Control de acceso en puertas de evacuación: ¿cerraduras fail-safe o fail-secure?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5530
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    Un edificio de oficinas usa lectores de tarjetas en puertas que también están en rutas de evacuación: puertas de escaleras, puertas de pasillos y la salida principal. El consultor de seguridad prefiere cerraderos eléctricos fail-secure (bloqueados sin energía) para que las puertas permanezcan bloqueadas durante un corte de energía.

    • ¿Qué modo de bloqueo es aceptable en una puerta de evacuación?
    • ¿Cómo debe interconectarse la cerradura con la alarma de incendio, la pérdida de energía y un desbloqueo manual?
    • ¿Cómo dimensiono la fuente de alimentación de la cerradura y su batería?
    #5531
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Las puertas en una ruta de evacuación deben permitir la salida de las personas en todo momento. O bien el lado de salida libre tiene herrajes mecánicos que siempre abren (manija, dispositivo de salida de emergencia EN 179, barra antipánico EN 1125), o bien una cerradura mantenida eléctricamente debe ser fail-safe (se libera sin energía) y liberarse ante alarma de incendio, ante pérdida de energía y desde un dispositivo de liberación manual. Una cerradura fail-secure (permanece cerrada sin energía) sin salida libre mecánica no es aceptable en una puerta de evacuación.

    Dos soluciones aceptables

    1. Contrachapa eléctrica o cerradura motorizada fail-secure, con salida libre mecánica. La cerradura controla solo la entrada. Desde el lado de evacuación, la puerta siempre abre con una sola acción sobre la manija o el herraje antipánico. La seguridad se mantiene durante la pérdida de energía y la salida nunca se ve afectada. Suele ser la mejor opción.
    2. Cerradura fail-safe (electroimán o contrachapa fail-safe) que bloquea también el lado de salida. En ese caso necesitas liberación ante la activación de la alarma de incendio, ante la pérdida de energía y desde un dispositivo de liberación manual (rompevidrio o pulsador) junto a la puerta. En Europa, la EN 13637 cubre los sistemas de salida controlados eléctricamente. En EE. UU., la NFPA 101 (7.2.1.6) cubre las cerraduras de salida retardada y de liberación por sensor, normalmente con un dispositivo de liberación montado entre 1 015 y 1 220 mm (40 a 48 in) sobre el piso y a no más de 1 525 mm (60 in) de la puerta. La salida retardada se limita a 15 s, o a 30 s donde la autoridad competente lo apruebe.

    Principios de cableado

    • La liberación por alarma de incendio debe cortar directamente la alimentación de la cerradura, aguas abajo de la fuente de alimentación y de su batería. Una orden por software a través del controlador de acceso no es suficiente.
    • La liberación manual debe actuar sobre el circuito de la cerradura por hardware, sin depender del controlador.
    • La liberación debe hacerse por zonas, según lo establecido en la matriz causa-efecto. Consulta Cómo redactar una matriz causa-efecto de alarma de incendios.

    Ejemplo resuelto: fuente de alimentación y batería

    Seis electroimanes de 24 V CC a 0.25 A cada uno, más el controlador y los lectores a 0.5 A.

    1. Carga: 6 × 0.25 + 0.5 = 2.0 A. Elige una fuente de alimentación (PSU) de al menos 2.5 A más la corriente de carga de la batería.
    2. Autonomía de seguridad requerida: 4 h. Capacidad: 2.0 × 4 = 8 Ah. Divide entre 0.8 por envejecimiento: 10 Ah.
    3. Elige dos baterías de 12 V 12 Ah en serie para 24 V.

    La batería mantiene las puertas aseguradas durante una falla de la red. Una alarma de incendio igualmente libera las cerraduras, porque el relé de liberación está después de la batería. Si el cliente prefiere que las puertas se liberen ante una falla de la red, no se necesita batería para las cerraduras, pero indícalo en las especificaciones técnicas.

    Errores comunes

    • Electroimanes en puertas de evacuación sin liberación manual.
    • Liberación por alarma de incendio cableada solo a la entrada del controlador.
    • Puertas de escalera usadas por los bomberos que quedan cerradas del lado de la escalera sin una política de reingreso definida.
    • Ninguna prueba de la liberación en el procedimiento de puesta en marcha.

    Alumbrado de emergencia en estas puertas: Alumbrado de emergencia: reglas rápidas de diseño.

    Para profundizar: cursos en línea certificados de MEP Center.

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.