كيف أحقق الانتقائية (Selectivity) بين قاطع MCCB وقواطع MCB التي تليه؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5522
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    تتغذى لوحة توزيع فرعية من قاطع MCCB بتيار 160 A في لوحة المفاتيح الرئيسية. تحتوي اللوحة على قواطع MCB بمنحنى C من 16 A إلى 32 A للدوائر النهائية. تيار القصر المتوقع (Prospective Short-Circuit Current) عند قضبان التوزيع (Busbar) للوحة الفرعية نحو 6 kA.

    • هل يكفي أن 160 A أكبر بكثير من 32 A؟
    • كيف أتحقق من الانتقائية في منطقة الحمل الزائد وفي منطقة دائرة القصر؟
    • ماذا أكتب على المخطط أحادي الخط (Single-Line Diagram) حتى لا يتمكن المقاول من استبدال أجهزة تُخلّ بالانتقائية؟
    #5523
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    النسبة الكبيرة بين التيارات المقننة تحقق الانتقائية في منطقة الحمل الزائد، لا في منطقة دارة القصر. فوق عتبة الفصل اللحظي لقاطع MCCB قد يفصل الجهازان كلاهما، لذا لا يمكن تأكيد الانتقائية الكاملة (Total Selectivity) حتى 6 kA إلا من جداول الانتقائية المختبرة لدى المصنّع (IEC 60947-2 الملحق A) لهذا الزوج تحديدًا.

    الخطوة 1: منطقة الحمل الزائد

    ارسم منحنيي الزمن-التيار للجهازين على الورقة نفسها. مع 160 A في المستوى الأعلى و 32 A في المستوى الأدنى تكون المنحنيات الحرارية متباعدة جدًا، فتكون الانتقائية متحققة في الحمل الزائد. بالنسبة لمصهرات gG، فإن نسبة تقنين 1.6 : 1 هي القاعدة التقليدية. أما القواطع فقارن منحنياتها مع نطاقات التفاوت (Tolerance Bands)؛ فالنسبة وحدها لا تكفي.

    الخطوة 2: منطقة دارة القصر

    • الفصل المغناطيسي لقاطع MCB من نوع C32: من 5 إلى 10 × In = 160 إلى 320 A.
    • الفصل المغناطيسي لقاطع MCCB مضبوط على 10 × In = 1 600 A، مع تفاوت نموذجي ±20 %، فقد يفصل ابتداءً من نحو 1 280 A.
    • وبدون بيانات مختبرة يكون حد الانتقائية إذن نحو 1.28 kA فقط. وهذا أقل بكثير من 6 kA المتاحة، فتكون الانتقائية جزئية.

    غالبًا ما تُظهر جداول المصنّع حدًا أعلى، لأن قاطع MCB المحدِّد للتيار يزيل العطل قبل أن ينفك مزلاج قاطع MCCB (انتقائية الطاقة). وهذه القيم صالحة فقط للتركيبة المختبرة. واختلاف العلامة التجارية، أو اختلاف هيكل القاطع (Frame) أو وحدة الفصل، يُبطلها.

    الخطوة 3: طرق تحقيق الانتقائية الكاملة

    1. اختر قاطع MCCB بوحدة فصل إلكترونية واستخدم تأخيرًا قصير الزمن (Short-Time Delay)، مع ضبط عتبة الفصل اللحظي Ii فوق مستوى العطل عند اللوحة الفرعية. ثم تحقق من تحمّل الكابل لقيمة I²t ومن زمن الفصل لحلقة العطل بالضبط الجديد.
    2. استخدم زوجًا يصنّفه المصنّع “T” (كامل) حتى مستوى العطل عند اللوحة الفرعية.
    3. خفّض تيار العطل المتوقع عند اللوحة الفرعية، مثلًا بتغذية أطول أو أصغر مقطعًا، إذا سمح هبوط الجهد بذلك.
    4. التعشيق الانتقائي للمناطق (Zone-Selective Interlocking) خيار متاح بين قواطع ACB وقواطع MCCB الإلكترونية، لا بين MCCB و MCB.

    تحقق محلول (توضيحي)

    مستوى العطل عند اللوحة الفرعية: 6 kA. قاطع MCCB 160 A إلكتروني، Isd مضبوط على 8 × In = 1 280 A، تأخير قصير الزمن 0.1 s، والفصل اللحظي Ii فوق 6 kA. يزيل قاطع C32 أي عطل فوق 320 A في أقل من 10 ms، أي ضمن تأخير 0.1 s لقاطع MCCB بفارق كبير. فيكون الزوج انتقائيًا حتى عتبة الفصل اللحظي، رهنًا بجدول المصنّع. ثم تأكد من أن كابل التغذية يتحمل قيمة I²t المارة خلال 0.1 s.

    ما يجب وضعه على المخططات

    • ملاحظة: “يجب أن تكون الانتقائية بين أجهزة المستوى الأعلى والمستوى الأدنى كاملة حتى تيار دارة القصر المتوقع المبيَّن. وعلى المقاول تقديم جداول انتقائية المصنّع للأجهزة المقترحة.”
    • مستوى العطل عند كل لوحة، وإعدادات الفصل (Ir، Isd، tsd، Ii) ونوع المنحنى.

    الأكواد

    يطلب IEC 60364-5-53 الانتقائية حيثما تقتضيها السلامة أو استمرارية الخدمة، وهي ضرورية لخدمات السلامة. ويشترط NEC 700.32 و 701.32 التنسيق الانتقائي (Selective Coordination) لأنظمة الطوارئ والأنظمة الاحتياطية المطلوبة قانونًا، و 620.62 للمصاعد. راجع أيضًا 10 أخطاء شائعة في المخططات أحادية الخط.

    لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة القوى الكهربائية (Electrical Power Systems Design course).