Que doit prescrire un concepteur MEP pour la GTB sur les plans ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5584
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Sur de nombreux projets, la gestion technique du bâtiment (GTB) se résume à une seule clause du cahier des clauses techniques (CCTP) indiquant « l’entreprise doit fournir une GTB complète », et la conception de la régulation est laissée au sous-traitant régulation après l’attribution du marché. Cela entraîne des points manquants, des litiges et de mauvaises séquences de fonctionnement.

    • Quels plans et tableaux le concepteur MEP doit-il émettre pour la GTB au stade de l’appel d’offres ?
    • Quel niveau de détail est raisonnable pour le concepteur, et que peut-on laisser à l’entreprise ?
    • Existe-t-il des normes auxquelles se référer ?
    #5585
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Le concepteur doit définir ce qui est régulé et comment cela doit se comporter : architecture, schémas de régulation, liste des points, séquences de fonctionnement, tableau des interfaces et tableaux des organes de terrain. L’entreprise sélectionne ensuite les produits, conçoit les armoires et le câblage, et programme selon cette définition.

    Livrables au stade de l’appel d’offres

    1. Schéma d’architecture de la GTB : poste de supervision, niveaux de réseau, automates par local technique ou par niveau, interfaces d’intégration, alimentation électrique (ASI) et cheminements en colonne montante.
    2. Schémas de régulation par système : chaque CTA, production d’eau glacée, chaufferie, groupe de pompage et type d’émetteur terminal, montrant chaque sonde, vanne, registre et organe de sécurité à son emplacement réel.
    3. Liste des points : type de point, signal, alarmes, historisations, positions de repli.
    4. Séquences de fonctionnement : rédigées étape par étape, y compris le démarrage, le fonctionnement normal, l’alarme, la défaillance, le mode incendie et le redémarrage après coupure de courant. L’ASHRAE Guideline 36 est un modèle utile pour les séquences des CTA et des boîtes VAV.
    5. Tableau des interfaces : chaque système tiers, protocole, points et responsabilité.
    6. Tableaux des organes de terrain : vannes de régulation (Kvs, diamètre, servomoteur, position de repli), sondes (type, plage, précision), registres.
    7. Exigences d’essais et de mise en service : essais point à point, essais fonctionnels et périodes d’analyse des historiques.

    Exemple traité : vanne de régulation dans le tableau des vannes

    Batterie chaude de CTA, 60 kW, eau 70/50 °C (20 K).

    • Débit = 60 / (4.186 x 20) = 0.717 kg/s, soit environ 2.58 m³/h.
    • Perte de charge de calcul à travers la vanne choisie à 20 kPa (0.2 bar) : Kv = Q / √Δp = 2.58 / √0.2 = 5.77.
    • Sélectionnez le Kvs normalisé suivant, 6.3. Perte de charge réelle de la vanne = (2.58 / 6.3)² = 0.168 bar = 16.8 kPa.
    • Si la batterie et la tuyauterie de dérivation entre la vanne et le point de régulation de pression différentielle perdent 15 kPa, l’autorité N = 16.8 / (16.8 + 15) = 0.53, au-dessus de l’objectif habituel de 0.5.

    Le fait de porter cela au tableau met fin à l’habitude courante de choisir une vanne du même diamètre que la canalisation, ce qui donne généralement une vanne surdimensionnée et une mauvaise régulation.

    Ce qui peut être laissé à l’entreprise

    • La sélection des automates et l’affectation des E/S, dans la limite de la réserve prescrite.
    • Les implantations d’armoires, les schémas de câblage et les sections de câbles, soumis au visa.
    • La conception des synoptiques, selon la liste de contenu minimal du concepteur.

    Normes à citer

    • La série EN ISO 16484 pour la conception, les fonctions et les protocoles des systèmes d’automatisation et de régulation des bâtiments (BACS).
    • L’EN ISO 52120-1 (qui a remplacé l’EN 15232) pour les classes d’efficacité BACS A-D ; indiquez la classe visée par la conception.
    • L’ASHRAE 135 (BACnet) et l’ASHRAE Guideline 36 pour les séquences.

    Erreurs fréquentes

    • Sondes dessinées au mauvais endroit, par ex. un capteur de pression différentielle à la pompe au lieu d’être au circuit le plus défavorisé.
    • Absence de séquence de mode incendie coordonnée avec la matrice cause-effet de la détection incendie.
    • Responsabilité non définie pour l’intégration de la régulation des équipements autonomes.
    • Groupes de pompage représentés comme pompes doubles ; prescrivez une pompe en service et une pompe de secours séparées avec une logique de basculement.

    Voir aussi : Matrice cause-effet de la détection incendie, Liste de contrôle de mise en service CVC. Pour aller plus loin : formation « Conception des installations CVC ».

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.