10 novembre 2026 à 09:55 #5560
Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.
Sur plusieurs projets, les bacs à condensats des centrales de traitement d’air (CTA) débordent en fonctionnement alors qu’un siphon est installé, et sur d’autres le siphon est vidé par aspiration et l’air siffle dans l’évacuation. Les unités sont du type en aspiration (draw-through), avec le ventilateur en aval de la batterie froide, et quelques-unes sont en soufflage (blow-through).
Comment calculer les dimensions du siphon à partir de la pression statique du ventilateur ? Quelle hauteur de socle cela impose-t-il, et quelles sont les autres règles pour l’évacuation des condensats des CTA et des ventilo-convecteurs ?
10 novembre 2026 à 09:55 #5561Le siphon est une colonne d’eau qui doit équilibrer la pression statique dans la section batterie. Pour une section en aspiration (pression négative), la sortie du bac à condensats doit se situer au-dessus de la sortie du siphon d’une hauteur au moins égale à la dépression statique plus environ 25 mm, et la garde d’eau doit être au moins égale à la moitié de la pression statique. Pour une section en soufflage (pression positive), la garde d’eau doit dépasser la pression positive plus une marge.
1. Pourquoi ces dimensions
Sous une dépression P au niveau du bac, les condensats ne peuvent s’écouler que lorsque l’eau de la branche d’entrée se trouve P plus haut que le seuil de sortie. Si la sortie du bac n’est pas plus haute que cela, l’eau reflue dans le bac et déborde. Au démarrage du ventilateur, avant la formation des condensats, l’eau présente se redistribue : la branche d’entrée monte de P/2 et la branche de sortie descend de P/2. Si la garde d’eau est inférieure à P/2, elle se rompt et de l’air est aspiré par l’évacuation.
Pour les sections en soufflage, la pression positive repousse la branche d’entrée vers le bas ; la garde d’eau doit être supérieure à P pour que l’air ne puisse pas passer.
2. Exemple traité (section en aspiration)
- Dépression statique maximale dans la section batterie, avec les filtres à leur perte de charge finale (encrassés) : 600 Pa.
- En colonne d’eau : 600 / 9.81 ≈ 61 mm.
- Sortie du bac au-dessus de la sortie du siphon : H ≥ 61 + 25 = 86 mm → retenez 90 mm.
- Garde d’eau : J ≥ 61 / 2 ≈ 31 mm → retenez 35 mm.
En ajoutant le diamètre du tube et le corps du siphon, la sortie du bac à condensats nécessite environ 150 à 200 mm de hauteur libre au-dessous. C’est pourquoi les centrales de traitement d’air (CTA) ont besoin d’un socle ou d’un châssis de hauteur suffisante ; vérifiez-le sur les plans du local technique, pas sur le chantier.
Unités : 600 Pa ≈ 2.4 in wg ; en unités américaines, la branche d’entrée fait donc environ 3.4 in et la garde d’eau environ 1.2 in. De nombreux constructeurs indiquent la même règle dans leurs notices d’installation ; suivez la leur lorsqu’elle est plus stricte.
3. Autres règles d’évacuation
- Un siphon par raccord d’évacuation ; ne réunissez pas avant leurs siphons les évacuations de sections à des pressions différentes.
- Pente d’au moins 1 % (1/8 in par ft, comme dans l’IMC 307.2) vers un entonnoir ouvert ou une garde d’air ; ne raccordez jamais directement au réseau d’eaux vannes.
- Prévoyez un té ou un bouchon de nettoyage et amorcez les siphons à la mise en service.
- Là où les siphons peuvent s’assécher en hiver, utilisez des siphons à fermeture automatique ou à bille, homologués pour la pression.
- Appareils extérieurs et en toiture : calorifugez les évacuations et équipez-les d’un traçage électrique contre le gel.
- Dimensionnez l’évacuation pour le débit de condensats ; par exemple, 2 m³/s avec une déshumidification de 5 g/kg produisent environ 1.2 × 2 × 0.005 × 3600 ≈ 43 kg/h.
Erreurs courantes
- Utiliser un siphon d’évier standard à garde d’eau fixe, quelle que soit la pression du ventilateur.
- Calculer avec la pression statique à filtres propres.
- Pas de socle, donc pas de place pour le siphon.
- Siphon uniquement sur l’évacuation principale, partagé par plusieurs appareils.
Voir aussi : Conception des siphons d’évacuation des condensats pour CTA et ventilo-convecteurs, Dimensionnement des CTA : règles rapides.
Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.
-