  • MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Une liste de points doit définir chaque point de façon suffisamment précise pour qu’une entreprise puisse le chiffrer, le câbler et le programmer : repère, description, type de point, signal et plage, exigences d’alarme et d’historisation, et indication s’il est câblé ou lu par réseau. Le simple nombre de points ne suffit pas.

    Colonnes recommandées

    • Repère du système et de l’équipement (par ex. AHU-01), repère du point et description en langage clair.
    • Type de point : AI, AO, DI, DO, ou point réseau (intégré).
    • Signal : 4-20 mA, 0-10 V, PT1000/NTC, contact sec, impulsion, avec plage et unités physiques.
    • Seuils et priorité d’alarme, intervalle d’historisation, affichage sur les synoptiques, programmation horaire, et position de sécurité ou de repli (par ex. la vanne de chauffage s’ouvre en cas de défaillance pour la protection antigel).
    • Automate ou armoire, et référence de l’organe de terrain (renvoi au tableau des vannes ou des sondes).
    • Câblé ou intégration (objet BACnet, référence de la table des registres Modbus).

    Exemple traité : CTA avec ventilateurs de soufflage et de reprise sur variateurs de fréquence

    • DI (8) : état du ventilateur de soufflage, état du ventilateur de reprise, défaut du variateur de soufflage, défaut du variateur de reprise, pression différentielle du préfiltre, pression différentielle du filtre à poches, thermostat antigel, arrêt sur alarme incendie.
    • DO (2) : marche du ventilateur de soufflage, marche du ventilateur de reprise.
    • AI (6) : température d’air soufflé, température d’air repris, température d’air extérieur, pression statique dans la gaine de soufflage, humidité de l’air repris, CO2 de l’air repris.
    • AO (5) : vitesse du ventilateur de soufflage, vitesse du ventilateur de reprise, vanne de chauffage, vanne de refroidissement, registre de mélange.

    Total : 21 points câblés. Avec 20 % de réserve, arrondi à l’unité supérieure par type : DI 8 x 1.2 = 9.6, donc 10 ; DO 2.4, donc 3 ; AI 7.2, donc 8 ; AO 6.0, donc 6. L’automate doit donc offrir au moins 27 E/S. De nombreuses valeurs des variateurs (puissance, courant, heures de fonctionnement, codes de défaut) sont mieux lues par réseau que câblées, et doivent être listées comme points réseau.

    Pompes

    Les pompes sont prescrites comme pompe en service et pompe de secours séparées, et non comme pompes doubles. Chaque pompe a sa propre commande de marche, son état de marche et son entrée de défaut, plus une consigne de vitesse et un retour si elle est sur variateur de fréquence. La liste doit indiquer la permutation des pompes (par ex. hebdomadaire ou selon les heures de fonctionnement) et le basculement automatique sur la pompe de secours en cas de défaut ou de perte de pression différentielle.

    Réserve de capacité et points généraux

    • Prescrivez une réserve d’E/S par automate (couramment 10-20 %) et de l’espace de réserve dans les armoires.
    • Incluez les points virtuels qui nécessitent une historisation ou des alarmes, tels que les consignes, les positions de vannes et l’énergie calculée.
    • Ajoutez les compteurs (énergie thermique, électricité, eau) avec leur type d’interface.

    Erreurs fréquentes

    • Donner des nombres sans types de signaux, de sorte que l’entreprise ne peut pas sélectionner les automates.
    • Points de sécurité manquants : thermostat antigel, arrêt sur alarme incendie, retour d’état des volets de désenfumage.
    • Câbler des points qui pourraient être intégrés, ou intégrer des fonctions de sécurité qui doivent rester câblées.
    • Absence de positions de repli pour les vannes et les registres.

    Voir aussi : Liste de contrôle de mise en service CVC, Règles rapides de dimensionnement des CTA. Pour aller plus loin : formation « Conception des installations CVC ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Utilisez BACnet (de préférence BACnet/IP) pour les équipements qui nécessitent des alarmes, des programmations horaires et de nombreux points significatifs, comme les groupes d’eau glacée et les chaudières ; Modbus est acceptable et courant pour des appareils simples comme les variateurs de fréquence et les compteurs, à condition que la table des registres soit fournie et que la charge d’interrogation soit vérifiée.

    La différence pratique

    • BACnet (ASHRAE 135, ISO 16484-5) décrit les données sous forme d’objets avec noms, unités, indicateurs d’état, alarmes, programmations horaires et historiques. Les appareils peuvent signaler les changements de valeur au lieu d’être interrogés. L’interopérabilité est définie par les profils d’appareils et la déclaration de conformité de mise en œuvre du protocole (PICS).
    • Modbus est un protocole simple maître-esclave à registres. Un registre n’est qu’un nombre ; la signification, la mise à l’échelle, les unités et le type de données (16 bits, 32 bits, flottant, ordre des octets) proviennent uniquement de la table des registres du fabricant. Il n’y a ni alarmes ni programmations horaires natives, et les données sont lues par interrogation.

    Couche physique

    • BACnet MS/TP et Modbus RTU utilisent tous deux le RS-485 : paire torsadée en chaînage, jusqu’à environ 1200 m (4000 ft) par segment aux débits les plus bas, 32 charges unitaires par segment sans répéteurs, terminaison de fin de ligne et mise à la terre correcte de l’écran.
    • BACnet/IP et Modbus TCP fonctionnent sur Ethernet et sont beaucoup plus rapides, mais nécessitent une coordination avec l’informatique : adressage, VLAN et cybersécurité.

    Exemple traité : temps d’interrogation Modbus RTU

    Douze appareils (variateurs de fréquence et compteurs) sur un même segment RS-485 à 19,200 bauds, 11 bits par caractère. Chaque appareil nécessite 3 requêtes de lecture de 10 registres.

    • Requête de 8 octets + réponse (5 + 2 x 10) = 25 octets, total 33 octets = 363 bits = 363 / 19,200 = 18.9 ms sur la ligne.
    • Intervalle de silence de 3.5 caractères avant chaque trame : 38.5 bits = 2.0 ms, deux fois = 4.0 ms.
    • Délai de réponse supposé de l’appareil 30 ms : environ 53 ms par transaction.
    • 36 transactions x 53 ms = environ 1.9 s par cycle complet.

    Deux secondes conviennent pour la supervision et la régulation lente, mais c’est trop lent si la GTB doit aussi écrire des consignes de vitesse vers de nombreux variateurs pour des boucles rapides. Les installations plus importantes doivent être réparties sur plusieurs segments ou utiliser Modbus TCP ou BACnet/IP. Notez que les délais de réponse réels des appareils varient beaucoup ; renseignez-vous auprès du fournisseur.

    Ce qu’il faut prescrire

    1. Le protocole et la couche physique de chaque équipement dans un tableau des interfaces.
    2. Les points à intégrer par équipement (lecture/écriture, unités, alarmes), et non une « intégration complète ».
    3. Pour BACnet : le PICS et les BIBB requis ou le profil d’appareil. Pour Modbus : la table des registres avec types de données et mise à l’échelle, remise avant les plans d’exécution.
    4. Qui fournit la carte d’interface ou la passerelle et qui teste l’intégration point par point.
    5. Les adresses réseau, le débit en bauds et la disposition des segments sur le schéma d’architecture de la GTB.
    6. Les fonctions de sécurité (arrêt incendie, protection antigel, déclenchements des installations) restent câblées.

    Erreurs fréquentes

    • Passerelles qui exposent des centaines de points inutilisés et ralentissent le réseau.
    • Absence de résistances de terminaison ou polarisation incorrecte sur le RS-485, provoquant une communication intermittente.
    • Erreurs de mise à l’échelle ou d’ordre des octets dans les valeurs flottantes Modbus, découvertes seulement à la mise en service.

