نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص ردًا على: الكابلات الألمنيوم مقابل النحاس: كيف أحدد مقطع الكابل؟ #5521
لا توجد نسبة تحويل ثابتة: احسب مقطع كابل الألومنيوم من البداية بالتحققات الثلاثة نفسها المطبقة على النحاس (سعة حمل التيار بعد معاملات التخفيض، وهبوط الجهد، وتحمّل دارة القصر). وعمليًا يكون مقطع الألومنيوم أكبر بمقاس أو مقاسين قياسيين، أي نحو 1.4 إلى 1.7 ضعف مقطع النحاس.
لماذا يكون مقطع الألومنيوم أكبر
- المقاومة النوعية عند 20 °C: النحاس 0.0172 والألومنيوم 0.0283 Ω·mm²/m، أي بنسبة تقارب 1.64. وللحصول على مقاومة متساوية (هبوط جهد متساوٍ) يحتاج الألومنيوم إلى نحو 1.6 ضعف المساحة.
- أما لتساوي سعة حمل التيار فالنسبة أصغر، لأن الموصل الأكبر يبدد الحرارة بشكل أفضل. وتبلغ سعة التيار الجدولية (Ampacity) للألومنيوم نحو 78 % من سعة النحاس بالمقاس نفسه.
- معامل دارة القصر k (IEC 60364-5-54، عزل XLPE): النحاس 143 والألومنيوم 94، لذا يكون المقطع الأدنى المحسوب من S ≥ √(I²t)/k أكبر بنحو 1.5 مرة.
مثال محلول (IEC 60364-5-52، طريقة التركيب E، كابل XLPE متعدد القلوب)
- تيار التصميم: IB = 100 000 / (√3 × 400 × 0.9) = 160.4 A. جهاز الحماية In = 160 A.
- معاملات التخفيض: درجة الحرارة المحيطة 40 °C (0.91) × دارتان متلامستان على حامل كابلات مثقّب (0.88) = 0.80.
- التيار الجدولي المطلوب: It ≥ 160 / 0.80 = 200 A.
- من جدول الطريقة E: النحاس 50 mm² صغير جدًا، والنحاس 70 mm² مقبول؛ والألومنيوم 70 mm² صغير جدًا، والألومنيوم 95 mm² مقبول (نحو 182 A بعد التخفيض، ≥ 160 A).
- هبوط الجهد: ΔU = √3 × IB × L × (R cos φ + X sin φ)، مع أخذ R عند 90 °C و X ≈ 0.08 Ω/km:
الكابل R عند 90 °C (Ω/km) ΔU (V) ΔU (%) Cu 70 mm² 0.342 11.4 2.85 Al 95 mm² 0.410 13.5 3.37 Al 120 mm² 0.324 10.9 2.72 إذا كانت ميزانية هبوط الجهد لهذه التغذية الفرعية 3 %، فإن النحاس 70 mm² مقبول، والألومنيوم 95 mm² مرفوض، والألومنيوم 120 mm² هو الحل. هنا يحكم هبوطُ الجهد مقطعَ الألومنيوم لا سعةُ التيار. وهذه هي النتيجة المعتادة في المسارات الطويلة، ولهذا تكون النسبة الثابتة مضلِّلة.
تحقق دارة القصر والتحققات الأخرى
- تحقق من S ≥ √(I²t)/k باستخدام طاقة العبور (Let-through Energy) لقاطع MCCB الفعلي، مع k = 94 لكابل الألومنيوم XLPE.
- موصل الحماية في كابل الألومنيوم ذو ممانعة أعلى، لذا أعد حساب ممانعة حلقة العطل وزمن الفصل.
- يُستخدم الألومنيوم عادةً في دارات القدرة الثابتة بدءًا من 16 mm² فما فوق فقط.
- النهايات: استخدم أطرافًا ثنائية المعدن (Al/Cu) أو أطراف توصيل مصنّفة للألومنيوم، مع شحم التلامس، وعزم الشد الذي يحدده المصنّع. ويجب أن تُدرج فحوص إعادة الشد ضمن خطة التشغيل والاختبار (Commissioning).
