  • en réponse à : Câble aluminium ou cuivre : comment dimensionner la section ? #5521
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Il n’existe pas de rapport de conversion fixe : dimensionnez le câble en aluminium à partir de zéro avec les trois mêmes vérifications que pour le cuivre (courant admissible après application des facteurs de correction, chute de tension, tenue au court-circuit). En pratique, la section en aluminium se retrouve une à deux sections normalisées au-dessus, soit environ 1.4 à 1.7 fois la section en cuivre.

    Pourquoi la section en aluminium est plus grande

    • Résistivité à 20 °C : cuivre 0.0172, aluminium 0.0283 Ω·mm²/m, soit un rapport d’environ 1.64. À résistance égale (chute de tension égale), l’aluminium nécessite environ 1.6 fois la section.
    • À courant admissible égal, le rapport est plus faible, car un conducteur plus gros dissipe mieux la chaleur. Le courant admissible tabulé de l’aluminium vaut environ 78 % de celui du cuivre de même section.
    • Facteur de court-circuit k (IEC 60364-5-54, isolant PR) : cuivre 143, aluminium 94, la section minimale issue de S ≥ √(I²t)/k est donc environ 1.5 fois plus grande.

    Exemple traité (IEC 60364-5-52, méthode E, câble multiconducteur PR)

    1. Courant d’emploi : IB = 100 000 / (√3 × 400 × 0.9) = 160.4 A. Dispositif de protection In = 160 A.
    2. Facteurs de correction : température ambiante 40 °C (0.91) × deux circuits jointifs sur chemin de câbles perforé (0.88) = 0.80.
    3. Courant tabulé requis : It ≥ 160 / 0.80 = 200 A.
    4. D’après le tableau de la méthode E : le cuivre 50 mm² est insuffisant, le cuivre 70 mm² convient ; l’aluminium 70 mm² est insuffisant, l’aluminium 95 mm² convient (environ 182 A après correction, ≥ 160 A).
    5. Chute de tension, ΔU = √3 × IB × L × (R cos φ + X sin φ), avec R à 90 °C et X ≈ 0.08 Ω/km :
    Câble R à 90 °C (Ω/km) ΔU (V) ΔU (%)
    Cu 70 mm² 0.342 11.4 2.85
    Al 95 mm² 0.410 13.5 3.37
    Al 120 mm² 0.324 10.9 2.72

    Si votre budget de chute de tension pour ce câble d’alimentation divisionnaire est de 3 %, le cuivre 70 mm² convient, l’aluminium 95 mm² ne convient pas et l’aluminium 120 mm² est la réponse. Ici, c’est la chute de tension, et non le courant admissible, qui détermine la section en aluminium. Sur les longs parcours, c’est le résultat habituel, et c’est pourquoi un rapport fixe induit en erreur.

    Court-circuit et autres vérifications

    • Vérifiez S ≥ √(I²t)/k avec l’énergie limitée (let-through) du disjoncteur en boîtier moulé (MCCB) réellement prévu, en prenant k = 94 pour l’aluminium isolé PR.
    • Le conducteur de protection d’un câble en aluminium a une impédance plus élevée : recalculez donc l’impédance de la boucle de défaut et le temps de coupure.
    • L’aluminium n’est normalement utilisé qu’à partir de 16 mm² pour les circuits de puissance fixes.
    • Raccordements : utilisez des cosses bimétalliques (Al/Cu) ou des bornes adaptées à l’aluminium, de la graisse de contact et le couple de serrage du fabricant. Les contrôles de resserrage font partie du plan de mise en service.
    • Pratique NEC : utilisez des conducteurs en alliage de la série AA-8000, prenez le courant admissible dans la colonne 75 °C (NEC 110.14(C)) et vérifiez que les bornes des équipements portent le marquage AL/CU.

    Erreurs fréquentes

    Pour approfondir : formation Conception des installations électriques des bâtiments (CEI).

