¿Qué debe especificar un proyectista MEP sobre el BMS en los planos?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5584
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.

    En muchos proyectos el sistema de gestión de edificios (BMS) termina siendo una sola cláusula de las especificaciones que dice “el contratista suministrará un BMS completo”, y el diseño de control se deja al subcontratista de control después de la adjudicación. Esto provoca puntos faltantes, controversias y secuencias deficientes.

    • ¿Qué planos y tablas debe emitir el proyectista MEP para el BMS en la etapa de licitación?
    • ¿Cuánto detalle es razonable para el proyectista, y qué se puede dejar al contratista?
    • ¿Hay normas que se puedan citar como referencia?
    #5585
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    El proyectista debe definir qué se controla y cómo debe comportarse: arquitectura, diagramas esquemáticos de control, lista de puntos, secuencias de operación, tabla de interfaces y tablas de dispositivos de campo. Luego el contratista selecciona los productos, diseña los tableros y el cableado, y programa conforme a esa definición.

    Entregables en la etapa de licitación

    1. Diagrama de arquitectura del BMS: estación central, niveles de red, controladores por sala de máquinas o por piso, interfaces de integración, alimentación (UPS) y trayectorias por los ductos verticales.
    2. Diagramas esquemáticos de control por sistema: cada AHU, planta de chillers, planta de calderas, equipo de bombeo y tipo de unidad terminal, mostrando cada sensor, válvula, compuerta y dispositivo de seguridad en su ubicación real.
    3. Lista de puntos: tipo de punto, señal, alarmas, tendencias, posiciones de falla.
    4. Secuencias de operación: escritas paso a paso, incluidos arranque, operación normal, alarma, falla, modo incendio y rearranque tras pérdida de energía. ASHRAE Guideline 36 es un modelo útil para secuencias de AHU y VAV.
    5. Tabla de interfaces: cada sistema de terceros, protocolo, puntos y responsabilidad.
    6. Tablas de dispositivos de campo: válvulas de control (Kvs, diámetro, actuador, posición de falla), sensores (tipo, rango, precisión), compuertas.
    7. Requisitos de pruebas y puesta en marcha: pruebas punto a punto, pruebas funcionales y periodos de revisión de tendencias.

    Ejemplo resuelto: válvula de control en la tabla de válvulas

    Serpentín de calefacción de AHU, 60 kW, agua 70/50 °C (20 K).

    • Caudal = 60 / (4.186 x 20) = 0.717 kg/s, aproximadamente 2.58 m³/h.
    • Caída de presión de diseño en la válvula elegida de 20 kPa (0.2 bar): Kv = Q / √Δp = 2.58 / √0.2 = 5.77.
    • Selecciona el siguiente Kvs estándar de 6.3. Caída real en la válvula = (2.58 / 6.3)² = 0.168 bar = 16.8 kPa.
    • Si el serpentín y la tubería del ramal entre la válvula y el punto de control de presión diferencial pierden 15 kPa, la autoridad N = 16.8 / (16.8 + 15) = 0.53, por encima del objetivo habitual de 0.5.

    Incluir esto en la tabla evita la costumbre común de seleccionar la válvula del mismo diámetro que la tubería, lo que normalmente da una válvula sobredimensionada con un control deficiente.

    Qué se puede dejar al contratista

    • Selección de controladores y asignación de E/S, dentro de la capacidad de reserva especificada.
    • Disposición de tableros, diagramas de cableado y calibres de cable, presentados para revisión.
    • Diseño de gráficos, conforme a la lista de contenido mínimo del proyectista.

    Normas que vale la pena citar

    • Serie EN ISO 16484 para diseño, funciones y protocolos de BACS.
    • EN ISO 52120-1 (que sustituyó a EN 15232) para las clases de eficiencia BACS A-D; indica la clase que busca el diseño.
    • ASHRAE 135 (BACnet) y ASHRAE Guideline 36 para secuencias.

    Errores comunes

    • Sensores dibujados en el lugar equivocado, p. ej., un sensor de presión diferencial en la bomba en lugar de en el circuito índice.
    • Ninguna secuencia de modo incendio coordinada con la matriz causa-efecto de la alarma de incendio.
    • Responsabilidad no definida para la integración de los controles de equipos paquete.
    • Equipos de bombeo mostrados como bombas dobles (de doble cabezal); especifica bombas principal y de reserva separadas con lógica de conmutación.

    Relacionado: Matriz causa-efecto de alarma de incendio, Lista de verificación para la puesta en marcha de HVAC. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.

    Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.