hasta cuatro conexiones (ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA-568.2-D). Una salida a 85 m a lo largo del recorrido queda cerca del límite una vez sumadas la reserva de cable y las bajadas verticales, así que mide con cuidado.

    Paso 1: Verifica la longitud

    • Longitud del recorrido hasta la salida: 85 m.
    • Suma las bajadas verticales, por ejemplo 2 × 3 m (bajada desde la bandeja en el distribuidor y bajada hasta la salida), más un bucle de servicio de unos 3 m en el rack. Eso da unos 94 m, lo que supera los 90 m del enlace permanente.
    • Opciones: mover el grupo de salidas a un punto de consolidación alimentado desde un distribuidor más cercano, agregar un segundo distribuidor de piso o cambiar el recorrido. No confíes en cordones de parcheo más cortos para compensar. Las normas permiten cordones de área de trabajo más largos solo con una longitud horizontal reducida, según reglas definidas.

    Paso 2: Dimensiona la canalización

    El diámetro exterior del cable Cat6A U/UTP es típicamente de 6 a 8.5 mm. Usa el valor de la hoja de datos. Ejemplo con 48 cables de 7.5 mm:

    • Sección transversal de un cable: π/4 × 7.5² = 44.2 mm². Total: 48 × 44.2 = 2 121 mm².
    • Con una ocupación de diseño del 40 % (TIA-569 para tubo conduit con tres o más cables; muchos proyectistas también usan 40 % en bandejas para permitir el crecimiento), el área requerida es 2 121 / 0.40 = 5 302 mm².
    • Una bandeja tipo malla de 150 × 50 mm (7 500 mm²) queda ocupada al 28 %, lo que deja espacio para cables futuros.

    Paso 3: Radio de curvatura, separación, PoE

    • El radio de curvatura mínimo del cable U/UTP instalado es 4 × el diámetro exterior, unos 30 mm en este caso. Especifica tamaños de cajas de paso y de curvas de tubo conduit acordes.
    • Separación respecto a los cables de energía: la EN 50174-2 y la TIA-569 dan distancias de separación que dependen del tipo de cable, del tipo de barrera y de los circuitos de potencia. En los planos, indica un separador metálico o una bandeja independiente, y cruces a 90°, en lugar de una distancia genérica.
    • El PoE calienta el haz de cables. Con PoE tipo 3 y tipo 4 (hasta 60 W y 90 W en la fuente), mantén haces pequeños o usa bandejas tipo malla abiertas, y sigue la reducción de capacidad del fabricante del cable (ISO/IEC TS 29125, TIA TSB-184-A).

    Qué mostrar en los planos

    • Ubicaciones de los distribuidores de piso con el radio de 90 m verificado a lo largo de los recorridos, no como un círculo en planta.
    • Tamaños de bandeja con el porcentaje de ocupación, y el número de salidas por recinto.
    • Esquema de etiquetado y la norma de prueba (prueba de enlace permanente Clase EA / Categoría 6A).

    Errores comunes

    • Medir 90 m en planta y olvidar las bajadas y la reserva de cable.
    • Llenar las bandejas al 100 % desde el primer día.
    • Tender datos y energía en una misma bandeja sin separación para ahorrar espacio.

    Consulta también Dimensionamiento de bandejas portacables: ocupación, separación y factores de corrección y Normas para planos MEP: capas, numeración de láminas y rótulos.

    Para profundizar: cursos en línea certificados de MEP Center.

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Almacenamiento = tasa de bits total × tiempo de grabación. La tasa de bits por cámara depende de la resolución, la tasa de cuadros, el códec y la actividad de la escena, así que tómala de la calculadora del fabricante de la cámara para tu configuración. La verificación de resolución se hace con la densidad de píxeles sobre el objetivo (EN 62676-4), no solo con los megapíxeles.

    Paso 1: Tasa de bits por cámara

    Los valores típicos para 4 MP con H.265 a 15 fps son de 2 a 6 Mbit/s. Las escenas con mucho movimiento, nocturnas o con ruido están en el extremo superior. Este ejemplo usa 4 Mbit/s, tasa de bits constante y grabación continua.

    Paso 2: Tasa de bits total y almacenamiento

    1. Total: 64 × 4 = 256 Mbit/s.
    2. Por día: 256 / 8 = 32 MB/s × 86 400 s = 2 765 GB, aproximadamente 2.76 TB/día.
    3. 30 días: 2.76 × 30 = 82.9 TB de capacidad útil.
    4. Agrega un margen de 10 a 15 % aproximadamente (cambios de escena, sistema de archivos), lo que da de 92 a 95 TB útiles aproximadamente.
    5. RAID: con RAID 6, dos discos almacenan paridad. Por ejemplo, 12 discos de 10 TB dan 100 TB útiles antes del formateo, que son unos 91 TB según los reporta el sistema operativo (TB frente a TiB). Esto queda justo por debajo del objetivo, así que elige 12 × 12 TB o dos arreglos. Indica siempre la capacidad como útil, después del RAID.

    La grabación por movimiento o los códecs inteligentes pueden reducir el almacenamiento entre 30 y 70 % en zonas tranquilas, pero dimensiona las cámaras con grabación continua sin ese ahorro.