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Un grand rapport entre courants assignés assure la sélectivité en surcharge, pas la sélectivité en court-circuit. Au-delà du seuil de déclenchement instantané du disjoncteur en boîtier moulé (MCCB), les deux appareils peuvent déclencher : une sélectivité totale jusqu’à 6 kA ne peut donc être confirmée qu’à partir des tableaux de sélectivité testés du fabricant (IEC 60947-2, annexe A) pour cette paire précise.

    Étape 1 : zone de surcharge

    Tracez les deux courbes de déclenchement sur la même feuille. Avec 160 A en amont et 32 A en aval, les courbes thermiques sont très éloignées : les surcharges sont donc sélectives. Pour les fusibles gG, un rapport de calibres de 1.6 : 1 est la règle classique. Pour les disjoncteurs, comparez les courbes avec leurs bandes de tolérance ; un rapport seul ne suffit pas.

    Étape 2 : zone de court-circuit

    • Déclenchement magnétique du disjoncteur modulaire (MCB) C32 : 5 à 10 × In = 160 à 320 A.
    • Magnétique du MCCB réglé à 10 × In = 1 600 A, avec une tolérance typique de ±20 % : il peut donc déclencher dès environ 1 280 A.
    • Sans données d’essai, la limite de sélectivité n’est donc que d’environ 1.28 kA. C’est bien en dessous des 6 kA disponibles : la sélectivité est partielle.

    Les tableaux des fabricants indiquent souvent une limite plus élevée, car un disjoncteur modulaire limiteur élimine le défaut avant que le MCCB ne se déverrouille (sélectivité énergétique). Ces valeurs ne sont valables que pour la combinaison testée. Des marques différentes, ou un autre boîtier ou déclencheur, les invalident.

    Étape 3 : moyens d’obtenir une sélectivité totale

    1. Choisissez un MCCB à déclencheur électronique et utilisez une temporisation court retard, avec le seuil instantané Ii réglé au-dessus du niveau de court-circuit au tableau divisionnaire. Vérifiez ensuite la tenue I²t du câble et le temps de coupure de la boucle de défaut avec le nouveau réglage.
    2. Utilisez une paire que le fabricant indique « T » (totale) jusqu’au niveau de court-circuit au tableau divisionnaire.
    3. Réduisez le courant de court-circuit présumé au tableau divisionnaire, par exemple avec un câble d’alimentation plus long ou de plus faible section, si la chute de tension le permet.
    4. La sélectivité logique (zone-selective interlocking) est une option entre disjoncteurs ouverts (ACB) et MCCB électroniques, pas entre un MCCB et un disjoncteur modulaire.

    Vérification traitée (à titre d’illustration)

    Niveau de court-circuit au tableau divisionnaire : 6 kA. MCCB 160 A, électronique, Isd réglé à 8 × In = 1 280 A, temporisation court retard 0.1 s, instantané Ii au-dessus de 6 kA. Le C32 élimine tout défaut supérieur à 320 A en moins de 10 ms, bien à l’intérieur de la temporisation de 0.1 s du MCCB. La paire est sélective jusqu’au seuil instantané, sous réserve du tableau du fabricant. Confirmez ensuite que le câble d’alimentation supporte l’I²t transmis pendant 0.1 s.

    Ce qu’il faut indiquer sur les plans

    • Une note : « La sélectivité entre les appareils amont et aval doit être totale jusqu’au courant de court-circuit présumé indiqué. L’entreprise doit soumettre les tableaux de sélectivité du fabricant pour les appareils proposés. »
    • Le niveau de court-circuit à chaque tableau, les réglages de déclenchement (Ir, Isd, tsd, Ii) et le type de courbe.

    Normes et codes

    L’IEC 60364-5-53 demande la sélectivité lorsque la sécurité ou la continuité l’exige, et elle est indispensable pour les installations de sécurité. Les articles 700.32 et 701.32 du NEC imposent une coordination sélective pour les systèmes de secours et les systèmes de remplacement exigés par la loi, et l’article 620.62 pour les ascenseurs. Voir aussi 10 erreurs fréquentes sur les schémas unifilaires.