- ممارسة NEC: استخدم موصلات من سبائك سلسلة AA-8000، وخذ سعة التيار من عمود 75 °C (NEC 110.14(C))، وتأكد من أن أطراف المعدات مُعلَّمة بـ AL/CU.
أخطاء شائعة
- التحويل بقاعدة واحدة “مقاس واحد أكبر” وتجاهل التحقق من هبوط الجهد.
- التحقق من الكابل مقابل IB ونسيان قاعدة In ≤ Iz للقاطع.
- اختيار جلندات الكابلات (Cable Glands) والأطراف وتوصيلات قضبان التوزيع (Busbars) على أساس النحاس. فقد لا يدخل موصل الألومنيوم الأكبر في أطراف القاطع دون موسِّعات أطراف (Spreaders). راجع اختيار جلندات الكابلات وتحديد أبعاد حوامل الكابلات: نسبة الملء والتباعد ومعاملات التخفيض.
لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة القوى الكهربائية (Electrical Power Systems Design course).
تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص ردًا على: كيف أحقق الانتقائية (Selectivity) بين قاطع MCCB وقواطع MCB التي تليه؟ #5523النسبة الكبيرة بين التيارات المقننة تحقق الانتقائية في منطقة الحمل الزائد، لا في منطقة دارة القصر. فوق عتبة الفصل اللحظي لقاطع MCCB قد يفصل الجهازان كلاهما، لذا لا يمكن تأكيد الانتقائية الكاملة (Total Selectivity) حتى 6 kA إلا من جداول الانتقائية المختبرة لدى المصنّع (IEC 60947-2 الملحق A) لهذا الزوج تحديدًا.
الخطوة 1: منطقة الحمل الزائد
ارسم منحنيي الزمن-التيار للجهازين على الورقة نفسها. مع 160 A في المستوى الأعلى و 32 A في المستوى الأدنى تكون المنحنيات الحرارية متباعدة جدًا، فتكون الانتقائية متحققة في الحمل الزائد. بالنسبة لمصهرات gG، فإن نسبة تقنين 1.6 : 1 هي القاعدة التقليدية. أما القواطع فقارن منحنياتها مع نطاقات التفاوت (Tolerance Bands)؛ فالنسبة وحدها لا تكفي.
الخطوة 2: منطقة دارة القصر
- الفصل المغناطيسي لقاطع MCB من نوع C32: من 5 إلى 10 × In = 160 إلى 320 A.
- الفصل المغناطيسي لقاطع MCCB مضبوط على 10 × In = 1 600 A، مع تفاوت نموذجي ±20 %، فقد يفصل ابتداءً من نحو 1 280 A.
- وبدون بيانات مختبرة يكون حد الانتقائية إذن نحو 1.28 kA فقط. وهذا أقل بكثير من 6 kA المتاحة، فتكون الانتقائية جزئية.
غالبًا ما تُظهر جداول المصنّع حدًا أعلى، لأن قاطع MCB المحدِّد للتيار يزيل العطل قبل أن ينفك مزلاج قاطع MCCB (انتقائية الطاقة). وهذه القيم صالحة فقط للتركيبة المختبرة. واختلاف العلامة التجارية، أو اختلاف هيكل القاطع (Frame) أو وحدة الفصل، يُبطلها.
الخطوة 3: طرق تحقيق الانتقائية الكاملة
- اختر قاطع MCCB بوحدة فصل إلكترونية واستخدم تأخيرًا قصير الزمن (Short-Time Delay)، مع ضبط عتبة الفصل اللحظي Ii فوق مستوى العطل عند اللوحة الفرعية. ثم تحقق من تحمّل الكابل لقيمة I²t ومن زمن الفصل لحلقة العطل بالضبط الجديد.
- استخدم زوجًا يصنّفه المصنّع “T” (كامل) حتى مستوى العطل عند اللوحة الفرعية.
- خفّض تيار العطل المتوقع عند اللوحة الفرعية، مثلًا بتغذية أطول أو أصغر مقطعًا، إذا سمح هبوط الجهد بذلك.