    Voir aussi : Liste de contrôle de mise en service CVC. Pour aller plus loin : formation « Conception des installations CVC ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    en réponse à : Que doit prescrire un concepteur MEP pour la GTB sur les plans ? #5585
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Le concepteur doit définir ce qui est régulé et comment cela doit se comporter : architecture, schémas de régulation, liste des points, séquences de fonctionnement, tableau des interfaces et tableaux des organes de terrain. L’entreprise sélectionne ensuite les produits, conçoit les armoires et le câblage, et programme selon cette définition.

    Livrables au stade de l’appel d’offres

    1. Schéma d’architecture de la GTB : poste de supervision, niveaux de réseau, automates par local technique ou par niveau, interfaces d’intégration, alimentation électrique (ASI) et cheminements en colonne montante.
    2. Schémas de régulation par système : chaque CTA, production d’eau glacée, chaufferie, groupe de pompage et type d’émetteur terminal, montrant chaque sonde, vanne, registre et organe de sécurité à son emplacement réel.
    3. Liste des points : type de point, signal, alarmes, historisations, positions de repli.
    4. Séquences de fonctionnement : rédigées étape par étape, y compris le démarrage, le fonctionnement normal, l’alarme, la défaillance, le mode incendie et le redémarrage après coupure de courant. L’ASHRAE Guideline 36 est un modèle utile pour les séquences des CTA et des boîtes VAV.
    5. Tableau des interfaces : chaque système tiers, protocole, points et responsabilité.
    6. Tableaux des organes de terrain : vannes de régulation (Kvs, diamètre, servomoteur, position de repli), sondes (type, plage, précision), registres.
    7. Exigences d’essais et de mise en service : essais point à point, essais fonctionnels et périodes d’analyse des historiques.

    Exemple traité : vanne de régulation dans le tableau des vannes

    Batterie chaude de CTA, 60 kW, eau 70/50 °C (20 K).

    • Débit = 60 / (4.186 x 20) = 0.717 kg/s, soit environ 2.58 m³/h.
    • Perte de charge de calcul à travers la vanne choisie à 20 kPa (0.2 bar) : Kv = Q / √Δp = 2.58 / √0.2 = 5.77.
    • Sélectionnez le Kvs normalisé suivant, 6.3. Perte de charge réelle de la vanne = (2.58 / 6.3)² = 0.168 bar = 16.8 kPa.
    • Si la batterie et la tuyauterie de dérivation entre la vanne et le point de régulation de pression différentielle perdent 15 kPa, l’autorité N = 16.8 / (16.8 + 15) = 0.53, au-dessus de l’objectif habituel de 0.5.

    Le fait de porter cela au tableau met fin à l’habitude courante de choisir une vanne du même diamètre que la canalisation, ce qui donne généralement une vanne surdimensionnée et une mauvaise régulation.

    Ce qui peut être laissé à l’entreprise

    • La sélection des automates et l’affectation des E/S, dans la limite de la réserve prescrite.
    • Les implantations d’armoires, les schémas de câblage et les sections de câbles, soumis au visa.
    • La conception des synoptiques, selon la liste de contenu minimal du concepteur.

    Normes à citer

    • La série EN ISO 16484 pour la conception, les fonctions et les protocoles des systèmes d’automatisation et de régulation des bâtiments (BACS).
    • L’EN ISO 52120-1 (qui a remplacé l’EN 15232) pour les classes d’efficacité BACS A-D ; indiquez la classe visée par la conception.
    • L’ASHRAE 135 (BACnet) et l’ASHRAE Guideline 36 pour les séquences.

    Erreurs fréquentes

    • Sondes dessinées au mauvais endroit, par ex. un capteur de pression différentielle à la pompe au lieu d’être au circuit le plus défavorisé.
    • Absence de séquence de mode incendie coordonnée avec la matrice cause-effet de la détection incendie.
    • Responsabilité non définie pour l’intégration de la régulation des équipements autonomes.
    • Groupes de pompage représentés comme pompes doubles ; prescrivez une pompe en service et une pompe de secours séparées avec une logique de basculement.

    Voir aussi : Matrice cause-effet de la détection incendie, Liste de contrôle de mise en service CVC. Pour aller plus loin : formation « Conception des installations CVC ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Métrez les canalisations suivant leur axe, par système, matériau et diamètre, en continu à travers les raccords et en incluant tous les parcours verticaux, puis ajoutez les raccords, les robinets, le calorifuge et les supports selon les règles de métré du DQE. La plupart des insuffisances proviennent des montées et descentes oubliées, et non des longueurs en plan.

    Les règles de métré en pratique

    1. Convenez d’abord de la méthode. La pratique britannique NRM2 mètre les canalisations à travers les raccords et dénombre les raccords en plus-value par rapport à la canalisation. De nombreux systèmes nationaux de prix unitaires prévoient au contraire des articles de canalisation dont le prix inclut les raccords. Lisez le libellé de l’article et métrez en conséquence.
    2. Séparez les articles par système (eau froide, eau chaude, bouclage, départ/retour chauffage), matériau, diamètre et emplacement si les prix diffèrent (en gaine technique, en faux plafond, enterré, apparent).
    3. Incluez les longueurs verticales d’après les coupes, les schémas de colonnes et les hauteurs de raccordement des appareils : colonnes montantes, descentes vers les appareils, remontées vers les robinets de radiateurs, dévoiements autour des poutres.
    4. Les raccords et robinets sont dénombrés par type et par diamètre (coude, té, réduction, raccord union, robinet).
    5. Le calorifuge est métré par diamètre de canalisation et épaisseur d’isolant, généralement sur les mêmes longueurs que la canalisation qu’il recouvre.
    6. Les supports sont soit compris dans le prix de la canalisation, soit dénombrés d’après l’espacement prescrit dans le CCTP.
    7. Chutes : n’ajoutez pas de chutes à la quantité métrée du DQE si les règles de métré indiquent « net » ; l’entreprise les intègre dans son prix. Pour une estimation de matériaux, 3-5 % sur les canalisations est une marge courante.

    Exemple traité : une antenne de distribution DN25 en acier galvanisé

    • Longueur horizontale métrée en plan : 42.6 m.
    • Six descentes vers les collecteurs de 0.8 m chacune : 6 x 0.8 = 4.8 m.
    • Longueur nette métrée : 42.6 + 4.8 = 47.4 m (la quantité du DQE).
    • Estimation de matériaux avec 5 % de chutes : 47.4 x 1.05 = 49.8 m, commandés à 50 m.
    • Raccords comptés sur le plan : 14 coudes, 6 tés, 2 robinets d’isolement.
    • Supports à un espacement supposé de 2.5 m selon le CCTP : 47.4 / 2.5 = 19 intervalles, plus des supports supplémentaires à chaque descente et à chaque robinet.

    Ici, les descentes représentent 10 % de la longueur en plan. Sur un niveau courant comportant de nombreux raccordements d’appareils, les longueurs verticales peuvent représenter une part encore plus importante.

    Conseils pratiques

    • Métrez par calque ou par système sur une copie du plan et coloriez ce qui a été métré.
    • Tenez une feuille de métré avec le numéro de plan, l’indice de révision et l’emplacement pour chaque ligne, afin de pouvoir mettre à jour les révisions.
    • Vérifiez l’échelle des plans scannés ou PDF sur une cote connue avant de métrer.
    • À partir de maquettes BIM, exportez par type de système et diamètre, mais vérifiez que les raccords ne sont pas comptés comme longueur de canalisation et que les éléments non connectés ou en double sont supprimés.