    Pour approfondir : formation Conception des installations électriques des bâtiments (CEI).

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Les limites habituelles se comptent depuis l’origine de l’installation, et non depuis le tableau terminal : l’IEC 60364-5-52 (annexe G) recommande 3 % pour l’éclairage et 5 % pour les autres usages en cas d’alimentation par un réseau public de distribution basse tension (BT), et 6 % et 8 % à partir d’un transformateur privé. À 60 m, le 2.5 mm² ne satisfait ni à la vérification de la chute de tension ni à celle de la boucle de défaut avec un C16.

    Étape 1 : fixer le budget

    Retranchez la chute déjà consommée en amont. Si le câble d’alimentation de ce tableau consomme 1 %, il reste 2 % au circuit terminal d’éclairage sur un total de 3 %. Le NEC traite ce point dans une note informative (3 % pour un circuit terminal, 5 % pour l’alimentation et le circuit terminal cumulés), et de nombreux cahiers des clauses techniques (CCTP) le rendent obligatoire.

    Étape 2 : calculer

    Monophasé : ΔU = 2 × L × I × (R cos φ + X sin φ). Pour les petites sections à cos φ = 1, X peut être négligé. Utilisez R à la température de fonctionnement (70 °C pour le PVC) : R70 = R20 × (1 + 0.00393 × 50).

    Câble R à 70 °C (Ω/km) ΔU à 10 A, 60 m (V) ΔU (%) Total avec 1 % en amont
    2.5 mm² 8.87 10.6 4.63 5.63 % (non conforme)
    4 mm² 5.52 6.6 2.88 3.88 % (non conforme)
    6 mm² 3.69 4.4 1.92 2.92 % (conforme)

    Le circuit nécessite du 6 mm², alors que le 2.5 mm² transporte facilement 10 A.

    Étape 3 : vérifier l’impédance de la boucle de défaut (souvent oubliée)

    La coupure automatique de l’alimentation en schéma TN exige Zs × Ia ≤ U0. Un C16 doit déclencher magnétiquement à 10 × 16 = 160 A, donc Zs ≤ 230 / 160 = 1.44 Ω. Utilisez la résistance des conducteurs à la température de fonctionnement, ou appliquez un facteur 0.8 aux valeurs à 20 °C, mais pas les deux.

    • 2.5 mm² avec un conducteur de protection de 2.5 mm² : R de boucle = 2 × 0.060 × 8.87 = 1.06 Ω. Avec Ze = 0.40 Ω, Zs = 1.46 Ω, ce qui n’est pas conforme.
    • 6 mm² : 0.44 + 0.40 = 0.84 Ω, ce qui est conforme.
    • Les alternatives sont un B16 (Zs ≤ 2.88 Ω) ou une protection par dispositif différentiel résiduel (DDR). Les circuits extérieurs nécessitent de toute façon généralement un DDR 30 mA ; voir Types de DDR AC, A, F et B.

    Points pratiques

    • Utilisez la longueur réelle du cheminement du câble, y compris les descentes verticales et les boucles dans les appareillages, et non la distance à vol d’oiseau.
    • Pour les charges réparties (luminaires espacés le long du parcours), la chute est plus faible qu’avec toute la charge en bout de ligne. Calculez-la tronçon par tronçon plutôt que de la diviser par deux à l’aveugle.
    • Pour les moteurs, vérifiez aussi la chute de tension au démarrage (souvent limitée à 10 à 15 % aux bornes du moteur pendant le démarrage). Voir Démarrage des moteurs : direct, étoile-triangle, démarreur progressif ou variateur de fréquence.
    • Les drivers LED tolèrent une large plage de tension, mais ce n’est pas forcément le cas des luminaires de sécurité et des appareillages de commande. N’assouplissez pas la limite sur cette base.