- التعشيق الانتقائي للمناطق (Zone-Selective Interlocking) خيار متاح بين قواطع ACB وقواطع MCCB الإلكترونية، لا بين MCCB و MCB.
تحقق محلول (توضيحي)
مستوى العطل عند اللوحة الفرعية: 6 kA. قاطع MCCB 160 A إلكتروني، Isd مضبوط على 8 × In = 1 280 A، تأخير قصير الزمن 0.1 s، والفصل اللحظي Ii فوق 6 kA. يزيل قاطع C32 أي عطل فوق 320 A في أقل من 10 ms، أي ضمن تأخير 0.1 s لقاطع MCCB بفارق كبير. فيكون الزوج انتقائيًا حتى عتبة الفصل اللحظي، رهنًا بجدول المصنّع. ثم تأكد من أن كابل التغذية يتحمل قيمة I²t المارة خلال 0.1 s.
ما يجب وضعه على المخططات
- ملاحظة: “يجب أن تكون الانتقائية بين أجهزة المستوى الأعلى والمستوى الأدنى كاملة حتى تيار دارة القصر المتوقع المبيَّن. وعلى المقاول تقديم جداول انتقائية المصنّع للأجهزة المقترحة.”
- مستوى العطل عند كل لوحة، وإعدادات الفصل (Ir، Isd، tsd، Ii) ونوع المنحنى.
الأكواد
يطلب IEC 60364-5-53 الانتقائية حيثما تقتضيها السلامة أو استمرارية الخدمة، وهي ضرورية لخدمات السلامة. ويشترط NEC 700.32 و 701.32 التنسيق الانتقائي (Selective Coordination) لأنظمة الطوارئ والأنظمة الاحتياطية المطلوبة قانونًا، و 620.62 للمصاعد. راجع أيضًا 10 أخطاء شائعة في المخططات أحادية الخط.
لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة القوى الكهربائية (Electrical Power Systems Design course).
تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص ردًا على: ما هبوط الجهد المسموح به في دائرة نهائية طويلة، وكيف أتحقق منه؟ #5525تُحسب الحدود المعتادة من منشأ التركيب، لا من اللوحة النهائية: يوصي IEC 60364-5-52 (الملحق G) بنسبة 3 % للإنارة و 5 % للاستخدامات الأخرى عند التغذية من شبكة جهد منخفض عامة، وبنسبة 6 % و 8 % عند التغذية من محول خاص. وعند طول 60 m يفشل الكابل 2.5 mm² في تحقق هبوط الجهد، وكذلك في تحقق حلقة العطل مع قاطع C16.
الخطوة 1: حدد الميزانية
اطرح الهبوط المستهلك سابقًا في المستوى الأعلى. فإذا كانت التغذية الفرعية لهذه اللوحة تستهلك 1 %، يتبقى لدارة الإنارة النهائية 2 % من إجمالي 3 %. ويعامل NEC ذلك كملاحظة إرشادية (3 % للدارة الفرعية النهائية، و 5 % للمغذي مع الدارة الفرعية)، وتجعله مواصفات كثيرة إلزاميًا.
الخطوة 2: الحساب
أحادي الطور: ΔU = 2 × L × I × (R cos φ + X sin φ). وللكابلات الصغيرة عند cos φ = 1 يمكن إهمال X. استخدم R عند درجة حرارة التشغيل (70 °C لعزل PVC): R70 = R20 × (1 + 0.00393 × 50).
الكابل R عند 70 °C (Ω/km) ΔU عند 10 A و 60 m (V) ΔU (%) الإجمالي مع 1 % في المستوى الأعلى 2.5 mm² 8.87 10.6 4.63 5.63 % (مرفوض) 4 mm² 5.52 6.6 2.88 3.88 % (مرفوض) 6 mm² 3.69 4.4 1.92 2.92 % (مقبول) تحتاج الدارة إلى 6 mm²، رغم أن 2.5 mm² يحمل 10 A بسهولة.
الخطوة 3: تحقق من ممانعة حلقة العطل (غالبًا ما يُنسى)
يتطلب الفصل التلقائي في نظام TN أن يكون Zs × Ia ≤ U0. يجب أن يفصل قاطع C16 مغناطيسيًا عند 10 × 16 = 160 A، لذا Zs ≤ 230 / 160 = 1.44 Ω. استخدم مقاومة الموصل عند درجة حرارة التشغيل، أو طبّق معامل 0.8 على القيم عند 20 °C، وليس الاثنين معًا.