    Erreurs fréquentes

    • Double comptage aux lignes de raccordement des plans ou à la limite entre plans de niveau et plans de colonnes.
    • Oubli des raccordements des équipements dans les locaux techniques, très denses en raccords et en robinets.
    • Un seul article pour tous les diamètres, ce qui rend le DQE impossible à chiffrer correctement.
    • Calorifuge oublié sur les robinets et les raccords lorsque le CCTP l’exige.

    Voir aussi : Conseils de métré MEP, Comment dessiner un schéma de colonnes MEP clair.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Donnez la priorité à ce qui est le plus difficile à déplacer : la structure et l’évacuation gravitaire d’abord, puis les grosses gaines, les chemins de câbles et les canalisations électriques préfabriquées, les canalisations principales sprinkleur, les grosses canalisations sous pression, et enfin les petites canalisations et les conduits. Convenez de cet ordre et des règles de dégagement dans la convention BIM avant le premier lancement de détection des conflits.

    Un ordre de priorité pratique

    1. Structure et éléments fixes d’architecture (poutres, poteaux, plafonds).
    2. Évacuations gravitaires et canalisations d’eaux pluviales : leurs pentes ne peuvent pas être modifiées sans changer leur niveau partout en amont.
    3. Grosses gaines et gaines d’extraction de fumées.
    4. Chemins de câbles, canalisations électriques préfabriquées et échelles à câbles : rayon de courbure limité, et distance par rapport aux réseaux humides.
    5. Canalisations de distribution et antennes sprinkleur (les sprinkleurs ont des règles de distance du déflecteur au plafond).
    6. Grosses canalisations principales d’eau glacée, de chauffage et d’eau sanitaire, calorifuge compris.
    7. Petites canalisations, conduits et raccordements flexibles.

    Exemple traité : budget de pente d’une évacuation dans un plénum de faux plafond

    Une évacuation DN100 (diamètre extérieur 110 mm) court sur 18 m à 1 % de pente dans un plénum de 600 mm entre la sous-face de dalle et le plafond.

    • Dénivelé sur le parcours : 18 x 0.01 = 0.18 m = 180 mm.
    • Départ : génératrice supérieure de la canalisation à 50 mm sous la dalle pour les supports, donc génératrice inférieure à 50 + 110 = 160 mm sous la sous-face.
    • Arrivée : génératrice inférieure à 160 + 180 = 340 mm sous la sous-face, laissant 600 – 340 = 260 mm jusqu’au plafond.
    • Une gaine de 400 mm de hauteur ne peut pas passer sous l’évacuation près de son extrémité aval ; elle doit croiser près de l’extrémité amont (440 mm disponibles) ou être déviée.

    Faire ce type de vérification avant la modélisation évite de nombreux cycles de conflits ; elle montre que ce sont les évacuations, et non les gaines, qui déterminent les zones du plénum.

    Paramétrer des tests de conflits utiles

    • Lancez des tests lot contre lot (par ex. gaines contre structure, évacuations contre gaines), et non « tout contre tout ».
    • Utilisez une petite tolérance pour ignorer les éléments en contact et le bruit de modélisation, et des tests de conflits souples (dégagement) pour les zones de maintenance et de calorifuge.
    • Modélisez l’épaisseur du calorifuge, ou testez avec un dégagement équivalent.
    • Regroupez les conflits par élément ou par emplacement, de sorte qu’une seule gaine déviée résolve des dizaines de conflits.
    • Attribuez à chaque groupe un responsable et une échéance, et suivez l’état entre les lancements.

    Au-delà des conflits physiques

    • Zones d’accès et de maintenance : extraction des filtres, manœuvre des robinets, trappes de visite des registres, trappes d’accès en faux plafond.
    • Distance entre chemins de câbles et réseaux humides selon le CCTP.
    • Supports et suspentes : place pour les tiges filetées, les rails de montage et le contreventement parasismique si nécessaire.
    • Ordre de montage : la grosse gaine peut-elle réellement être hissée en position après les canalisations ?
    • Traversées : fourreaux et calfeutrement coupe-feu coordonnés avec la structure avant coulage.

    Erreurs fréquentes

    • Maquettes à un niveau de développement trop faible pour la détection des conflits, par ex. gaines sans brides ou canalisations sans calorifuge.
    • Résoudre les conflits en déplaçant les antennes sprinkleur sous les plafonds ou en réduisant la pente des évacuations sans approbation.
    • Ignorer la hauteur sous plafond lorsqu’on « résout » les conflits verticalement.

    Voir aussi : Liste de contrôle des conflits pour la synthèse MEP, Le LOD BIM des maquettes MEP expliqué, Pentes d’évacuation et tampons de dégorgement.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Utilisez une charte interne unique et documentée, fondée sur un système international : l’ISO 13567 ou le US National CAD Standard (directives AIA pour les calques) pour les calques, les champs de nommage de l’ISO 19650 pour les fichiers, les épaisseurs de trait de l’ISO 128 et les hauteurs de texte de l’ISO 3098 ; puis suivez toute charte du client ou du projet figurant dans la convention BIM lorsqu’elle prévaut sur la vôtre.

    Calques

    • L’ISO 13567 structure les noms de calques en champs : intervenant responsable, élément, présentation, et champs optionnels tels que le statut et le secteur.
    • Le US NCS / AIA utilise un indicatif de lot suivi de groupes majeurs et mineurs, par ex. un groupe CVC mécanique avec des groupes mineurs distincts pour le soufflage, la reprise et l’extraction.
    • Quel que soit le système choisi : séparez les réseaux (soufflage, reprise, eau froide, eau chaude, évacuation), les équipements, les annotations, les cotes et les hachures ; gardez le neuf, l’existant et le démoli sur des calques séparés ; ne dessinez pas sur le calque 0, sauf à l’intérieur des blocs.

    Planches et fichiers

    • Le nommage des fichiers selon l’ISO 19650 utilise des champs tels que projet, émetteur, volume ou système, niveau ou emplacement, type, rôle et numéro. Convenez des codes une fois par projet.
    • Numéros de planches par lot et par série, par ex. plans, coupes, détails et schémas mécaniques dans des plages de numéros distinctes, avec une liste de planches par lot.
    • Formats de planches selon l’ISO 216 : A1 594 x 841 mm et A0 841 x 1189 mm pour les plans ; gardez si possible un seul format par dossier de plans.

    Exemple traité : hauteur de texte et épaisseurs de trait

    Hauteur minimale de texte imprimé de 2.5 mm (série ISO 3098 : 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7 mm) pour les notes, 3.5 mm pour les noms de locaux et les repères, 5 mm pour les titres. Dans une maquette dessinée en millimètres à 1:1 :

    • À 1:100, un texte imprimé de 2.5 mm = 2.5 x 100 = 250 mm dans la maquette ; 3.5 mm = 350 mm.
    • À 1:50, 2.5 mm = 125 mm ; 3.5 mm = 175 mm.

    Le texte annotatif ou à l’échelle de la vue évite de recalculer cela à la main. Pour les épaisseurs de trait, l’ISO 128 utilise une série de raison d’environ √2 : 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0 mm. Une pratique MEP courante consiste à imprimer le fond de plan architecte fin et en gris (0.13-0.18 mm), les réseaux en 0.25-0.5 mm, et le système principal décrit plus épais pour qu’il se lise en premier.

    Cartouche et révisions

    • Nom et lieu du projet, client, maître d’œuvre, titre du plan, numéro du plan, échelle(s) au format de planche indiqué, date.
    • Statut et code d’aptitude (par ex. pour information, pour approbation, bon pour exécution).
    • Tableau des révisions : indice de révision, date, description, dessiné, vérifié, approuvé ; nuages de révision sur le plan pour l’indice en cours.
    • Noms des personnes ayant dessiné, vérifié et approuvé, ainsi qu’une flèche du nord et un plan de repérage sur les plans.