    Erreurs fréquentes

    • Mesurer les 3 % depuis le tableau terminal au lieu de l’origine.
    • Utiliser la résistance à 20 °C pour la chute de tension, puis qualifier le résultat de prudent.
    • Augmenter la section des conducteurs de phase mais laisser un conducteur de protection de faible section, si bien que Zs reste non conforme.

    Pour approfondir : formation Conception des installations électriques des bâtiments (CEI).

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Les 100 m correspondent au canal : au plus 90 m de câble horizontal fixe (lien permanent) plus au plus 10 m de cordons de brassage et d’équipement au total, avec jusqu’à quatre connexions (ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA-568.2-D). Une prise située à 85 m le long du cheminement est proche de la limite une fois ajoutés la réserve de câble et les descentes verticales : mesurez donc avec soin.

    Étape 1 : vérifier la longueur

    • Longueur du cheminement jusqu’à la prise : 85 m.
    • Ajoutez les descentes verticales, par exemple 2 × 3 m (descente depuis le chemin de câbles au répartiteur et descente jusqu’à la prise), plus une boucle de réserve d’environ 3 m à la baie. Cela donne environ 94 m, soit plus que les 90 m du lien permanent.
    • Options : rattacher le groupe de prises à un point de consolidation alimenté depuis un répartiteur plus proche, ajouter un second répartiteur de niveau, ou modifier le cheminement. Ne comptez pas sur des cordons de brassage plus courts pour compenser. Les normes n’autorisent des cordons de zone de travail plus longs qu’avec une longueur horizontale réduite, selon des règles définies.

    Étape 2 : dimensionner le cheminement

    Le diamètre extérieur d’un câble Cat6A U/UTP est typiquement de 6 à 8.5 mm. Utilisez la valeur de la fiche technique. Exemple avec 48 câbles de 7.5 mm :

    • Section d’un câble : π/4 × 7.5² = 44.2 mm². Total : 48 × 44.2 = 2 121 mm².
    • Avec un taux de remplissage de conception de 40 % (TIA-569 pour les conduits de trois câbles ou plus ; de nombreux concepteurs retiennent aussi 40 % pour les chemins de câbles afin de permettre des extensions), la section requise est de 2 121 / 0.40 = 5 302 mm².
    • Un chemin de câbles en fil de 150 × 50 mm (7 500 mm²) est rempli à 28 %, ce qui laisse de la place pour de futurs câbles.

    Étape 3 : rayon de courbure, séparation, PoE

    • Le rayon de courbure minimal d’un câble U/UTP installé est de 4 × le diamètre extérieur, soit environ 30 mm ici. Spécifiez des boîtes de tirage et des coudes de conduit de dimensions adaptées.
    • Séparation vis-à-vis des câbles de puissance : l’EN 50174-2 et la TIA-569 donnent des distances de séparation qui dépendent du type de câble, du type de séparateur et des circuits de puissance. Représentez sur les plans une cloison métallique ou un chemin de câbles séparé, et des croisements à 90°, plutôt qu’une distance générique.
    • Le PoE échauffe le faisceau. Avec le PoE de type 3 et de type 4 (jusqu’à 60 W et 90 W à la source), gardez des faisceaux de petite taille ou utilisez des chemins de câbles en fil ouverts, et suivez le déclassement indiqué par le fabricant du câble (ISO/IEC TS 29125, TIA TSB-184-A).

    Ce qu’il faut montrer sur les plans

    • Les emplacements des répartiteurs de niveau, avec le rayon de 90 m vérifié le long des cheminements, et non comme un cercle sur le plan.
    • Les dimensions des chemins de câbles avec le pourcentage de remplissage, et le nombre de prises par local.
    • Le système d’étiquetage et la norme d’essai (essai de lien permanent en classe EA / catégorie 6A).

    Erreurs fréquentes

    • Mesurer 90 m sur le plan en oubliant les descentes et la réserve.
    • Remplir les chemins de câbles à 100 % dès le premier jour.
    • Faire passer données et puissance dans un même chemin de câbles non cloisonné pour gagner de la place.