- كابل 2.5 mm² مع موصل حماية 2.5 mm²: مقاومة الحلقة R = 2 × 0.060 × 8.87 = 1.06 Ω. ومع Ze = 0.40 Ω يكون Zs = 1.46 Ω، وهو مرفوض.
- 6 mm²: 0.44 + 0.40 = 0.84 Ω، وهو مقبول.
- البدائل هي قاطع B16 (Zs ≤ 2.88 Ω) أو الحماية بجهاز التيار المتبقي (RCD). والدارات الخارجية تحتاج عادةً إلى RCD بحساسية 30 mA على أي حال؛ راجع أنواع أجهزة RCD: AC و A و F و B.
نقاط عملية
- استخدم الطول الحقيقي لمسار الكابل، بما في ذلك النزولات الرأسية والالتفاف عبر التجهيزات، لا المسافة المستقيمة.
- للأحمال الموزعة (مصابيح متباعدة على طول المسار) يكون الهبوط أقل منه عند تركّز الحمل كله في النهاية. احسبه مقطعًا مقطعًا بدلًا من قسمته على اثنين دون تحقق.
- للمحركات، تحقق أيضًا من هبوط الجهد عند الإقلاع (يُحدد غالبًا بـ 10 إلى 15 % عند أطراف المحرك أثناء الإقلاع). راجع إقلاع المحركات: مباشر DOL أو نجمة-دلتا أو بادئ ناعم أو VFD.
- تتحمل مشغلات LED (LED Drivers) مدى جهد واسعًا، لكن قد لا تتحمله وحدات إنارة الطوارئ وأجهزة التحكم. فلا تخفف الحد على هذا الأساس.
أخطاء شائعة
- قياس 3 % من اللوحة النهائية بدلًا من منشأ التركيب.
- استخدام المقاومة عند 20 °C لحساب هبوط الجهد ثم وصف النتيجة بأنها متحفظة.
- تكبير موصلات الطور مع ترك موصل حماية صغير، فيبقى Zs مرفوضًا.
لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة القوى الكهربائية (Electrical Power Systems Design course).
تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص ردًا على: كابلات Cat6A: ما أقصى طول للقناة (Channel) وما الحجم المطلوب لمسار الكابلات؟ #5527طول 100 m هو طول القناة (Channel): بحد أقصى 90 m من الكابل الأفقي الثابت (الوصلة الدائمة Permanent Link) إضافةً إلى 10 m كحد أقصى من أسلاك التوصيل (Patch Cords) وأسلاك المعدات مجتمعة، مع ما يصل إلى أربع وصلات (ISO/IEC 11801-1، ANSI/TIA-568.2-D). المأخذ الواقع على بُعد 85 m على طول المسار يقترب من الحد بعد إضافة الطول الاحتياطي والنزولات الرأسية، لذا قِس بعناية.
الخطوة 1: تحقق من الطول
- طول المسار حتى المأخذ: 85 m.
- أضف النزولات الرأسية، مثلًا 2 × 3 m (النزول من الحامل عند الموزع والنزول إلى المأخذ)، إضافةً إلى حلقة خدمة (Service Loop) بطول نحو 3 m عند الخزانة (Rack). فيصبح المجموع نحو 94 m، وهو أكثر من 90 m المسموح بها للوصلة الدائمة.
- الخيارات: نقل مجموعة المآخذ إلى نقطة تجميع (Consolidation Point) تُغذّى من موزع أقرب، أو إضافة موزع طابق ثانٍ، أو تغيير المسار. لا تعتمد على أسلاك توصيل أقصر للتعويض. فالمعايير تسمح بأسلاك أطول في منطقة العمل فقط مع تقليص الطول الأفقي، وفق قواعد محددة.