    Erreurs fréquentes

    • Texte lisible à l’écran mais inférieur à 2.5 mm une fois imprimé en A3 pour le chantier.
    • Couleurs utilisées pour distinguer les réseaux à l’écran mais imprimées en noir, de sorte que les réseaux ne peuvent plus être distingués ; utilisez aussi des types de ligne et des étiquettes.
    • Légendes qui ne correspondent pas aux symboles réellement utilisés sur la planche.
    • Références externes avec des chemins absolus qui ne fonctionnent plus lors de l’échange des fichiers.

    Voir aussi : Normes de dessin MEP : calques, numéros de planches, cartouches, Liste de contrôle de revue des plans d’exécution MEP.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Toutes les limites indiquées s’appliquent simultanément, et elles dépendent du fabricant et du modèle : vérifiez chacune d’elles dans la documentation technique de l’unité extérieure exacte, puis appliquez la correction de puissance due à la longueur et au dénivelé avant de confirmer la sélection.

    Les limites à vérifier

    1. Tuyauterie la plus longue, réelle et équivalente – de l’unité extérieure à l’unité intérieure la plus éloignée. Les valeurs publiées courantes se situent dans la plage de 150-200 m en longueur réelle, et un peu plus en longueur équivalente.
    2. Longueur après la première dérivation – souvent environ 40 m en standard, extensible (couramment jusqu’à environ 90 m) uniquement si les conditions du fabricant sont respectées, par exemple en surdimensionnant certaines tuyauteries ou en limitant l’écart entre l’unité la plus proche et l’unité la plus éloignée.
    3. Longueur totale de tuyauterie – somme de tous les tronçons de ligne liquide (ou gaz), typiquement plusieurs centaines de mètres et jusqu’à environ 1000 m sur les grands systèmes.
    4. Dénivelé unité extérieure-unité intérieure – généralement différent selon que l’unité extérieure est au-dessus (souvent 50 m, davantage avec options) ou en dessous (souvent 40 m).
    5. Dénivelé entre unités intérieures – couramment 15-30 m. C’est la limite la plus souvent oubliée dans les bâtiments à plusieurs niveaux.

    Longueur équivalente

    Longueur équivalente = longueur réelle + (nombre de coudes x longueur équivalente par coude) + (kits de dérivation x leur longueur équivalente) + tout autre raccord indiqué par le fabricant. Les valeurs par raccord dépendent du diamètre de la tuyauterie ; prenez-les dans la documentation technique, et non dans des tableaux pour canalisations d’eau.

    Exemple traité

    Unité extérieure en toiture, 56 kW nominal (deux modules égaux de 28 kW). Les unités intérieures totalisent 54 kW nominal, le taux de connexion est donc de 54 / 56 = 96 %, dans la limite maximale de 100 %. Valeurs supposées de la documentation technique : 0.5 m par coude, 0.5 m par kit de dérivation.

    Vérification Conception Limite (exemple) Résultat
    Longueur équivalente la plus longue : 118 m + 22 x 0.5 + 5 x 0.5 131.5 m 190 m OK
    Après la première dérivation 58 m 40 m (90 m sous conditions) Vérifier les conditions
    Tuyauterie totale 640 m 1000 m OK
    Unité extérieure au-dessus des unités intérieures 26 m 50 m OK
    Entre unités intérieures 22 m 15 m Non conforme

    Deux corrections sont nécessaires. Les 58 m après la première dérivation ne sont acceptables que si les conditions d’extension sont satisfaites ; sinon, rapprochez la première dérivation de l’extrémité éloignée du système. Les 22 m de dénivelé entre unités intérieures dépassent les 15 m de ce modèle : divisez donc le bâtiment en deux systèmes par zone de niveaux (ou choisissez un modèle autorisant un dénivelé plus élevé).

    Puissance : si l’abaque de correction du fabricant donne, par exemple, 0.90 pour 131.5 m de longueur équivalente et 26 m de dénivelé, la puissance frigorifique disponible est de 56 x 0.90 = 50.4 kW. Comparez-la à la charge simultanée maximale de la zone, et non à la somme des puissances nominales des unités intérieures. Ne compensez pas un déficit en portant le taux de connexion au-delà de 100 % ; sélectionnez la taille d’unité extérieure suivante, en gardant les modules d’un groupe égaux ou séparés d’au plus un échelon.

    Erreurs fréquentes

    • Vérifier uniquement le tronçon le plus long et ignorer le dénivelé entre unités intérieures.
    • Utiliser les longueurs mesurées en plan sans les montées et les descentes.
    • Oublier que la charge complémentaire en fluide frigorigène augmente avec la longueur de la ligne liquide, ce qui influe ensuite sur la vérification de la concentration en cas de fuite dans les locaux.
    • Appliquer les limites d’un fabricant à l’équipement d’un autre fabricant au stade de l’appel d’offres.

    Voir aussi : Sélection des kits de dérivation VRF, 10 erreurs fréquentes de conception VRF. Pour aller plus loin : formation « Conception des systèmes VRF / VRV ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Divisez la charge totale en fluide frigorigène du circuit par le volume du plus petit local occupé qu’il dessert ; pour le R410A dans un espace occupé normal, le résultat ne doit pas dépasser la limite pratique de l’EN 378-1, soit 0.44 kg/m³. Si elle est dépassée, vous devez ajouter une mesure telle qu’un volume effectif plus grand, une détection de fuite avec coupure, ou un circuit plus petit.

    Étapes

    1. Charge totale du circuit : charge usine de la ou des unités extérieures, plus la charge complémentaire calculée à partir des longueurs et diamètres de la ligne liquide. Utilisez les longueurs de tuyauterie définitives de la conception, et non une estimation.
    2. Plus petit local : trouvez le plus petit local contenant une unité intérieure ou une tuyauterie frigorifique de ce circuit. Volume du local = surface au sol x hauteur de l’espace occupé (le plénum de faux plafond n’est compté que s’il n’est pas isolé de façon étanche du local).
    3. Classez : l’EN 378-1 fixe la charge admissible à partir de la classe de sécurité du fluide frigorigène, de la catégorie d’accès (a : général, b : surveillé, c : personnes autorisées uniquement) et de la classe d’emplacement du système. Pour un système VRF direct dont les unités intérieures se trouvent dans des locaux utilisés par le public ou par le personnel de bureau, la règle simple est : charge maximale = limite pratique x volume du local.
    4. Comparez et, en cas de non-conformité, appliquez des mesures complémentaires.

    Exemple traité

    Charge totale : 11.8 kg en usine + 18.4 kg en complément = 30.2 kg de R410A. Plus petit local : salle de réunion de 3.0 x 4.0 x 2.7 m = 32.4 m³.

    • Concentration = 30.2 / 32.4 = 0.93 kg/m³ > 0.44 kg/m³ – non conforme.
    • Charge maximale pour ce local = 0.44 x 32.4 = 14.3 kg.
    • Volume de local nécessaire pour 30.2 kg = 30.2 / 0.44 = 68.6 m³.

    Notez que la simple division en deux circuits égaux d’environ 15.1 kg donne encore 15.1 / 32.4 = 0.47 kg/m³, légèrement au-dessus de la limite. Le circuit qui dessert ce local doit être ramené à 14.3 kg ou moins, ou une autre mesure doit être appliquée.