    Voir aussi Dimensionnement des chemins de câbles : remplissage, espacement et déclassement et Normes de dessin MEP : calques, numéros de planche, cartouches.

    Pour approfondir : formations certifiantes en ligne MEP Center.

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Stockage = débit binaire total × durée d’enregistrement. Le débit binaire par caméra dépend de la résolution, de la fréquence d’images, du codec et de l’activité de la scène : prenez-le dans le calculateur du fabricant de la caméra pour vos réglages. La vérification de la résolution se fait avec la densité de pixels sur la cible (EN 62676-4), et non avec les seuls mégapixels.

    Étape 1 : débit binaire par caméra

    Les valeurs typiques pour 4 MP en H.265 à 15 fps sont de 2 à 6 Mbit/s. Les scènes animées, nocturnes ou bruitées se situent dans le haut de la fourchette. Cet exemple utilise 4 Mbit/s, débit constant, enregistrement continu.

    Étape 2 : débit total et stockage

    1. Total : 64 × 4 = 256 Mbit/s.
    2. Par jour : 256 / 8 = 32 MB/s × 86 400 s = 2 765 GB, soit environ 2.76 TB/jour.
    3. 30 jours : 2.76 × 30 = 82.9 TB de capacité utile.
    4. Ajoutez une marge d’environ 10 à 15 % (changements de scène, système de fichiers), soit environ 92 à 95 TB utiles.
    5. RAID : en RAID 6, deux disques contiennent la parité. Par exemple, 12 disques de 10 TB donnent 100 TB utiles avant formatage, soit environ 91 TB tels qu’indiqués par le système d’exploitation (TB et non TiB). C’est juste en dessous de l’objectif : choisissez donc 12 × 12 TB ou deux grappes. Indiquez toujours la capacité utile, après RAID.

    L’enregistrement sur détection de mouvement ou les codecs intelligents peuvent réduire le stockage de 30 à 70 % dans les zones calmes, mais dimensionnez les caméras en enregistrement continu sans tenir compte de ce gain.

    Étape 3 : réseau

    • Commutateur d’accès : 16 caméras × 4 Mbit/s = 64 Mbit/s ; une liaison montante de 1 Gbit/s suffit donc largement.
    • Du cœur de réseau au NVR : 256 Mbit/s d’enregistrement plus les flux de visualisation en direct et de relecture. Maintenez la charge permanente en dessous d’environ 50 % de la liaison, ou utilisez du 10 Gbit/s si plusieurs postes clients récupèrent les flux principaux.
    • Budget PoE par commutateur : additionnez la classe PoE maximale des caméras (et non la valeur typique), plus les charges des projecteurs IR et des réchauffeurs en hiver.

    Étape 4 : 4 MP suffisent-ils ? (EN 62676-4)

    Les niveaux DORI sont définis en pixels par mètre sur la cible : détecter 25, observer 62.5, reconnaître 125, identifier 250 px/m. Une caméra 4 MP compte environ 2 560 pixels horizontaux ; pour l’identification, la largeur du champ de vision au niveau de la cible ne doit donc pas dépasser 2 560 / 250 = 10.2 m. Un portail de 12 m de large nécessite deux caméras ou une résolution plus élevée, et un objectif choisi pour que les 250 px/m soient atteints à la distance réelle de la cible.

    Erreurs fréquentes

    • Utiliser pour les scènes nocturnes le débit minimal de la caméra tiré d’une brochure.
    • Annoncer la capacité brute des disques au lieu de la capacité utile après RAID.
    • Spécifier des mégapixels sans exigence de densité de pixels pour chaque vue de caméra.
    • Oublier le stockage correspondant à la durée de conservation exigée par la politique du client ou par la réglementation locale sur la protection des données.

    Pour les cheminements de câbles et les baies, voir Dimensionnement des chemins de câbles : remplissage, espacement et déclassement ; pour l’enregistrement secouru, Dimensionnement des ASI : kVA, kW et autonomie des batteries en pratique.

    Pour approfondir : formations certifiantes en ligne MEP Center.

