Detección de interferencias MEP: ¿qué sistemas tienen prioridad al resolver interferencias?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5588
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.

    Hacemos detección de interferencias (clash detection) en un modelo BIM federado de un edificio de oficinas. El primer reporte muestra varios miles de interferencias entre ductos, tuberías, bandejas portacables, rociadores y estructura. Las reuniones de coordinación se estancan en quién se mueve.

    • ¿Existe un orden de prioridad aceptado entre sistemas?
    • ¿Cómo se deben configurar las pruebas de interferencias y las tolerancias para que el reporte sea útil?
    • ¿Qué verificaciones se deben hacer además de las interferencias físicas (hard clashes)?
    #5589
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Da prioridad a lo más difícil de mover: primero la estructura y el drenaje por gravedad, luego los ductos grandes, las bandejas portacables y los ductos de barras, las tuberías principales de rociadores, las tuberías grandes a presión y, al final, las tuberías pequeñas y los tubos conduit. Acuerda este orden y las reglas de holguras en el plan de ejecución BIM antes de la primera corrida de detección de interferencias.

    Un orden de prioridad práctico

    1. Elementos fijos de estructura y arquitectura (vigas, columnas, cielos rasos).
    2. Tuberías de drenaje por gravedad y pluvial: sus pendientes no pueden cambiarse sin cambiar su nivel en todo el tramo aguas arriba.
    3. Ductos grandes y ductos de extracción de humo.
    4. Bandejas portacables, ductos de barras y escalerillas: radio de curvatura limitado y separación respecto a las instalaciones con agua.
    5. Tuberías principales y ramales de rociadores (los rociadores tienen reglas de distancia del deflector al techo).
    6. Tuberías principales grandes de agua helada, calefacción y agua potable, incluido el aislamiento.
    7. Tuberías pequeñas, tubos conduit y conexiones flexibles.

    Ejemplo resuelto: presupuesto de pendiente del drenaje en un espacio sobre el cielo raso

    Un drenaje DN100 (110 mm de diámetro exterior) recorre 18 m con 1 % de pendiente en un espacio de 600 mm entre el lecho bajo de la losa y el cielo raso.

    • Caída en el recorrido: 18 x 0.01 = 0.18 m = 180 mm.
    • Inicio: parte superior de la tubería a 50 mm bajo la losa para los soportes, así que la parte inferior de la tubería queda a 50 + 110 = 160 mm bajo el lecho bajo de la losa.
    • Final: parte inferior de la tubería a 160 + 180 = 340 mm bajo el lecho bajo de la losa, dejando 600 – 340 = 260 mm hasta el cielo raso.
    • Un ducto de 400 mm de peralte no puede cruzar por debajo del drenaje cerca de su extremo aguas abajo; debe cruzar cerca del extremo aguas arriba (440 mm disponibles) o cambiar de trayectoria.

    Hacer este tipo de verificación antes de modelar ahorra muchos ciclos de interferencias; muestra que son los drenajes, no los ductos, los que definen las zonas del cielo raso.

    Cómo configurar pruebas de interferencias útiles

    • Ejecuta pruebas disciplina contra disciplina (p. ej., ductos vs. estructura, drenaje vs. ductos), no “todo contra todo”.
    • Usa una tolerancia pequeña para ignorar elementos que solo se tocan y el ruido de modelado, y pruebas de interferencia blanda (holgura) para zonas de mantenimiento y de aislamiento.
    • Modela el espesor del aislamiento o prueba con una holgura equivalente.
    • Agrupa las interferencias por elemento o por ubicación para que un solo ducto con nueva trayectoria cierre decenas de interferencias.
    • Asigna a cada grupo un responsable y una fecha límite, y da seguimiento a su estado entre corridas.

    Más allá de las interferencias duras

    • Zonas de acceso y mantenimiento: extracción de filtros, manijas de válvulas, registros de acceso a compuertas, registros de acceso en cielo raso.
    • Separación de las bandejas portacables respecto a las instalaciones con agua según exijan las especificaciones técnicas.
    • Soportes y soportes colgantes: espacio para varillas roscadas, unicanal y arriostramiento sísmico si se requiere.
    • Secuencia de instalación: ¿realmente se puede subir el ducto grande a su posición después de las tuberías?
    • Pasos: camisas y sellado cortafuego coordinados con la estructura antes del colado.

    Errores comunes

    • Modelos con un nivel de desarrollo demasiado bajo para la corrida de interferencias, p. ej., ductos sin bridas o tuberías sin aislamiento.
    • Resolver interferencias bajando ramales de rociadores por debajo de los cielos rasos o reduciendo la pendiente de los drenajes sin aprobación.
    • Ignorar la altura del cielo raso al “resolver” interferencias en vertical.

    Relacionado: Lista de verificación de interferencias en la coordinación MEP, Explicación del LOD BIM para modelos MEP, Pendientes de drenaje y registros de limpieza.

    Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.