Un immeuble de bureaux utilise des lecteurs de badges sur des portes qui se trouvent aussi sur des chemins d’évacuation : portes d’escalier, portes de couloir et sortie principale. Le consultant en sûreté préfère des gâches électriques à émission de courant (fail-secure) afin que les portes restent verrouillées en cas de coupure de courant.
- Quel mode de verrouillage est acceptable sur une porte d’évacuation ?
- Comment le verrou doit-il être asservi à l’alarme incendie, à la perte d’alimentation et à un déverrouillage manuel ?
- Comment dimensionner l’alimentation des verrous et sa batterie ?
10 novembre 2026 à 09:55 #5531Les portes situées sur un chemin d’évacuation doivent permettre de sortir à tout moment. Soit le côté sortie dispose d’une quincaillerie mécanique qui s’ouvre toujours (béquille, dispositif de sortie de secours EN 179, barre antipanique EN 1125), soit un verrouillage maintenu électriquement doit être à rupture de courant (fail-safe) et se libérer sur alarme incendie, sur perte d’alimentation et par un dispositif de déverrouillage manuel. Un verrouillage à émission de courant (fail-secure) sans sortie libre mécanique n’est pas acceptable sur une porte d’évacuation.
Deux dispositions acceptables
- Gâche ou serrure motorisée à émission de courant, avec sortie libre mécanique. Le verrouillage ne contrôle que l’entrée. Côté évacuation, la porte s’ouvre toujours par une seule action sur la béquille ou la barre antipanique. La sûreté est maintenue en cas de coupure d’alimentation et l’évacuation n’est jamais affectée. C’est souvent la meilleure option.
- Verrouillage à rupture de courant (ventouse de verrouillage électromagnétique ou gâche à rupture de courant) qui verrouille aussi le côté sortie. Il faut alors un déverrouillage sur déclenchement de l’alarme incendie, sur perte d’alimentation et par un déverrouillage manuel (bris de glace ou bouton-poussoir) à côté de la porte. En Europe, l’EN 13637 couvre les systèmes de sortie à commande électrique. Aux États-Unis, la NFPA 101 (7.2.1.6) couvre les verrouillages à sortie différée et à déverrouillage par détecteur, généralement avec un dispositif de déverrouillage monté entre 1 015 et 1 220 mm (40 à 48 in) au-dessus du sol et à moins de 1 525 mm (60 in) de la porte. La sortie différée est limitée à 15 s, ou à 30 s lorsque l’autorité compétente l’approuve.
Principes de câblage
- Le déverrouillage par l’alarme incendie doit couper directement l’alimentation du verrouillage, en aval de l’alimentation et de sa batterie. Une commande logicielle via le contrôleur d’accès ne suffit pas.
- Le déverrouillage manuel doit agir sur le circuit du verrouillage par voie matérielle, sans dépendre du contrôleur.
- Le déverrouillage doit se faire par zone, comme défini dans la matrice cause-effet. Voir Comment rédiger une matrice cause-effet de détection incendie.
Exemple traité : alimentation et batterie
Six ventouses de verrouillage en 24 V courant continu (CC) à 0.25 A chacune, plus le contrôleur et les lecteurs à 0.5 A.
- Charge : 6 × 0.25 + 0.5 = 2.0 A. Choisissez une alimentation d’au moins 2.5 A plus le courant de charge de la batterie.
- Autonomie de sûreté requise : 4 h. Capacité : 2.0 × 4 = 8 Ah. Divisez par 0.8 pour le vieillissement : 10 Ah.
- Choisissez deux batteries 12 V 12 Ah en série pour obtenir 24 V.
La batterie maintient les portes verrouillées pendant une coupure secteur. Une alarme incendie libère tout de même les verrouillages, car le relais de déverrouillage est placé après la batterie. Si le client préfère que les portes se libèrent en cas de coupure secteur, aucune batterie n’est nécessaire pour les verrouillages, mais indiquez-le dans le cahier des clauses techniques (CCTP).
Erreurs fréquentes
- Ventouses de verrouillage sur des portes d’évacuation sans déverrouillage manuel.
- Déverrouillage par l’alarme incendie câblé uniquement sur l’entrée du contrôleur.
- Portes d’escalier utilisées par les sapeurs-pompiers laissées verrouillées côté escalier sans politique de réentrée définie.
- Aucun essai du déverrouillage dans la procédure de mise en service.
Éclairage de sécurité au droit de ces portes : Éclairage de sécurité : règles de conception rapides.
Pour approfondir : formations certifiantes en ligne MEP Center.
Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.
-