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Les portes situées sur un chemin d’évacuation doivent permettre de sortir à tout moment. Soit le côté sortie dispose d’une quincaillerie mécanique qui s’ouvre toujours (béquille, dispositif de sortie de secours EN 179, barre antipanique EN 1125), soit un verrouillage maintenu électriquement doit être à rupture de courant (fail-safe) et se libérer sur alarme incendie, sur perte d’alimentation et par un dispositif de déverrouillage manuel. Un verrouillage à émission de courant (fail-secure) sans sortie libre mécanique n’est pas acceptable sur une porte d’évacuation.

    Deux dispositions acceptables

    1. Gâche ou serrure motorisée à émission de courant, avec sortie libre mécanique. Le verrouillage ne contrôle que l’entrée. Côté évacuation, la porte s’ouvre toujours par une seule action sur la béquille ou la barre antipanique. La sûreté est maintenue en cas de coupure d’alimentation et l’évacuation n’est jamais affectée. C’est souvent la meilleure option.
    2. Verrouillage à rupture de courant (ventouse de verrouillage électromagnétique ou gâche à rupture de courant) qui verrouille aussi le côté sortie. Il faut alors un déverrouillage sur déclenchement de l’alarme incendie, sur perte d’alimentation et par un déverrouillage manuel (bris de glace ou bouton-poussoir) à côté de la porte. En Europe, l’EN 13637 couvre les systèmes de sortie à commande électrique. Aux États-Unis, la NFPA 101 (7.2.1.6) couvre les verrouillages à sortie différée et à déverrouillage par détecteur, généralement avec un dispositif de déverrouillage monté entre 1 015 et 1 220 mm (40 à 48 in) au-dessus du sol et à moins de 1 525 mm (60 in) de la porte. La sortie différée est limitée à 15 s, ou à 30 s lorsque l’autorité compétente l’approuve.

    Principes de câblage

    • Le déverrouillage par l’alarme incendie doit couper directement l’alimentation du verrouillage, en aval de l’alimentation et de sa batterie. Une commande logicielle via le contrôleur d’accès ne suffit pas.
    • Le déverrouillage manuel doit agir sur le circuit du verrouillage par voie matérielle, sans dépendre du contrôleur.
    • Le déverrouillage doit se faire par zone, comme défini dans la matrice cause-effet. Voir Comment rédiger une matrice cause-effet de détection incendie.

    Exemple traité : alimentation et batterie

    Six ventouses de verrouillage en 24 V courant continu (CC) à 0.25 A chacune, plus le contrôleur et les lecteurs à 0.5 A.

    1. Charge : 6 × 0.25 + 0.5 = 2.0 A. Choisissez une alimentation d’au moins 2.5 A plus le courant de charge de la batterie.
    2. Autonomie de sûreté requise : 4 h. Capacité : 2.0 × 4 = 8 Ah. Divisez par 0.8 pour le vieillissement : 10 Ah.
    3. Choisissez deux batteries 12 V 12 Ah en série pour obtenir 24 V.

    La batterie maintient les portes verrouillées pendant une coupure secteur. Une alarme incendie libère tout de même les verrouillages, car le relais de déverrouillage est placé après la batterie. Si le client préfère que les portes se libèrent en cas de coupure secteur, aucune batterie n’est nécessaire pour les verrouillages, mais indiquez-le dans le cahier des clauses techniques (CCTP).

    Erreurs fréquentes

    • Ventouses de verrouillage sur des portes d’évacuation sans déverrouillage manuel.
    • Déverrouillage par l’alarme incendie câblé uniquement sur l’entrée du contrôleur.
    • Portes d’escalier utilisées par les sapeurs-pompiers laissées verrouillées côté escalier sans politique de réentrée définie.
    • Aucun essai du déverrouillage dans la procédure de mise en service.

    Éclairage de sécurité au droit de ces portes : Éclairage de sécurité : règles de conception rapides.

    Pour approfondir : formations certifiantes en ligne MEP Center.

    Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.