الخطوة 2: حدد حجم المسار
يتراوح القطر الخارجي لكابل Cat6A U/UTP عادةً بين 6 و 8.5 mm. استخدم القيمة الواردة في نشرة البيانات. مثال لـ 48 كابلًا بقطر 7.5 mm:
- مساحة مقطع الكابل الواحد: π/4 × 7.5² = 44.2 mm². الإجمالي: 48 × 44.2 = 2 121 mm².
- عند نسبة ملء تصميمية 40 % (TIA-569 للمواسير التي تحوي ثلاثة كابلات أو أكثر؛ ويستخدم كثير من المصممين 40 % للحوامل أيضًا لإتاحة التوسع)، تكون المساحة المطلوبة 2 121 / 0.40 = 5 302 mm².
- حامل شبكي (Basket Tray) بأبعاد 150 × 50 mm (7 500 mm²) يكون ممتلئًا بنسبة 28 %، مما يترك مجالًا لكابلات مستقبلية.
الخطوة 3: نصف قطر الانحناء، والفصل، وPoE
- الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء لكابل U/UTP المركّب هو 4 × القطر الخارجي، أي نحو 30 mm هنا. حدد أحجام صناديق السحب (Pull Boxes) وانحناءات المواسير بما يتوافق مع ذلك.
- الفصل عن كابلات القدرة: يحدد EN 50174-2 و TIA-569 مسافات فصل تعتمد على نوع الكابل ونوع الحاجز ودارات القدرة. أظهر على المخططات فاصلًا معدنيًا أو حاملًا منفصلًا، وتقاطعات بزاوية 90°، بدلًا من مسافة عامة.
- تقنية PoE تسخّن حزمة الكابلات. مع PoE من النوع 3 والنوع 4 (حتى 60 W و 90 W عند المصدر)، اجعل الحزم صغيرة أو استخدم حوامل شبكية مفتوحة، واتبع معاملات التخفيض الصادرة عن مصنّع الكابل (ISO/IEC TS 29125، TIA TSB-184-A).
ما يجب إظهاره على المخططات
- مواقع موزعات الطوابق مع التحقق من مسافة 90 m على طول المسارات، لا كدائرة على المسقط.
- أحجام الحوامل مع نسبة الملء، وعدد المآخذ في كل غرفة.
- نظام الترقيم والتعليم، ومعيار الاختبار (اختبار الوصلة الدائمة وفق الفئة Class EA / الفئة 6A).
أخطاء شائعة
- قياس 90 m على المسقط ونسيان النزولات والطول الاحتياطي.
- ملء الحوامل بنسبة 100 % منذ اليوم الأول.
- تمديد كابلات البيانات والقدرة في حامل واحد غير مقسّم لتوفير المساحة.
راجع أيضًا تحديد أبعاد حوامل الكابلات: نسبة الملء والتباعد ومعاملات التخفيض ومعايير مخططات MEP: الطبقات، وأرقام اللوحات، وجداول العناوين.
لدراسة أعمق: دورات MEP Center المعتمدة عبر الإنترنت.
تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص ردًا على: كيف أحدد سعة تخزين CCTV وعرض النطاق الشبكي لنظام كاميرات IP؟ #5529سعة التخزين = إجمالي معدل البت × زمن التسجيل. ويعتمد معدل البت لكل كاميرا على الدقة ومعدل الإطارات وبرنامج الترميز (Codec) ونشاط المشهد، لذا خذه من حاسبة الكاميرا وفق إعداداتك. ويُجرى التحقق من الدقة بكثافة البكسل على الهدف (EN 62676-4)، لا بعدد الميغابكسل وحده.
الخطوة 1: معدل البت لكل كاميرا
القيم النموذجية لكاميرا 4 MP بترميز H.265 عند 15 fps هي من 2 إلى 6 Mbit/s. والمشاهد المزدحمة أو الليلية أو ذات التشويش تقع في الحد الأعلى. يستخدم هذا المثال 4 Mbit/s، بمعدل بت ثابت، وتسجيل مستمر.
الخطوة 2: إجمالي معدل البت وسعة التخزين
- الإجمالي: 64 × 4 = 256 Mbit/s.
- في اليوم: 256 / 8 = 32 MB/s × 86 400 s = 2 765 GB، أي نحو 2.76 TB/يوم.