    Solutions lorsqu’un local n’est pas conforme

    • Desservir le petit local par un petit système séparé (ou un climatiseur split) à faible charge.
    • Augmenter le volume effectif par des ouvertures permanentes vers un espace adjacent, uniquement lorsque les conditions de la norme pour les volumes combinés sont remplies.
    • Détection de fuite de fluide frigorigène dans le local avec alarme et vannes de coupure automatiques isolant la dérivation de l’unité intérieure, plus une ventilation mécanique lorsqu’elle est exigée.
    • Maintenir les raccords frigorifiques hors des petits locaux ; faire passer les tuyauteries par les circulations.

    R32 et ASHRAE 15

    Le R32 est classé A2L (légèrement inflammable). Sa limite pratique selon l’EN 378-1 est d’environ 0.061 kg/m³, et pour les fluides frigorigènes A2L, les limites de charge de l’EN 378 et de l’IEC 60335-2-40 dépendent de la surface au sol et de la hauteur d’installation de l’unité, et pas uniquement du volume : utilisez donc ces formules. Aux États-Unis, l’ASHRAE 15 utilise la limite de concentration du fluide frigorigène (RCL) de l’ASHRAE 34, environ 0.42 kg/m³ (26 lb pour 1000 ft³) pour le R-410A, réduite de moitié pour les établissements tels que les hôpitaux.

    Erreurs fréquentes

    • Utiliser uniquement la charge usine et oublier la charge complémentaire.
    • Vérifier le plus grand local du niveau au lieu du plus petit.
    • Compter un plénum de faux plafond étanche ou le volume d’un local adjacent fermé.
    • Faire la vérification au stade de l’esquisse et ne pas la refaire après une modification des tracés de tuyauterie.

    Voir aussi : 10 erreurs fréquentes de conception VRF, VRF à récupération d’énergie ou VRF réversible. Pour aller plus loin : formation « Conception des systèmes VRF / VRV ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Choisissez la récupération d’énergie lorsque, pendant une part importante des heures de fonctionnement, certains locaux ont besoin de froid et d’autres de chaud sur le même système au même moment – typiquement des plateaux profonds avec zones centrales, des façades d’orientations mixtes, ou des salles serveurs et salles de réunion voisines de bureaux en périphérie. Si tous les locaux d’un système basculent ensemble entre chauffage et refroidissement, un VRF réversible avec un zonage judicieux suffit.

    Comment décider

    1. Cartographiez les zones : périphérie par orientation, noyau central, locaux à forts apports internes (réunion, informatique, kitchenettes).
    2. Vérifiez la demande simultanée : en mi-saison et en hiver, une zone centrale ou sud a-t-elle besoin de froid pendant que les zones nord ou périphériques ont besoin de chaud ? Une simulation horaire des charges est préférable ; une vérification manuelle d’un matin d’hiver, d’un midi d’hiver ensoleillé et d’un après-midi de mi-saison constitue un minimum raisonnable.
    3. Envisagez l’alternative : les systèmes réversibles pourraient-ils être regroupés par orientation, de sorte que chaque système ne fonctionne que dans un seul mode à la fois ? Si oui et si le noyau est petit, la récupération d’énergie risque de ne pas être rentable.
    4. Tenez compte des attentes en matière de régulation : la récupération d’énergie permet à chaque local de choisir son propre mode, ce qui compte pour les hôtels, les bureaux avec locataires et les cliniques.

    Exemple énergétique idéalisé

    À un point de fonctionnement donné, le noyau a besoin de 40 kW de froid et la périphérie nord de 25 kW de chaud. Supposons un EER de 4.0 et un COP de 4.0 pour une comparaison simple.

    • VRF réversible, deux systèmes séparés : refroidissement 40 / 4.0 = 10 kW de puissance compresseur ; chauffage 25 / 4.0 = 6.25 kW ; total 16.25 kW.
    • VRF à récupération d’énergie : le côté froid absorbe 40 kW et rejette 40 + 10 = 50 kW de chaleur ; 25 kW de celle-ci vont aux locaux chauffés et les 25 kW restants sont rejetés à l’extérieur. La puissance compresseur correspond à peu près aux 10 kW de la production de froid plus quelques pertes, disons environ 11 kW.
    • Économie à ce point : environ 5 kW sur 16.25 kW, soit environ 30 %.

    C’est le meilleur cas ; le bénéfice diminue lorsque les demandes sont déséquilibrées ou lorsqu’un seul mode est nécessaire. Ne multipliez l’économie que par les heures où la demande simultanée existe réellement, puis comparez-la au surcoût d’investissement des boîtiers sélecteurs, du troisième tube ou des tuyauteries plus grosses, et de la régulation.

    Dimensionnement de l’unité extérieure

    La récupération d’énergie ne change pas la règle de base : la puissance de l’unité extérieure doit être au moins égale à la somme des puissances des unités intérieures raccordées (taux de connexion ne dépassant pas 100 %), avec des modules d’un groupe égaux ou séparés d’au plus un échelon de taille. En outre, chaque boîtier sélecteur de branche a sa propre puissance raccordée maximale et son propre nombre de ports, et les unités intérieures qui doivent changer de mode indépendamment ont besoin de leur propre port. Vérifiez la charge en fluide frigorigène et la limite de concentration en cas de fuite dans les locaux ; les boîtiers sélecteurs et la tuyauterie supplémentaire augmentent la charge.

    Erreurs fréquentes

    • Placer des unités ayant besoin de modes différents derrière le même port de sélecteur.
    • Implanter les boîtiers sélecteurs au-dessus de locaux sans accès pour la maintenance ou là où leur bruit pose problème.
    • Revendiquer des économies de récupération d’énergie pour des heures où tout le bâtiment fonctionne dans un seul mode.
    • Utiliser un VRF réversible pour un bâtiment à modes mixtes, puis répondre aux plaintes en changeant le mode maître.

    Voir aussi : Systèmes VRF à récupération d’énergie ou VRF réversibles, Sélection des kits de dérivation VRF. Pour aller plus loin : formation « Conception des systèmes VRF / VRV ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Parce qu’une installation de gaz basse pression dispose de très peu de pression à consommer : chaque appareil a besoin d’une pression d’entrée minimale pour brûler correctement et en toute sécurité ; la canalisation est donc dimensionnée pour maintenir la perte de charge totale, du détendeur du compteur à l’appareil le plus éloigné, dans la faible marge fixée par le code du gaz ou le distributeur. La vitesse n’est tout au plus qu’une vérification secondaire.

    Pourquoi la perte de charge est déterminante

    • Le gaz naturel domestique est couramment distribué à environ 20-21 mbar en Europe et en Turquie (environ 7 in. w.c. aux États-Unis). Le brûleur de l’appareil et sa vanne gaz sont réglés pour une pression d’entrée nominale ; en dessous du minimum, la stabilité de la flamme, l’allumage et la qualité de la combustion se dégradent, et le CO peut augmenter.
    • La perte de charge admissible n’est qu’une petite fraction de la pression de distribution. Les tableaux du code américain du gaz combustible, par exemple, sont établis sur une perte de charge spécifiée telle que 0.5 in. w.c. (environ 1.2 mbar) pour les installations basse pression. Votre code local ou votre distributeur fixe la valeur pour votre projet.
    • Le gaz est compressible et sa masse volumique dépend de la pression ; une limite de vitesse seule ne garantit donc pas la pression délivrée.

