Câble aluminium ou cuivre : comment dimensionner la section ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5520
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Un câble d’alimentation triphasé 400 V alimente un tableau de 100 kW à cos φ 0.9 sur un parcours de 120 m posé sur chemin de câbles perforé. L’entreprise propose un câble aluminium PR au lieu du cuivre pour réduire le coût.

    • De combien la section en aluminium doit-elle être plus grande ?
    • Existe-t-il un rapport simple, ou faut-il recalculer le courant admissible et la chute de tension ?
    • Qu’est-ce qui change encore avec l’aluminium : vérification au court-circuit, raccordements, sections minimales ?

    Une comparaison chiffrée selon l’IEC 60364-5-52 et une remarque sur la pratique NEC seraient utiles.

    #5521
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Il n’existe pas de rapport de conversion fixe : dimensionnez le câble en aluminium à partir de zéro avec les trois mêmes vérifications que pour le cuivre (courant admissible après application des facteurs de correction, chute de tension, tenue au court-circuit). En pratique, la section en aluminium se retrouve une à deux sections normalisées au-dessus, soit environ 1.4 à 1.7 fois la section en cuivre.

    Pourquoi la section en aluminium est plus grande

    • Résistivité à 20 °C : cuivre 0.0172, aluminium 0.0283 Ω·mm²/m, soit un rapport d’environ 1.64. À résistance égale (chute de tension égale), l’aluminium nécessite environ 1.6 fois la section.
    • À courant admissible égal, le rapport est plus faible, car un conducteur plus gros dissipe mieux la chaleur. Le courant admissible tabulé de l’aluminium vaut environ 78 % de celui du cuivre de même section.
    • Facteur de court-circuit k (IEC 60364-5-54, isolant PR) : cuivre 143, aluminium 94, la section minimale issue de S ≥ √(I²t)/k est donc environ 1.5 fois plus grande.

    Exemple traité (IEC 60364-5-52, méthode E, câble multiconducteur PR)

    1. Courant d’emploi : IB = 100 000 / (√3 × 400 × 0.9) = 160.4 A. Dispositif de protection In = 160 A.
    2. Facteurs de correction : température ambiante 40 °C (0.91) × deux circuits jointifs sur chemin de câbles perforé (0.88) = 0.80.
    3. Courant tabulé requis : It ≥ 160 / 0.80 = 200 A.
    4. D’après le tableau de la méthode E : le cuivre 50 mm² est insuffisant, le cuivre 70 mm² convient ; l’aluminium 70 mm² est insuffisant, l’aluminium 95 mm² convient (environ 182 A après correction, ≥ 160 A).
    5. Chute de tension, ΔU = √3 × IB × L × (R cos φ + X sin φ), avec R à 90 °C et X ≈ 0.08 Ω/km :
    Câble R à 90 °C (Ω/km) ΔU (V) ΔU (%)
    Cu 70 mm² 0.342 11.4 2.85
    Al 95 mm² 0.410 13.5 3.37
    Al 120 mm² 0.324 10.9 2.72

    Si votre budget de chute de tension pour ce câble d’alimentation divisionnaire est de 3 %, le cuivre 70 mm² convient, l’aluminium 95 mm² ne convient pas et l’aluminium 120 mm² est la réponse. Ici, c’est la chute de tension, et non le courant admissible, qui détermine la section en aluminium. Sur les longs parcours, c’est le résultat habituel, et c’est pourquoi un rapport fixe induit en erreur.

    Court-circuit et autres vérifications

    • Vérifiez S ≥ √(I²t)/k avec l’énergie limitée (let-through) du disjoncteur en boîtier moulé (MCCB) réellement prévu, en prenant k = 94 pour l’aluminium isolé PR.
    • Le conducteur de protection d’un câble en aluminium a une impédance plus élevée : recalculez donc l’impédance de la boucle de défaut et le temps de coupure.
    • L’aluminium n’est normalement utilisé qu’à partir de 16 mm² pour les circuits de puissance fixes.
    • Raccordements : utilisez des cosses bimétalliques (Al/Cu) ou des bornes adaptées à l’aluminium, de la graisse de contact et le couple de serrage du fabricant. Les contrôles de resserrage font partie du plan de mise en service.
    • Pratique NEC : utilisez des conducteurs en alliage de la série AA-8000, prenez le courant admissible dans la colonne 75 °C (NEC 110.14(C)) et vérifiez que les bornes des équipements portent le marquage AL/CU.

    Erreurs fréquentes

    Pour approfondir : formation Conception des installations électriques des bâtiments (CEI).

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)