الكابلات الألمنيوم مقابل النحاس: كيف أحدد مقطع الكابل؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5520
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    يغذّي خط فرعي رئيسي (Sub-main) ثلاثي الطور بجهد 400 V لوحةً بقدرة 100 kW عند cos φ 0.9 على مسار طوله 120 m فوق حامل كابلات مثقّب (Perforated Cable Tray). يقترح المقاول كابل ألمنيوم XLPE بدلاً من النحاس لخفض التكلفة.

    • بكم يجب أن يكون مقطع الألمنيوم أكبر؟
    • هل توجد نسبة بسيطة، أم يجب إعادة حساب سعة حمل التيار (Current-Carrying Capacity) وهبوط الجهد (Voltage Drop)؟
    • ما الذي يتغير أيضاً مع الألمنيوم: التحقق من دائرة القصر، والتوصيلات الطرفية، والمقاطع الدنيا؟

    ستكون مقارنة محلولة وفق IEC 60364-5-52 مع ملاحظة حول ممارسة NEC مفيدة.

    #5521
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    لا توجد نسبة تحويل ثابتة: احسب مقطع كابل الألومنيوم من البداية بالتحققات الثلاثة نفسها المطبقة على النحاس (سعة حمل التيار بعد معاملات التخفيض، وهبوط الجهد، وتحمّل دارة القصر). وعمليًا يكون مقطع الألومنيوم أكبر بمقاس أو مقاسين قياسيين، أي نحو 1.4 إلى 1.7 ضعف مقطع النحاس.

    لماذا يكون مقطع الألومنيوم أكبر

    • المقاومة النوعية عند 20 °C: النحاس 0.0172 والألومنيوم 0.0283 Ω·mm²/m، أي بنسبة تقارب 1.64. وللحصول على مقاومة متساوية (هبوط جهد متساوٍ) يحتاج الألومنيوم إلى نحو 1.6 ضعف المساحة.
    • أما لتساوي سعة حمل التيار فالنسبة أصغر، لأن الموصل الأكبر يبدد الحرارة بشكل أفضل. وتبلغ سعة التيار الجدولية (Ampacity) للألومنيوم نحو 78 % من سعة النحاس بالمقاس نفسه.
    • معامل دارة القصر k (IEC 60364-5-54، عزل XLPE): النحاس 143 والألومنيوم 94، لذا يكون المقطع الأدنى المحسوب من S ≥ √(I²t)/k أكبر بنحو 1.5 مرة.

    مثال محلول (IEC 60364-5-52، طريقة التركيب E، كابل XLPE متعدد القلوب)

    1. تيار التصميم: IB = 100 000 / (√3 × 400 × 0.9) = 160.4 A. جهاز الحماية In = 160 A.
    2. معاملات التخفيض: درجة الحرارة المحيطة 40 °C (0.91) × دارتان متلامستان على حامل كابلات مثقّب (0.88) = 0.80.
    3. التيار الجدولي المطلوب: It ≥ 160 / 0.80 = 200 A.
    4. من جدول الطريقة E: النحاس 50 mm² صغير جدًا، والنحاس 70 mm² مقبول؛ والألومنيوم 70 mm² صغير جدًا، والألومنيوم 95 mm² مقبول (نحو 182 A بعد التخفيض، ≥ 160 A).
    5. هبوط الجهد: ΔU = √3 × IB × L × (R cos φ + X sin φ)، مع أخذ R عند 90 °C و X ≈ 0.08 Ω/km:
    الكابل R عند 90 °C (Ω/km) ΔU (V) ΔU (%)
    Cu 70 mm² 0.342 11.4 2.85
    Al 95 mm² 0.410 13.5 3.37
    Al 120 mm² 0.324 10.9 2.72

    إذا كانت ميزانية هبوط الجهد لهذه التغذية الفرعية 3 %، فإن النحاس 70 mm² مقبول، والألومنيوم 95 mm² مرفوض، والألومنيوم 120 mm² هو الحل. هنا يحكم هبوطُ الجهد مقطعَ الألومنيوم لا سعةُ التيار. وهذه هي النتيجة المعتادة في المسارات الطويلة، ولهذا تكون النسبة الثابتة مضلِّلة.

    تحقق دارة القصر والتحققات الأخرى

    • تحقق من S ≥ √(I²t)/k باستخدام طاقة العبور (Let-through Energy) لقاطع MCCB الفعلي، مع k = 94 لكابل الألومنيوم XLPE.
    • موصل الحماية في كابل الألومنيوم ذو ممانعة أعلى، لذا أعد حساب ممانعة حلقة العطل وزمن الفصل.
    • يُستخدم الألومنيوم عادةً في دارات القدرة الثابتة بدءًا من 16 mm² فما فوق فقط.
    • النهايات: استخدم أطرافًا ثنائية المعدن (Al/Cu) أو أطراف توصيل مصنّفة للألومنيوم، مع شحم التلامس، وعزم الشد الذي يحدده المصنّع. ويجب أن تُدرج فحوص إعادة الشد ضمن خطة التشغيل والاختبار (Commissioning).
    • ممارسة NEC: استخدم موصلات من سبائك سلسلة AA-8000، وخذ سعة التيار من عمود 75 °C (NEC 110.14(C))، وتأكد من أن أطراف المعدات مُعلَّمة بـ AL/CU.

    أخطاء شائعة

    لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة القوى الكهربائية (Electrical Power Systems Design course).

    تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)