    La méthode

    1. Listez les appareils avec leur débit calorifique nominal (sur PCS ou PCI, selon ce qu’exige le code), relevé sur les plaques signalétiques.
    2. Convertissez en débit de gaz : débit (m³/h) = débit calorifique (kW) / pouvoir calorifique (kWh/m³), en utilisant la valeur indiquée par le distributeur.
    3. Appliquez un coefficient de simultanéité uniquement lorsque le code l’autorise, par exemple pour plusieurs logements sur une même colonne montante.
    4. Mesurez les longueurs de chaque tronçon, y compris les parcours verticaux, et ajoutez les longueurs forfaitaires pour raccords selon le code.
    5. Dimensionnez tronçon par tronçon à l’aide des tableaux ou de la formule du code, de sorte que la perte de charge cumulée jusqu’à l’appareil le plus éloigné reste dans la marge admissible.
    6. Appliquez la correction de hauteur si le code l’exige.

    Exemple traité (débit et sensibilité uniquement)

    Un appartement comporte une chaudière mixte de 24 kW et une cuisinière de 7 kW. Avec un pouvoir calorifique de 9.5 kWh/m³ (utilisez la valeur de votre distributeur) :

    • Chaudière : 24 / 9.5 = 2.53 m³/h ; total en utilisation simultanée complète : 31 / 9.5 = 3.26 m³/h.
    • En écoulement turbulent, la perte de charge augmente à peu près avec le débit à la puissance 1.8 et diminue avec le diamètre intérieur à la puissance d’environ 4.8. Doubler le débit donne donc environ 21.82 = 3.5 fois la perte de charge.
    • Passer d’un tube acier DN20 à DN25 (diamètre intérieur d’environ 21.6 mm à 27.2 mm) réduit la perte de charge à environ (21.6 / 27.2)4.82 = 0.33 de la valeur précédente.
    • Le gaz naturel est plus léger que l’air : il gagne donc environ 0.04 mbar par mètre de montée ; le GPL est plus lourd et perd de la pression en montant. De nombreux codes précisent s’il faut en tenir compte.

    Les diamètres réels doivent provenir des tableaux ou de la formule approuvés par le distributeur, et non de ces rapports.

    Vitesse

    Certains codes et distributeurs plafonnent aussi la vitesse, principalement pour le bruit, l’entraînement de poussières et la protection du compteur ou du détendeur, en particulier sur les branchements en moyenne pression. Considérez-la comme une vérification complémentaire, et non comme la base du dimensionnement.

    Erreurs fréquentes

    • Dimensionner chaque tronçon pour la totalité de la perte de charge admissible au lieu de l’ensemble du parcours.
    • Utiliser la puissance utile de l’appareil au lieu de son débit calorifique.
    • Ignorer les futurs appareils mentionnés par le client.
    • Ne pas vérifier la pression à l’appareil lors de la mise en service.

    Voir aussi : Principes de dimensionnement des canalisations de gaz naturel. Suivez toujours la procédure d’approbation du distributeur de gaz et le code du gaz local pour le dimensionnement, les matériaux et les essais.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    L’exigence dépend de l’endroit où l’appareil prend son air de combustion : les appareils raccordés (type B) et non raccordés (type A) ont besoin d’une amenée d’air permanente et non obturable dans le local, dimensionnée par le code du gaz local en fonction du débit calorifique ; les appareils étanches (type C) prennent l’air à l’extérieur par leur propre système de conduit de fumée et n’ont normalement pas besoin d’ouverture d’air de combustion, bien que le local puisse tout de même nécessiter une ventilation pour d’autres raisons.

    Types d’appareils (classification EN)

    • Type A – non raccordé : les produits de combustion sont rejetés dans le local (par ex. cuisinières). Le local a besoin d’une ventilation pour les diluer et d’une fenêtre ouvrante ou d’une extraction selon le code.
    • Type B – raccordé : air de combustion pris dans le local, produits évacués par un conduit de fumée. Nécessite des ouvertures d’air permanentes ; très sensible aux ventilateurs d’extraction et aux locaux trop étanches à l’air.
    • Type C – étanche : l’air et les fumées passent par un système étanche concentrique ou à deux conduits vers l’extérieur. La plupart des chaudières mixtes et à condensation modernes sont de type C.

    Principes à l’origine des ouvertures

    1. Air de combustion : le gaz naturel nécessite environ 9.5-10 m³ d’air par m³ de gaz pour une combustion complète, plus l’excès d’air.
    2. Dilution et refroidissement : les appareils raccordés à coupe-tirage aspirent de l’air supplémentaire du local dans le conduit de fumée, et les locaux techniques ont besoin d’air pour évacuer la chaleur des chaudières, des tuyauteries et des pompes. C’est pourquoi les locaux techniques disposent généralement d’ouvertures en partie basse et en partie haute ou d’une ventilation mécanique.
    3. Équilibre des pressions : une hotte d’extraction de cuisine ou un ventilateur de salle de bains dans le même espace peut inverser le tirage du conduit de fumée d’un appareil raccordé et provoquer le refoulement des produits de combustion. Les codes interdisent cette combinaison ou exigent un essai de refoulement.
    4. Interdictions d’emplacement : la plupart des codes interdisent les appareils raccordés dans les chambres, les salles de bains et les petits locaux en dessous d’un volume minimal.

    Petit exemple : l’ordre de grandeur

    Un chauffe-eau raccordé de 24 kW à 9.5 kWh/m³ consomme 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gaz ; il a donc besoin d’environ 2.53 x 9.6 = 24 m³/h d’air rien que pour la combustion stœchiométrique. Avec l’excès d’air et la dilution par le coupe-tirage, l’air réellement prélevé dans le local est plusieurs fois plus élevé. C’est pourquoi une porte fermée et des fenêtres étanches peuvent priver d’air un appareil raccordé en quelques minutes, et pourquoi les ouvertures doivent être permanentes.

    Chaufferies centrales

    Pour les locaux techniques, le code local (par exemple les règles nationales fondées sur l’EN 1775, la BS 6644 au Royaume-Uni, la NFPA 54 aux États-Unis, ou la spécification technique du distributeur) exige généralement : des ouvertures ou ventilateurs dédiés à l’air de combustion asservis aux brûleurs, des ouvertures en partie haute pour le gaz naturel plus léger que l’air, une détection de gaz avec vanne de coupure automatique à l’entrée du local, un arrêt d’urgence à l’extérieur de la porte et, dans certains codes, une surface de décompression. Les ouvertures ne doivent pas donner sur les chemins d’évacuation et ne doivent pas pouvoir être obturées.

    Ce qu’il faut montrer sur les plans

    • Type d’appareil (A/B/C) et débit calorifique de chaque appareil.
    • Position, section libre et hauteur de chaque ouverture d’air, avec l’article du code utilisé.
    • Ventilateurs d’extraction dans le même local et manière dont le conflit est résolu.
    • Emplacements de la détection de gaz, de la vanne de coupure et de l’alarme CO lorsqu’ils sont exigés.

    Erreurs fréquentes

    • Compter la dimension hors tout d’une grille au lieu de sa section libre.
    • Grilles d’aération obturées ultérieurement par les occupants parce qu’elles provoquent des courants d’air.
    • Prescrire des appareils raccordés dans des logements neufs étanches à l’air.

    Voir aussi : Principes de dimensionnement des canalisations de gaz naturel. Les sections d’ouverture, emplacements et autorisations définitifs relèvent du code du gaz local et du distributeur de gaz.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Les distances autour du terminal existent pour que les produits de combustion ne puissent pas pénétrer à nouveau dans le bâtiment ou dans l’appareil, ne puissent pas nuire aux personnes et ne puissent pas endommager la façade. Les distances obligatoires proviennent du code du gaz local (ou de la spécification technique du distributeur) et de la notice d’installation du fabricant de la chaudière ; lorsqu’elles diffèrent, la plus contraignante s’applique.

