    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    يحتاج مبنى لوجستي إلى 64 كاميرا IP بدقة 4 MP تسجّل باستمرار لمدة 30 يوماً. يسأل العميل عن سعة تخزين مسجّل الفيديو الشبكي (NVR) وسعة الشبكة المطلوبتين، وهل تكفي دقة 4 MP للتعرّف على هوية الأشخاص عند البوابات.

    • ما طريقة حساب معدل البت (Bitrate) والتخزين؟
    • كيف يجب تضمين RAID والهامش؟
    • كيف أتحقق من ملاءمة دقة الكاميرا للمهمة (الكشف، التمييز، تحديد الهوية)؟
    #5529
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سعة التخزين = إجمالي معدل البت × زمن التسجيل. ويعتمد معدل البت لكل كاميرا على الدقة ومعدل الإطارات وبرنامج الترميز (Codec) ونشاط المشهد، لذا خذه من حاسبة الكاميرا وفق إعداداتك. ويُجرى التحقق من الدقة بكثافة البكسل على الهدف (EN 62676-4)، لا بعدد الميغابكسل وحده.

    الخطوة 1: معدل البت لكل كاميرا

    القيم النموذجية لكاميرا 4 MP بترميز H.265 عند 15 fps هي من 2 إلى 6 Mbit/s. والمشاهد المزدحمة أو الليلية أو ذات التشويش تقع في الحد الأعلى. يستخدم هذا المثال 4 Mbit/s، بمعدل بت ثابت، وتسجيل مستمر.

    الخطوة 2: إجمالي معدل البت وسعة التخزين

    1. الإجمالي: 64 × 4 = 256 Mbit/s.
    2. في اليوم: 256 / 8 = 32 MB/s × 86 400 s = 2 765 GB، أي نحو 2.76 TB/يوم.
    3. 30 يومًا: 2.76 × 30 = 82.9 TB من السعة القابلة للاستخدام.
    4. أضف هامشًا بنحو 10 إلى 15 % (تغيرات المشهد، ونظام الملفات)، فتصبح السعة القابلة للاستخدام نحو 92 إلى 95 TB.
    5. RAID: في RAID 6 يحمل قرصان بيانات التكافؤ (Parity). مثلًا، 12 × 10 TB من الأقراص تعطي 100 TB قابلة للاستخدام قبل التهيئة، أي نحو 91 TB كما يعرضها نظام التشغيل (TB مقابل TiB). وهذا أقل قليلًا من الهدف، فاختر 12 × 12 TB أو مصفوفتين. واذكر السعة دائمًا كسعة قابلة للاستخدام بعد RAID.

    يمكن للتسجيل المعتمد على الحركة أو برامج الترميز الذكية أن يخفض سعة التخزين بنسبة 30 إلى 70 % في المناطق الهادئة، لكن احسب الكاميرات ذات التسجيل المستمر دون هذا التوفير.

    الخطوة 3: الشبكة

    • المبدّل الطرفي (Edge Switch): 16 كاميرا × 4 Mbit/s = 64 Mbit/s، فتكفي وصلة صاعدة (Uplink) بسرعة 1 Gbit/s بسهولة.
    • من المبدّل المركزي إلى مسجّل الفيديو الشبكي (NVR): 256 Mbit/s للتسجيل إضافةً إلى تدفقات المشاهدة المباشرة والتشغيل. أبقِ الحمل المستمر دون نحو 50 % من سعة الوصلة، أو استخدم 10 Gbit/s إذا كانت عدة محطات مشاهدة تسحب التدفقات الرئيسية.
    • ميزانية PoE لكل مبدّل: اجمع الفئة القصوى لـ PoE للكاميرات (لا القيمة النموذجية) إضافةً إلى أحمال الأشعة تحت الحمراء (IR) والسخانات في الشتاء.

    الخطوة 4: هل تكفي دقة 4 MP؟ (EN 62676-4)

    تُعرَّف مستويات DORI بعدد البكسلات لكل متر عند الهدف: الكشف 25، والمراقبة 62.5، والتمييز 125، والتعرّف على الهوية 250 px/m. لكاميرا 4 MP نحو 2 560 بكسل أفقي، لذا يجب ألا يتجاوز عرض مجال الرؤية عند الهدف لغرض التعرّف على الهوية 2 560 / 250 = 10.2 m. وتحتاج بوابة بعرض 12 m إلى كاميرتين أو دقة أعلى، مع عدسة مختارة بحيث تتحقق 250 px/m عند المسافة الفعلية للهدف.

    أخطاء شائعة

    • استخدام الحد الأدنى لمعدل البت من كتيّب الكاميرا للمشاهد الليلية.
    • ذكر السعة الخام للأقراص بدلًا من السعة القابلة للاستخدام بعد RAID.
    • تحديد عدد الميغابكسل دون اشتراط كثافة بكسل لكل مشهد كاميرا.
    • نسيان التخزين اللازم لفترة الاحتفاظ التي تفرضها سياسة العميل أو قواعد حماية البيانات المحلية.

    لمسارات الكابلات والخزائن راجع تحديد أبعاد حوامل الكابلات: نسبة الملء والتباعد ومعاملات التخفيض؛ وللتسجيل المدعوم احتياطيًا، تحديد قدرة UPS: kVA و kW ومدة تشغيل البطارية عمليًا.

    لدراسة أعمق: دورات MEP Center المعتمدة عبر الإنترنت.

    تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.