- 30 يومًا: 2.76 × 30 = 82.9 TB من السعة القابلة للاستخدام.
- أضف هامشًا بنحو 10 إلى 15 % (تغيرات المشهد، ونظام الملفات)، فتصبح السعة القابلة للاستخدام نحو 92 إلى 95 TB.
- RAID: في RAID 6 يحمل قرصان بيانات التكافؤ (Parity). مثلًا، 12 × 10 TB من الأقراص تعطي 100 TB قابلة للاستخدام قبل التهيئة، أي نحو 91 TB كما يعرضها نظام التشغيل (TB مقابل TiB). وهذا أقل قليلًا من الهدف، فاختر 12 × 12 TB أو مصفوفتين. واذكر السعة دائمًا كسعة قابلة للاستخدام بعد RAID.
يمكن للتسجيل المعتمد على الحركة أو برامج الترميز الذكية أن يخفض سعة التخزين بنسبة 30 إلى 70 % في المناطق الهادئة، لكن احسب الكاميرات ذات التسجيل المستمر دون هذا التوفير.
الخطوة 3: الشبكة
- المبدّل الطرفي (Edge Switch): 16 كاميرا × 4 Mbit/s = 64 Mbit/s، فتكفي وصلة صاعدة (Uplink) بسرعة 1 Gbit/s بسهولة.
- من المبدّل المركزي إلى مسجّل الفيديو الشبكي (NVR): 256 Mbit/s للتسجيل إضافةً إلى تدفقات المشاهدة المباشرة والتشغيل. أبقِ الحمل المستمر دون نحو 50 % من سعة الوصلة، أو استخدم 10 Gbit/s إذا كانت عدة محطات مشاهدة تسحب التدفقات الرئيسية.
- ميزانية PoE لكل مبدّل: اجمع الفئة القصوى لـ PoE للكاميرات (لا القيمة النموذجية) إضافةً إلى أحمال الأشعة تحت الحمراء (IR) والسخانات في الشتاء.
الخطوة 4: هل تكفي دقة 4 MP؟ (EN 62676-4)
تُعرَّف مستويات DORI بعدد البكسلات لكل متر عند الهدف: الكشف 25، والمراقبة 62.5، والتمييز 125، والتعرّف على الهوية 250 px/m. لكاميرا 4 MP نحو 2 560 بكسل أفقي، لذا يجب ألا يتجاوز عرض مجال الرؤية عند الهدف لغرض التعرّف على الهوية 2 560 / 250 = 10.2 m. وتحتاج بوابة بعرض 12 m إلى كاميرتين أو دقة أعلى، مع عدسة مختارة بحيث تتحقق 250 px/m عند المسافة الفعلية للهدف.
أخطاء شائعة
- استخدام الحد الأدنى لمعدل البت من كتيّب الكاميرا للمشاهد الليلية.
- ذكر السعة الخام للأقراص بدلًا من السعة القابلة للاستخدام بعد RAID.
- تحديد عدد الميغابكسل دون اشتراط كثافة بكسل لكل مشهد كاميرا.
- نسيان التخزين اللازم لفترة الاحتفاظ التي تفرضها سياسة العميل أو قواعد حماية البيانات المحلية.
لمسارات الكابلات والخزائن راجع تحديد أبعاد حوامل الكابلات: نسبة الملء والتباعد ومعاملات التخفيض؛ وللتسجيل المدعوم احتياطيًا، تحديد قدرة UPS: kVA و kW ومدة تشغيل البطارية عمليًا.
لدراسة أعمق: دورات MEP Center المعتمدة عبر الإنترنت.
تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص ردًا على: التحكم في الدخول على أبواب الهروب: أقفال آمنة عند انقطاع الطاقة (Fail-Safe) أم مُقفلة عند انقطاعها (Fail-Secure)؟ #5531يجب أن تسمح الأبواب الواقعة على مسار الهروب بخروج الأشخاص في جميع الأوقات. فإما أن يكون في جانب الخروج الحر تجهيزات ميكانيكية تفتح دائمًا (مقبض، أو جهاز خروج طوارئ وفق EN 179، أو قضيب ذعر وفق EN 1125)، وإما أن يكون القفل المُمسَك كهربائيًا من نوع Fail-Safe ويتحرر عند إنذار الحريق، وعند انقطاع التغذية، ومن جهاز تحرير يدوي. والقفل من نوع Fail-Secure دون خروج حر ميكانيكي غير مقبول على باب الهروب.