    Les principes derrière chaque distance

    1. Retour dans le bâtiment : distance par rapport aux fenêtres ouvrantes, aux portes, aux briques d’aération et aux prises d’air de ventilation, mesurée horizontalement, au-dessus et en dessous du terminal. Les ouvertures situées au-dessus du terminal sont critiques, car les fumées montent.
    2. Recirculation dans l’appareil : les angles, renfoncements, balcons à garde-corps plein et zones sous avant-toit piègent le panache, et une chaudière étanche peut réaspirer ses propres fumées, ce qui entraîne une mauvaise combustion.
    3. Personnes et biens : hauteur minimale au-dessus du sol, des balcons et des passages où se tiennent des personnes ; grilles de protection lorsque le terminal est à portée de main ; distance par rapport aux limites de propriété faisant face à la fenêtre d’un voisin.
    4. Nuisances et dégâts dus au panache : les chaudières à condensation produisent un panache visible et des condensats acides qui tachent les façades, gèlent sur les dallages et endommagent certains revêtements. Les distances par rapport aux murs en vis-à-vis, aux abris de voiture et aux sous-faces de débord y répondent.
    5. Autres ouvertures et réseaux : distance par rapport aux autres terminaux, aux compteurs de gaz, aux coffrets électriques et aux tuyaux d’évacuation.

    Pourquoi les chaudières à condensation demandent une attention particulière

    La combustion du méthane produit environ 1.6 kg de vapeur d’eau par m³ de gaz (2 m³ de vapeur par m³ de méthane). Une chaudière de 24 kW consommant 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gaz rejette donc jusqu’à environ 2.53 x 1.6 = 4 kg/h de vapeur d’eau. Une partie se condense dans la chaudière et est évacuée ; le reste sort sous forme de panache. C’est pourquoi la position du terminal, les kits de gestion du panache et l’évacuation des condensats font partie de la conception, et non de décisions de chantier.

    Étapes de conception et de coordination

    • Fixez l’emplacement des chaudières avec l’architecte dès l’esquisse, avec les tracés des conduits de fumée sur les plans et les élévations.
    • Indiquez le terminal sur les élévations de façade avec, autour de lui, les zones de distance du code applicable, et vérifiez les fenêtres, balcons et terminaux voisins à tous les niveaux.
    • Vérifiez la longueur maximale du conduit de fumée et le nombre de coudes par rapport aux limites du fabricant ; les conduits horizontaux des chaudières à condensation sont normalement posés avec une pente vers la chaudière (couramment environ 3 degrés, soit environ 50 mm par mètre) afin que les condensats s’écoulent vers l’appareil.
    • Lorsque les distances ne peuvent pas être respectées, envisagez un conduit de fumée vertical, un kit de gestion du panache ou un conduit collectif approuvé pour l’appareil et autorisé par le code local.
    • Montrez le tracé d’évacuation des condensats jusqu’à une évacuation siphonnée.

    Erreurs fréquentes

    • Terminal juste en dessous d’une fenêtre ouvrante du niveau supérieur.
    • Balcon fermé ultérieurement par l’occupant, transformant un terminal extérieur en terminal intérieur ; de nombreux codes interdisent les terminaux de conduit de fumée dans les balcons fermés.
    • Terminaux dans des courettes ou des passages étroits où le panache ne peut pas se disperser.
    • Utiliser les distances du guide d’un autre pays ou d’un autre fabricant.

    Voir aussi : Principes de dimensionnement des canalisations de gaz naturel. L’approbation du distributeur de gaz et le code du gaz local déterminent les positions définitives des terminaux.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Un ΔT plus élevé réduit le débit en proportion directe, ce qui diminue sensiblement les diamètres des canalisations et l’énergie de pompage. La contrepartie, ce sont des batteries plus grandes ou une température de départ plus basse, ce qui coûte un peu de rendement au groupe d’eau glacée. Pour la plupart des bâtiments neufs, 6 à 8 K est le meilleur compromis, à condition que chaque batterie soit effectivement sélectionnée pour ce ΔT.

    1. Débit

    q = Q / (c · ΔT), avec c = 4.19 kJ/kg·K :

    • ΔT 5 K : 500 / (4.19 × 5) = 23.9 l/s (86 m³/h).
    • ΔT 7 K : 500 / (4.19 × 7) = 17.0 l/s (61 m³/h), soit 29 % de moins.

    2. Énergie de pompage (exemple traité)

    Supposons que la conception à 5 K nécessite une hauteur manométrique totale (HMT) de 25 m et un rendement de pompe de 0.70 :

    P = ρ·g·q·H / η = 9.81 × 23.9 × 25 / 0.70 ≈ 8.4 kW.

    En conservant les mêmes canalisations à 7 K, les pertes de charge diminuent à peu près avec le carré du débit : H ≈ 25 × (17.0 / 23.9)² ≈ 12.8 m.

    P ≈ 9.81 × 17.0 × 12.8 / 0.70 ≈ 3.0 kW, soit environ 64 % de moins. En pratique, les concepteurs prennent une partie du gain sous forme de canalisations et de vannes plus petites (coût d’investissement plus faible) et une partie sous forme d’énergie de pompage réduite. Les batteries sélectionnées pour un ΔT plus élevé peuvent avoir une perte de charge côté eau plus importante ; reprenez donc les pertes de charge réelles des batteries et des vannes dans les sélections.

    3. Groupe d’eau glacée et batteries

    • Pour obtenir 7 K, vous abaissez le départ (6/13 °C) ou relevez le retour (7/14 °C). Abaisser la température de départ coûte environ 2 à 3 % de rendement du groupe par kelvin ; relever le retour ne coûte rien au groupe mais exige des batteries plus profondes.
    • Les batteries et les ventilo-convecteurs doivent être sélectionnés aux nouvelles températures d’eau : davantage de rangs ou des appareils plus grands pour la même puissance sensible et latente. Vérifiez la déshumidification à la température moyenne d’eau plus élevée.
    • De nombreux groupes d’eau glacée ont un débit minimal à l’évaporateur ; vérifiez-le par rapport au débit réduit à charge partielle.

    4. Quand 5 K reste pertinent

    • Installations existantes dont les batteries ne peuvent pas être changées.
    • Charges de process avec des limites strictes de température de départ.
    • Petites installations où l’énergie de pompage est faible et où les sélections standard de ventilo-convecteurs sont à 7/12 °C.

    5. Conserver le ΔT en exploitation

    Concevoir pour 7 K ne sert à rien si l’installation fonctionne à 3 K (« syndrome du faible ΔT »). Utilisez des vannes de régulation deux voies indépendantes de la pression, aucun by-pass trois voies aux émetteurs, des batteries propres, une consigne de départ correcte et un pompage à vitesse variable avec des pompes en service et de secours séparées, régulées sur la pression différentielle au circuit le plus défavorisé.

    Erreurs courantes

    • Modifier le ΔT de la production sur le papier alors que les ventilo-convecteurs restent sélectionnés à 7/12 °C.
    • Vannes trois voies aux émetteurs, qui renvoient de l’eau de départ vers le retour et font s’effondrer le ΔT.
    • Ignorer le débit minimal du groupe d’eau glacée à charge partielle.
    • Vannes de régulation surdimensionnées avec une mauvaise autorité.

    Voir aussi : HMT des pompes d’eau glacée : une estimation rapide, Sélection des ventilo-convecteurs pas à pas.

    Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Le siphon est une colonne d’eau qui doit équilibrer la pression statique dans la section batterie. Pour une section en aspiration (pression négative), la sortie du bac à condensats doit se situer au-dessus de la sortie du siphon d’une hauteur au moins égale à la dépression statique plus environ 25 mm, et la garde d’eau doit être au moins égale à la moitié de la pression statique. Pour une section en soufflage (pression positive), la garde d’eau doit dépasser la pression positive plus une marge.

