Détection des conflits MEP : quels réseaux sont prioritaires pour résoudre les conflits ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5588
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Nous effectuons la détection des conflits sur une maquette BIM fédérée d’un immeuble de bureaux. Le premier rapport fait apparaître plusieurs milliers de conflits entre gaines, canalisations, chemins de câbles, sprinkleurs et structure. Les réunions de synthèse (coordination des lots) butent sur la question de savoir quel lot doit dévier ses réseaux.

    • Existe-t-il un ordre de priorité admis entre les réseaux ?
    • Comment paramétrer les tests de conflits et les tolérances pour que le rapport soit utile ?
    • Quelles vérifications faut-il faire en plus des conflits physiques (hard clashes) ?
    #5589
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Donnez la priorité à ce qui est le plus difficile à déplacer : la structure et l’évacuation gravitaire d’abord, puis les grosses gaines, les chemins de câbles et les canalisations électriques préfabriquées, les canalisations principales sprinkleur, les grosses canalisations sous pression, et enfin les petites canalisations et les conduits. Convenez de cet ordre et des règles de dégagement dans la convention BIM avant le premier lancement de détection des conflits.

    Un ordre de priorité pratique

    1. Structure et éléments fixes d’architecture (poutres, poteaux, plafonds).
    2. Évacuations gravitaires et canalisations d’eaux pluviales : leurs pentes ne peuvent pas être modifiées sans changer leur niveau partout en amont.
    3. Grosses gaines et gaines d’extraction de fumées.
    4. Chemins de câbles, canalisations électriques préfabriquées et échelles à câbles : rayon de courbure limité, et distance par rapport aux réseaux humides.
    5. Canalisations de distribution et antennes sprinkleur (les sprinkleurs ont des règles de distance du déflecteur au plafond).
    6. Grosses canalisations principales d’eau glacée, de chauffage et d’eau sanitaire, calorifuge compris.
    7. Petites canalisations, conduits et raccordements flexibles.

    Exemple traité : budget de pente d’une évacuation dans un plénum de faux plafond

    Une évacuation DN100 (diamètre extérieur 110 mm) court sur 18 m à 1 % de pente dans un plénum de 600 mm entre la sous-face de dalle et le plafond.

    • Dénivelé sur le parcours : 18 x 0.01 = 0.18 m = 180 mm.
    • Départ : génératrice supérieure de la canalisation à 50 mm sous la dalle pour les supports, donc génératrice inférieure à 50 + 110 = 160 mm sous la sous-face.
    • Arrivée : génératrice inférieure à 160 + 180 = 340 mm sous la sous-face, laissant 600 – 340 = 260 mm jusqu’au plafond.
    • Une gaine de 400 mm de hauteur ne peut pas passer sous l’évacuation près de son extrémité aval ; elle doit croiser près de l’extrémité amont (440 mm disponibles) ou être déviée.

    Faire ce type de vérification avant la modélisation évite de nombreux cycles de conflits ; elle montre que ce sont les évacuations, et non les gaines, qui déterminent les zones du plénum.

    Paramétrer des tests de conflits utiles

    • Lancez des tests lot contre lot (par ex. gaines contre structure, évacuations contre gaines), et non « tout contre tout ».
    • Utilisez une petite tolérance pour ignorer les éléments en contact et le bruit de modélisation, et des tests de conflits souples (dégagement) pour les zones de maintenance et de calorifuge.
    • Modélisez l’épaisseur du calorifuge, ou testez avec un dégagement équivalent.
    • Regroupez les conflits par élément ou par emplacement, de sorte qu’une seule gaine déviée résolve des dizaines de conflits.
    • Attribuez à chaque groupe un responsable et une échéance, et suivez l’état entre les lancements.

    Au-delà des conflits physiques

    • Zones d’accès et de maintenance : extraction des filtres, manœuvre des robinets, trappes de visite des registres, trappes d’accès en faux plafond.
    • Distance entre chemins de câbles et réseaux humides selon le CCTP.
    • Supports et suspentes : place pour les tiges filetées, les rails de montage et le contreventement parasismique si nécessaire.
    • Ordre de montage : la grosse gaine peut-elle réellement être hissée en position après les canalisations ?
    • Traversées : fourreaux et calfeutrement coupe-feu coordonnés avec la structure avant coulage.

    Erreurs fréquentes

    • Maquettes à un niveau de développement trop faible pour la détection des conflits, par ex. gaines sans brides ou canalisations sans calorifuge.
    • Résoudre les conflits en déplaçant les antennes sprinkleur sous les plafonds ou en réduisant la pente des évacuations sans approbation.
    • Ignorer la hauteur sous plafond lorsqu’on « résout » les conflits verticalement.

    Voir aussi : Liste de contrôle des conflits pour la synthèse MEP, Le LOD BIM des maquettes MEP expliqué, Pentes d’évacuation et tampons de dégorgement.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.