    Paso 3: Red

    • Switch de borde: 16 cámaras × 4 Mbit/s = 64 Mbit/s, así que un enlace ascendente de 1 Gbit/s es más que suficiente.
    • Núcleo hacia el NVR: 256 Mbit/s de grabación más los flujos de visualización en vivo y reproducción. Mantén la carga sostenida por debajo de aproximadamente el 50 % del enlace, o usa 10 Gbit/s si varios clientes de visualización solicitan flujos principales.
    • Presupuesto PoE por switch: suma la clase PoE máxima de las cámaras (no la típica) más las cargas de IR y de calefactores en invierno.

    Paso 4: ¿Bastan 4 MP? (EN 62676-4)

    Los niveles DORI se definen por píxeles por metro sobre el objetivo: detectar 25, observar 62.5, reconocer 125, identificar 250 px/m. Una cámara de 4 MP tiene unos 2 560 píxeles horizontales, así que para identificación el ancho del campo de visión en el objetivo no debe superar 2 560 / 250 = 10.2 m. Un portón de 12 m de ancho necesita dos cámaras o una resolución mayor, y una lente elegida de modo que los 250 px/m se alcancen a la distancia real del objetivo.

    Errores comunes

    • Usar para escenas nocturnas la tasa de bits mínima de la cámara indicada en un folleto.
    • Indicar la capacidad bruta de los discos en lugar de la capacidad útil después del RAID.
    • Especificar megapíxeles sin un requisito de densidad de píxeles para cada vista de cámara.
    • Olvidar el almacenamiento para el periodo de retención exigido por la política del cliente o por las normas locales de protección de datos.

    Para recorridos de cables y racks, consulta Dimensionamiento de bandejas portacables: ocupación, separación y factores de corrección; para grabación respaldada, Dimensionamiento de UPS: kVA, kW y autonomía de baterías en la práctica.

    Para profundizar: cursos en línea certificados de MEP Center.

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Las puertas en una ruta de evacuación deben permitir la salida de las personas en todo momento. O bien el lado de salida libre tiene herrajes mecánicos que siempre abren (manija, dispositivo de salida de emergencia EN 179, barra antipánico EN 1125), o bien una cerradura mantenida eléctricamente debe ser fail-safe (se libera sin energía) y liberarse ante alarma de incendio, ante pérdida de energía y desde un dispositivo de liberación manual. Una cerradura fail-secure (permanece cerrada sin energía) sin salida libre mecánica no es aceptable en una puerta de evacuación.

    Dos soluciones aceptables

    1. Contrachapa eléctrica o cerradura motorizada fail-secure, con salida libre mecánica. La cerradura controla solo la entrada. Desde el lado de evacuación, la puerta siempre abre con una sola acción sobre la manija o el herraje antipánico. La seguridad se mantiene durante la pérdida de energía y la salida nunca se ve afectada. Suele ser la mejor opción.
    2. Cerradura fail-safe (electroimán o contrachapa fail-safe) que bloquea también el lado de salida. En ese caso necesitas liberación ante la activación de la alarma de incendio, ante la pérdida de energía y desde un dispositivo de liberación manual (rompevidrio o pulsador) junto a la puerta. En Europa, la EN 13637 cubre los sistemas de salida controlados eléctricamente. En EE. UU., la NFPA 101 (7.2.1.6) cubre las cerraduras de salida retardada y de liberación por sensor, normalmente con un dispositivo de liberación montado entre 1 015 y 1 220 mm (40 a 48 in) sobre el piso y a no más de 1 525 mm (60 in) de la puerta. La salida retardada se limita a 15 s, o a 30 s donde la autoridad competente lo apruebe.

    Principios de cableado

    • La liberación por alarma de incendio debe cortar directamente la alimentación de la cerradura, aguas abajo de la fuente de alimentación y de su batería. Una orden por software a través del controlador de acceso no es suficiente.
    • La liberación manual debe actuar sobre el circuito de la cerradura por hardware, sin depender del controlador.
    • La liberación debe hacerse por zonas, según lo establecido en la matriz causa-efecto. Consulta Cómo redactar una matriz causa-efecto de alarma de incendios.

    Ejemplo resuelto: fuente de alimentación y batería

    Seis electroimanes de 24 V CC a 0.25 A cada uno, más el controlador y los lectores a 0.5 A.

    1. Carga: 6 × 0.25 + 0.5 = 2.0 A. Elige una fuente de alimentación (PSU) de al menos 2.5 A más la corriente de carga de la batería.
    2. Autonomía de seguridad requerida: 4 h. Capacidad: 2.0 × 4 = 8 Ah. Divide entre 0.8 por envejecimiento: 10 Ah.
    3. Elige dos baterías de 12 V 12 Ah en serie para 24 V.

    La batería mantiene las puertas aseguradas durante una falla de la red. Una alarma de incendio igualmente libera las cerraduras, porque el relé de liberación está después de la batería. Si el cliente prefiere que las puertas se liberen ante una falla de la red, no se necesita batería para las cerraduras, pero indícalo en las especificaciones técnicas.

    Errores comunes

    • Electroimanes en puertas de evacuación sin liberación manual.
    • Liberación por alarma de incendio cableada solo a la entrada del controlador.
    • Puertas de escalera usadas por los bomberos que quedan cerradas del lado de la escalera sin una política de reingreso definida.
    • Ninguna prueba de la liberación en el procedimiento de puesta en marcha.

    Alumbrado de emergencia en estas puertas: Alumbrado de emergencia: reglas rápidas de diseño.