    1. Pourquoi ces dimensions

    Sous une dépression P au niveau du bac, les condensats ne peuvent s’écouler que lorsque l’eau de la branche d’entrée se trouve P plus haut que le seuil de sortie. Si la sortie du bac n’est pas plus haute que cela, l’eau reflue dans le bac et déborde. Au démarrage du ventilateur, avant la formation des condensats, l’eau présente se redistribue : la branche d’entrée monte de P/2 et la branche de sortie descend de P/2. Si la garde d’eau est inférieure à P/2, elle se rompt et de l’air est aspiré par l’évacuation.

    Pour les sections en soufflage, la pression positive repousse la branche d’entrée vers le bas ; la garde d’eau doit être supérieure à P pour que l’air ne puisse pas passer.

    2. Exemple traité (section en aspiration)

    • Dépression statique maximale dans la section batterie, avec les filtres à leur perte de charge finale (encrassés) : 600 Pa.
    • En colonne d’eau : 600 / 9.81 ≈ 61 mm.
    • Sortie du bac au-dessus de la sortie du siphon : H ≥ 61 + 25 = 86 mm → retenez 90 mm.
    • Garde d’eau : J ≥ 61 / 2 ≈ 31 mm → retenez 35 mm.

    En ajoutant le diamètre du tube et le corps du siphon, la sortie du bac à condensats nécessite environ 150 à 200 mm de hauteur libre au-dessous. C’est pourquoi les centrales de traitement d’air (CTA) ont besoin d’un socle ou d’un châssis de hauteur suffisante ; vérifiez-le sur les plans du local technique, pas sur le chantier.

    Unités : 600 Pa ≈ 2.4 in wg ; en unités américaines, la branche d’entrée fait donc environ 3.4 in et la garde d’eau environ 1.2 in. De nombreux constructeurs indiquent la même règle dans leurs notices d’installation ; suivez la leur lorsqu’elle est plus stricte.

    3. Autres règles d’évacuation

    • Un siphon par raccord d’évacuation ; ne réunissez pas avant leurs siphons les évacuations de sections à des pressions différentes.
    • Pente d’au moins 1 % (1/8 in par ft, comme dans l’IMC 307.2) vers un entonnoir ouvert ou une garde d’air ; ne raccordez jamais directement au réseau d’eaux vannes.
    • Prévoyez un té ou un bouchon de nettoyage et amorcez les siphons à la mise en service.
    • Là où les siphons peuvent s’assécher en hiver, utilisez des siphons à fermeture automatique ou à bille, homologués pour la pression.
    • Appareils extérieurs et en toiture : calorifugez les évacuations et équipez-les d’un traçage électrique contre le gel.
    • Dimensionnez l’évacuation pour le débit de condensats ; par exemple, 2 m³/s avec une déshumidification de 5 g/kg produisent environ 1.2 × 2 × 0.005 × 3600 ≈ 43 kg/h.

    Erreurs courantes

    • Utiliser un siphon d’évier standard à garde d’eau fixe, quelle que soit la pression du ventilateur.
    • Calculer avec la pression statique à filtres propres.
    • Pas de socle, donc pas de place pour le siphon.
    • Siphon uniquement sur l’évacuation principale, partagé par plusieurs appareils.

    Voir aussi : Conception des siphons d’évacuation des condensats pour CTA et ventilo-convecteurs, Dimensionnement des CTA : règles rapides.

    Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.

    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Pour obtenir rapidement une valeur justifiable, utilisez le débit par mètre de hotte correspondant à la catégorie des appareils de cuisson (méthode IMC) et vérifiez-le par la vitesse frontale ; pour une conception détaillée, utilisez la méthode des charges thermiques des appareils de l’EN 16282 / VDI 2052. Introduisez un air de compensation d’environ 80 à 90 % de l’extraction, à faible vitesse, afin que la cuisine reste légèrement en dépression.

    1. Méthodes

    • IMC (États-Unis) : l’extraction minimale par pied linéaire de hotte dépend du type de hotte et de la catégorie des appareils (light, medium, heavy, extra-heavy duty). Pour une hotte murale au-dessus d’appareils de catégorie moyenne, elle est de 300 cfm/ft (environ 465 l/s par mètre).
    • Vérification par la vitesse frontale : environ 0.25 à 0.5 m/s sur la surface frontale de la hotte pour les hottes à auvent, davantage pour les appareils lourds.
    • EN 16282 / VDI 2052 : l’extraction est établie à partir de la chaleur convective et de l’humidité de chaque appareil, de leur simultanéité et de la disposition de la hotte. Elle donne souvent des valeurs plus faibles pour les cuissons légères et plus élevées pour les grillades intensives au charbon.
    • ASHRAE 154 suit la logique type de hotte et catégorie d’appareils utilisée dans l’IMC.

    2. Exemple traité

    • Hotte : 3.0 m = 9.84 ft, hotte murale, appareils de catégorie moyenne (friteuses, plaque à snacker, fourneaux).
    • Extraction : 300 cfm/ft × 9.84 ft ≈ 2950 cfm ≈ 1.39 m³/s (5020 m³/h).
    • Vérification de la vitesse frontale : 1.39 / (3.0 × 1.2) ≈ 0.39 m/s. Acceptable.
    • Air de compensation à 85 % : ≈ 1.18 m³/s (4270 m³/h).
    • Gaine d’extraction à environ 7.5 à 8 m/s : 1.39 / 8 ≈ 0.17 m² → par exemple 450 × 400 mm (0.18 m², 7.7 m/s).

    3. Vérifications réglementaires

    • La NFPA 96 impose une vitesse minimale de 500 fpm (2.5 m/s) dans les gaines d’extraction des graisses ; des vitesses de calcul de 7 à 10 m/s maintiennent les graisses en suspension, mais vérifiez le bruit et la perte de charge.
    • Débord de la hotte : au moins 6 in (150 mm) au-delà de la surface de cuisson sur les côtés ouverts, et bord de la hotte à au plus 4 ft (1.2 m) au-dessus (IMC).
    • Gaines d’extraction des graisses : soudées en continu ou listées (UL), dans une enveloppe coupe-feu lorsqu’elles traversent d’autres compartiments, avec trappes d’accès pour le nettoyage, et en pente vers la hotte.
    • Extinction au-dessus des appareils de cuisson, asservie à la coupure du combustible et à l’arrêt de l’air de compensation selon les exigences du système.

    4. Air de compensation

    • Introduisez-le par des diffuseurs à faible vitesse ou des plénums perforés, à l’écart du bord de la hotte ; maintenez la vitesse de l’air près de la hotte sous environ 0.25 m/s, sinon le panache est perturbé et déborde.
    • Tempérez-le en hiver. Dans les grandes cuisines, envisagez une régulation à la demande (capteurs de température et optiques) pour réduire l’extraction à faible charge.
    • Asservissez les ventilateurs d’extraction et de compensation ; l’extraction démarre la première et s’arrête la dernière.

    Erreurs courantes

    • Dimensionner sur un taux de renouvellement d’air du volume de la cuisine au lieu du type de hotte et de la catégorie des appareils.
    • Air de compensation soufflé par des diffuseurs plafonniers directement vers la hotte.
    • Vitesse trop faible dans les gaines d’extraction des graisses sur de longs tronçons horizontaux.
    • Oublier que la longueur de la hotte doit couvrir toute la ligne de cuisson plus le débord.

    Voir aussi : Débit d’extraction des hottes de cuisine professionnelle : dimensionnement rapide, Installations d’extinction pour hottes de cuisine à agent chimique humide : bases de conception.

    Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.