ترتيبان مقبولان
- لسان كهربائي (Strike) أو قفل محرّك من نوع Fail-Secure، مع خروج حر ميكانيكي. يتحكم القفل في الدخول فقط. ومن جانب الهروب يفتح الباب دائمًا بحركة واحدة على المقبض أو تجهيزات الذعر. ويُحافَظ على الأمن أثناء انقطاع التغذية ولا يتأثر الخروج أبدًا. وغالبًا ما يكون هذا أفضل خيار.
- قفل من نوع Fail-Safe (قفل مغناطيسي أو لسان كهربائي Fail-Safe) يقفل جانب الخروج أيضًا. عندئذٍ تحتاج إلى تحرير عند تفعيل إنذار الحريق، وعند انقطاع التغذية، ومن جهاز تحرير يدوي (كسر الزجاج أو زر ضغط) بجانب الباب. في أوروبا يغطي EN 13637 أنظمة الخروج المتحكم بها كهربائيًا. وفي الولايات المتحدة يغطي NFPA 101 (7.2.1.6) أقفال الخروج المؤجل (Delayed Egress) وأقفال التحرير بالحساس، وعادةً مع جهاز تحرير مركّب على ارتفاع 1 015 إلى 1 220 mm (40 إلى 48 in) فوق الأرضية وضمن 1 525 mm (60 in) من الباب. ويُحدّ الخروج المؤجل بـ 15 s، أو 30 s حيث توافق الجهة المختصة.
مبادئ التمديدات الكهربائية
- يجب أن يقطع تحرير إنذار الحريق التغذية عن القفل مباشرةً، بعد مزود التغذية وبطاريته. ولا يكفي أمر برمجي عبر وحدة التحكم في الدخول.
- يجب أن يعمل التحرير اليدوي على دارة القفل عبر العتاد (Hardware)، دون الاعتماد على وحدة التحكم.
- يجب أن يكون التحرير حسب المنطقة، كما هو محدد في مصفوفة السبب والنتيجة (Cause and Effect). راجع كيفية كتابة مصفوفة السبب والنتيجة لنظام إنذار الحريق.
مثال محلول: مزود التغذية والبطارية
ستة أقفال مغناطيسية 24 V DC بتيار 0.25 A لكل منها، إضافةً إلى وحدة التحكم والقارئات بتيار 0.5 A.
- الحمل: 6 × 0.25 + 0.5 = 2.0 A. اختر مزود تغذية (PSU) بقدرة 2.5 A على الأقل إضافةً إلى تيار شحن البطارية.
- مدة الاستقلالية الأمنية المطلوبة: 4 h. السعة: 2.0 × 4 = 8 Ah. اقسم على 0.8 لعامل التقادم: 10 Ah.
- اختر بطاريتين 12 V 12 Ah على التوالي للحصول على 24 V.
تُبقي البطارية الأبواب مؤمَّنة أثناء انقطاع الشبكة. ويظل إنذار الحريق يحرر الأقفال، لأن مرحّل التحرير يقع بعد البطارية. وإذا فضّل العميل أن تتحرر الأبواب عند انقطاع الشبكة، فلا حاجة إلى بطارية للأقفال، لكن اذكر ذلك في المواصفات.
أخطاء شائعة
- أقفال مغناطيسية على أبواب الهروب دون تحرير يدوي.
- توصيل تحرير إنذار الحريق بمدخل وحدة التحكم فقط.
- ترك أبواب الدرج التي يستخدمها رجال الإطفاء مقفلة من جانب الدرج دون سياسة محددة لإعادة الدخول.
- عدم اختبار التحرير ضمن إجراءات التشغيل والاختبار.
إنارة الطوارئ عند هذه الأبواب: إنارة الطوارئ: قواعد تصميم سريعة.