¿Cómo dimensiono el almacenamiento de CCTV y el ancho de banda de red para un sistema de cámaras IP?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5528
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    Un edificio logístico necesita 64 cámaras IP de 4 MP con grabación continua durante 30 días. El cliente pregunta cuánto almacenamiento de NVR y qué capacidad de red se necesitan, y si 4 MP son suficientes para identificar a las personas en los accesos.

    • ¿Cuál es el método de cálculo de la tasa de bits y del almacenamiento?
    • ¿Cómo deben incluirse el RAID y el margen?
    • ¿Cómo verifico que la resolución de la cámara sea adecuada para la tarea (detectar, reconocer, identificar)?
    #5529
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Almacenamiento = tasa de bits total × tiempo de grabación. La tasa de bits por cámara depende de la resolución, la tasa de cuadros, el códec y la actividad de la escena, así que tómala de la calculadora del fabricante de la cámara para tu configuración. La verificación de resolución se hace con la densidad de píxeles sobre el objetivo (EN 62676-4), no solo con los megapíxeles.

    Paso 1: Tasa de bits por cámara

    Los valores típicos para 4 MP con H.265 a 15 fps son de 2 a 6 Mbit/s. Las escenas con mucho movimiento, nocturnas o con ruido están en el extremo superior. Este ejemplo usa 4 Mbit/s, tasa de bits constante y grabación continua.

    Paso 2: Tasa de bits total y almacenamiento

    1. Total: 64 × 4 = 256 Mbit/s.
    2. Por día: 256 / 8 = 32 MB/s × 86 400 s = 2 765 GB, aproximadamente 2.76 TB/día.
    3. 30 días: 2.76 × 30 = 82.9 TB de capacidad útil.
    4. Agrega un margen de 10 a 15 % aproximadamente (cambios de escena, sistema de archivos), lo que da de 92 a 95 TB útiles aproximadamente.
    5. RAID: con RAID 6, dos discos almacenan paridad. Por ejemplo, 12 discos de 10 TB dan 100 TB útiles antes del formateo, que son unos 91 TB según los reporta el sistema operativo (TB frente a TiB). Esto queda justo por debajo del objetivo, así que elige 12 × 12 TB o dos arreglos. Indica siempre la capacidad como útil, después del RAID.

    La grabación por movimiento o los códecs inteligentes pueden reducir el almacenamiento entre 30 y 70 % en zonas tranquilas, pero dimensiona las cámaras con grabación continua sin ese ahorro.

    Paso 3: Red

    • Switch de borde: 16 cámaras × 4 Mbit/s = 64 Mbit/s, así que un enlace ascendente de 1 Gbit/s es más que suficiente.
    • Núcleo hacia el NVR: 256 Mbit/s de grabación más los flujos de visualización en vivo y reproducción. Mantén la carga sostenida por debajo de aproximadamente el 50 % del enlace, o usa 10 Gbit/s si varios clientes de visualización solicitan flujos principales.
    • Presupuesto PoE por switch: suma la clase PoE máxima de las cámaras (no la típica) más las cargas de IR y de calefactores en invierno.

    Paso 4: ¿Bastan 4 MP? (EN 62676-4)

    Los niveles DORI se definen por píxeles por metro sobre el objetivo: detectar 25, observar 62.5, reconocer 125, identificar 250 px/m. Una cámara de 4 MP tiene unos 2 560 píxeles horizontales, así que para identificación el ancho del campo de visión en el objetivo no debe superar 2 560 / 250 = 10.2 m. Un portón de 12 m de ancho necesita dos cámaras o una resolución mayor, y una lente elegida de modo que los 250 px/m se alcancen a la distancia real del objetivo.

    Errores comunes

    • Usar para escenas nocturnas la tasa de bits mínima de la cámara indicada en un folleto.
    • Indicar la capacidad bruta de los discos en lugar de la capacidad útil después del RAID.
    • Especificar megapíxeles sin un requisito de densidad de píxeles para cada vista de cámara.
    • Olvidar el almacenamiento para el periodo de retención exigido por la política del cliente o por las normas locales de protección de datos.

    Para recorridos de cables y racks, consulta Dimensionamiento de bandejas portacables: ocupación, separación y factores de corrección; para grabación respaldada, Dimensionamiento de UPS: kVA, kW y autonomía de baterías en la práctica.

    Para profundizar: cursos en línea certificados de MEP Center.

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.