Los límites habituales se cuentan desde el origen de la instalación, no desde el tablero de circuitos derivados: la IEC 60364-5-52 (anexo G) recomienda 3 % para alumbrado y 5 % para otros usos cuando la alimentación proviene de una red pública de BT, y 6 % y 8 % desde un transformador privado. A 60 m, el cable de 2.5 mm² no cumple la verificación de caída de tensión ni tampoco la del lazo de falla con un C16.
Paso 1: Define el margen disponible
Resta la caída ya consumida aguas arriba. Si el subalimentador hasta este tablero consume 1 %, al circuito derivado de alumbrado le queda 2 % de un total de 3 %. El NEC trata esto como una nota informativa (3 % para un circuito derivado, 5 % para alimentador más circuito derivado), y muchas especificaciones técnicas lo hacen obligatorio.
Paso 2: Calcula
Monofásico: ΔU = 2 × L × I × (R cos φ + X sin φ). Para cables pequeños con cos φ = 1, X puede despreciarse. Usa R a la temperatura de operación (70 °C para PVC): R70 = R20 × (1 + 0.00393 × 50).
| Cable |
R a 70 °C (Ω/km) |
ΔU a 10 A, 60 m (V) |
ΔU (%) |
Total con 1 % aguas arriba |
| 2.5 mm² |
8.87 |
10.6 |
4.63 |
5.63 % (no cumple) |
| 4 mm² |
5.52 |
6.6 |
2.88 |
3.88 % (no cumple) |
| 6 mm² |
3.69 |
4.4 |
1.92 |
2.92 % (cumple) |
El circuito necesita 6 mm², aunque el de 2.5 mm² conduce 10 A con holgura.
Paso 3: Verifica la impedancia del lazo de falla (a menudo olvidada)
La desconexión automática en un sistema TN requiere Zs × Ia ≤ U0. Un C16 debe disparar magnéticamente a 10 × 16 = 160 A, por lo que Zs ≤ 230 / 160 = 1.44 Ω. Usa la resistencia del conductor a la temperatura de operación, o aplica un factor de 0.8 a los valores a 20 °C, pero no ambas cosas.
- 2.5 mm² con conductor de protección de 2.5 mm²: R del lazo = 2 × 0.060 × 8.87 = 1.06 Ω. Con Ze = 0.40 Ω, Zs = 1.46 Ω, que no cumple.
- 6 mm²: 0.44 + 0.40 = 0.84 Ω, que cumple.
- Las alternativas son un B16 (Zs ≤ 2.88 Ω) o protección con interruptor diferencial (RCD). Los circuitos exteriores suelen necesitar de todos modos un RCD de 30 mA; consulta Tipos de interruptores diferenciales AC, A, F y B.
Puntos prácticos
- Usa la longitud real del recorrido del cable, incluidas las bajadas verticales y el bucle a través de las cajas, no la distancia en línea recta.
- Con cargas distribuidas (luminarias espaciadas a lo largo del recorrido), la caída es menor que con toda la carga al final. Calcúlala tramo por tramo en lugar de dividirla a la mitad a ciegas.
- Para motores, verifica también la caída de tensión en el arranque (a menudo limitada a 10 a 15 % en los bornes del motor durante el arranque). Consulta Arranque de motores: directo, estrella-triángulo, arrancador suave o VFD.
- Los drivers LED toleran un amplio rango de tensión, pero las luminarias de emergencia y los equipos auxiliares de control pueden no hacerlo. No relajes el límite por ese motivo.
Errores comunes
- Medir el 3 % desde el tablero de circuitos derivados en lugar de desde el origen.
- Usar la resistencia a 20 °C para la caída de tensión y luego considerar el resultado conservador.
- Aumentar la sección de los conductores de fase pero dejar un conductor de protección pequeño, de modo que Zs sigue sin cumplir.
Para profundizar: curso de diseño de instalaciones eléctricas de potencia para edificios (IEC).
Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.