Cable de aluminio vs. cobre: ¿cómo dimensiono la sección transversal?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5520
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    Un alimentador trifásico de 400 V alimenta un tablero de 100 kW con cos φ 0.9 a lo largo de un recorrido de 120 m sobre bandeja portacables perforada. El contratista propone cable XLPE de aluminio en lugar de cobre para reducir costos.

    • ¿Cuánto mayor debe ser la sección transversal de aluminio?
    • ¿Existe una relación sencilla, o hay que recalcular la capacidad de conducción de corriente y la caída de tensión?
    • ¿Qué más cambia con el aluminio: verificación de cortocircuito, terminaciones, secciones mínimas?

    Sería útil una comparación resuelta con IEC 60364-5-52 y un comentario sobre la práctica del NEC.

    #5521
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    No existe una relación de conversión fija: dimensiona el cable de aluminio desde cero con las mismas tres verificaciones que el cobre (capacidad de conducción de corriente tras aplicar los factores de corrección, caída de tensión y resistencia al cortocircuito). En la práctica, el aluminio resulta una o dos secciones normalizadas mayor, aproximadamente de 1.4 a 1.7 veces la sección transversal del cobre.

    Por qué el aluminio es mayor

    • Resistividad a 20 °C: cobre 0.0172, aluminio 0.0283 Ω·mm²/m, una relación de aproximadamente 1.64. Para igual resistencia (igual caída de tensión), el aluminio necesita aproximadamente 1.6 veces la sección.
    • Para igual capacidad de conducción de corriente, la relación es menor, porque un conductor más grande disipa mejor el calor. La capacidad de conducción de corriente tabulada del aluminio es aproximadamente el 78 % de la del cobre de la misma sección.
    • Factor de cortocircuito k (IEC 60364-5-54, XLPE): cobre 143, aluminio 94, por lo que la sección mínima según S ≥ √(I²t)/k es aproximadamente 1.5 veces mayor.

    Ejemplo resuelto (IEC 60364-5-52, método E, cable multiconductor XLPE)

    1. Corriente de diseño: IB = 100 000 / (√3 × 400 × 0.9) = 160.4 A. Dispositivo de protección In = 160 A.
    2. Factores de corrección: temperatura ambiente de 40 °C (0.91) × dos circuitos en contacto sobre bandeja perforada (0.88) = 0.80.
    3. Corriente tabulada requerida: It ≥ 160 / 0.80 = 200 A.
    4. Según la tabla del método E: el cobre de 50 mm² es insuficiente y el de 70 mm² cumple; el aluminio de 70 mm² es insuficiente y el de 95 mm² cumple (aproximadamente 182 A tras los factores de corrección, ≥ 160 A).
    5. Caída de tensión, ΔU = √3 × IB × L × (R cos φ + X sin φ), con R a 90 °C y X ≈ 0.08 Ω/km:
    Cable R a 90 °C (Ω/km) ΔU (V) ΔU (%)
    Cu 70 mm² 0.342 11.4 2.85
    Al 95 mm² 0.410 13.5 3.37
    Al 120 mm² 0.324 10.9 2.72

    Si tu límite de caída de tensión para este subalimentador es del 3 %, el cobre de 70 mm² cumple, el aluminio de 95 mm² no cumple y la respuesta es aluminio de 120 mm². Aquí es la caída de tensión, y no la capacidad de conducción de corriente, la que determina la sección del aluminio. En recorridos largos este es el resultado habitual, y es la razón por la que una relación fija induce a error.

    Cortocircuito y otras verificaciones

    • Confirma S ≥ √(I²t)/k con la energía específica pasante del interruptor en caja moldeada (MCCB) real, usando k = 94 para aluminio con XLPE.
    • El conductor de protección de un cable de aluminio tiene una impedancia mayor, así que recalcula la impedancia del lazo de falla y el tiempo de desconexión.
    • Normalmente el aluminio solo se usa a partir de 16 mm² en circuitos de fuerza fijos.
    • Terminaciones: usa terminales bimetálicos (Al/Cu) o bornes aptos para aluminio, grasa de contacto y el par de apriete del fabricante. Las verificaciones de reapriete forman parte del plan de puesta en marcha.
    • Práctica NEC: usa conductores de aleación serie AA-8000, toma la capacidad de conducción de corriente de la columna de 75 °C (NEC 110.14(C)) y asegúrate de que los bornes del equipo estén marcados AL/CU.

    Errores comunes

    Para profundizar: curso de diseño de instalaciones eléctricas de potencia para edificios (IEC).

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)