Quelle chute de tension est admise sur un long circuit terminal, et comment la vérifier ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5524
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Un circuit terminal d’éclairage extérieur en 230 V monophasé transporte 10 A avec un facteur de puissance égal à 1 jusqu’à des luminaires situés à environ 60 m du tableau. Le concepteur a utilisé un câble cuivre PVC de 2.5 mm² avec un disjoncteur modulaire C16, car le courant est faible.

    • Quelle limite de chute de tension s’applique à un circuit terminal, et se mesure-t-elle depuis le tableau ou depuis l’origine de l’installation ?
    • Une section de 2.5 mm² est-elle acceptable ici ?
    • Y a-t-il d’autres vérifications que les longs circuits terminaux ne satisfont souvent pas ?
    #5525
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Les limites habituelles se comptent depuis l’origine de l’installation, et non depuis le tableau terminal : l’IEC 60364-5-52 (annexe G) recommande 3 % pour l’éclairage et 5 % pour les autres usages en cas d’alimentation par un réseau public de distribution basse tension (BT), et 6 % et 8 % à partir d’un transformateur privé. À 60 m, le 2.5 mm² ne satisfait ni à la vérification de la chute de tension ni à celle de la boucle de défaut avec un C16.

    Étape 1 : fixer le budget

    Retranchez la chute déjà consommée en amont. Si le câble d’alimentation de ce tableau consomme 1 %, il reste 2 % au circuit terminal d’éclairage sur un total de 3 %. Le NEC traite ce point dans une note informative (3 % pour un circuit terminal, 5 % pour l’alimentation et le circuit terminal cumulés), et de nombreux cahiers des clauses techniques (CCTP) le rendent obligatoire.

    Étape 2 : calculer

    Monophasé : ΔU = 2 × L × I × (R cos φ + X sin φ). Pour les petites sections à cos φ = 1, X peut être négligé. Utilisez R à la température de fonctionnement (70 °C pour le PVC) : R70 = R20 × (1 + 0.00393 × 50).

    Câble R à 70 °C (Ω/km) ΔU à 10 A, 60 m (V) ΔU (%) Total avec 1 % en amont
    2.5 mm² 8.87 10.6 4.63 5.63 % (non conforme)
    4 mm² 5.52 6.6 2.88 3.88 % (non conforme)
    6 mm² 3.69 4.4 1.92 2.92 % (conforme)

    Le circuit nécessite du 6 mm², alors que le 2.5 mm² transporte facilement 10 A.

    Étape 3 : vérifier l’impédance de la boucle de défaut (souvent oubliée)

    La coupure automatique de l’alimentation en schéma TN exige Zs × Ia ≤ U0. Un C16 doit déclencher magnétiquement à 10 × 16 = 160 A, donc Zs ≤ 230 / 160 = 1.44 Ω. Utilisez la résistance des conducteurs à la température de fonctionnement, ou appliquez un facteur 0.8 aux valeurs à 20 °C, mais pas les deux.

    • 2.5 mm² avec un conducteur de protection de 2.5 mm² : R de boucle = 2 × 0.060 × 8.87 = 1.06 Ω. Avec Ze = 0.40 Ω, Zs = 1.46 Ω, ce qui n’est pas conforme.
    • 6 mm² : 0.44 + 0.40 = 0.84 Ω, ce qui est conforme.
    • Les alternatives sont un B16 (Zs ≤ 2.88 Ω) ou une protection par dispositif différentiel résiduel (DDR). Les circuits extérieurs nécessitent de toute façon généralement un DDR 30 mA ; voir Types de DDR AC, A, F et B.

    Points pratiques

    • Utilisez la longueur réelle du cheminement du câble, y compris les descentes verticales et les boucles dans les appareillages, et non la distance à vol d’oiseau.
    • Pour les charges réparties (luminaires espacés le long du parcours), la chute est plus faible qu’avec toute la charge en bout de ligne. Calculez-la tronçon par tronçon plutôt que de la diviser par deux à l’aveugle.
    • Pour les moteurs, vérifiez aussi la chute de tension au démarrage (souvent limitée à 10 à 15 % aux bornes du moteur pendant le démarrage). Voir Démarrage des moteurs : direct, étoile-triangle, démarreur progressif ou variateur de fréquence.
    • Les drivers LED tolèrent une large plage de tension, mais ce n’est pas forcément le cas des luminaires de sécurité et des appareillages de commande. N’assouplissez pas la limite sur cette base.

    Erreurs fréquentes

    • Mesurer les 3 % depuis le tableau terminal au lieu de l’origine.
    • Utiliser la résistance à 20 °C pour la chute de tension, puis qualifier le résultat de prudent.
    • Augmenter la section des conducteurs de phase mais laisser un conducteur de protection de faible section, si bien que Zs reste non conforme.

    Pour approfondir : formation Conception des installations électriques des bâtiments (CEI).

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.