ما العمق المطلوب لسيفون تصريف التكاثف في وحدة مناولة الهواء (AHU)؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5560
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    في عدة مشاريع تفيض أحواض التصريف في وحدات مناولة الهواء أثناء التشغيل رغم تركيب سيفون، وفي مشاريع أخرى يُسحب ماء السيفون فيجف ويصفر الهواء عبر خط التصريف. الوحدات من نوع السحب (Draw-Through) حيث تقع المروحة بعد ملف التبريد، وعدد قليل منها من نوع الدفع (Blow-Through).

    كيف يجب حساب أبعاد السيفون من الضغط الساكن للمروحة؟ ما ارتفاع القاعدة الذي يتطلبه ذلك، وما القواعد الأخرى لتصريف التكاثف من وحدات AHU ووحدات الملف والمروحة؟

    #5561
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    السيفون عمود ماء يجب أن يوازن الضغط الاستاتيكي في قسم الملف. في قسم السحب (Draw-Through، ضغط سالب) يجب أن يقع مخرج حوض التصريف أعلى من مخرج السيفون بما لا يقل عن قيمة الضغط الاستاتيكي السالب مضافًا إليها نحو 25 mm، ويجب ألا يقل الحاجز المائي عن نصف الضغط الاستاتيكي. أما في قسم الدفع (Blow-Through، ضغط موجب) فيجب أن يتجاوز الحاجز المائي الضغط الموجب مع هامش إضافي.

    1. لماذا هذه الأبعاد

    تحت ضغط سالب P عند الحوض، لا يمكن للمياه المتكثفة أن تخرج إلا إذا ارتفع الماء في ساق الدخول بمقدار P فوق حافة الفائض في ساق الخروج. وإذا لم يكن مخرج الحوض أعلى من ذلك، يرتدّ الماء إلى الحوض ويفيض. وعند بدء تشغيل المروحة، وقبل أن تتكون المياه المتكثفة، يُعاد توزيع الماء الموجود: ترتفع ساق الدخول بمقدار P/2 وتنخفض ساق الخروج بمقدار P/2. فإذا كان الحاجز أقل عمقًا من P/2 فإنه ينكسر ويُسحب الهواء عبر خط التصريف.

    في أقسام الدفع، يدفع الضغط الموجب ساق الدخول إلى الأسفل؛ لذا يجب أن يكون الحاجز أعمق من P حتى لا يندفع الهواء عبره.

    2. مثال محلول (سحب)

    • أقصى ضغط استاتيكي سالب في قسم الملف، مع المرشحات عند هبوط ضغطها النهائي (المتّسخ): 600 Pa.
    • بعمود الماء: 600 / 9.81 ≈ 61 mm.
    • ارتفاع مخرج الحوض فوق مخرج السيفون: H ≥ 61 + 25 = 86 mm ← استخدم 90 mm.
    • الحاجز المائي: J ≥ 61 / 2 ≈ 31 mm ← استخدم 35 mm.

    أضِف قطر الأنبوب وجسم السيفون، فيحتاج مخرج حوض التصريف إلى ارتفاع حرّ أسفله يتراوح بين 150 و200 mm تقريبًا. ولهذا تحتاج وحدات مناولة الهواء إلى قاعدة خرسانية أو إطار قاعدة بارتفاع كافٍ؛ تحقّق منه على مخططات غرفة المعدات، لا في الموقع.

    وحدات القياس: 600 Pa ≈ 2.4 in wg، أي إن ساق الدخول بالوحدات الأمريكية نحو 3.4 in والحاجز نحو 1.2 in. ويذكر كثير من الصانعين القاعدة نفسها في أدلة التركيب الخاصة بهم؛ اتّبع قاعدتهم حيث تكون أشد.

    3. قواعد تصريف أخرى

    • سيفون واحد لكل وصلة تصريف؛ لا تجمع خطوط التصريف من أقسام ذات ضغوط مختلفة قبل سيفوناتها.
    • ميل لا يقل عن 1 % (1/8 in لكل قدم، كما في IMC 307.2) إلى قمع مفتوح أو فاصل هوائي (Air Break)؛ ولا يوصل أبدًا مباشرةً بشبكة الصرف الصحي.
    • ركّب وصلة T للتنظيف أو سدادة، واملأ السيفونات بالماء عند التشغيل والاختبار.
    • حيث يمكن أن تجف السيفونات في الشتاء، استخدم سيفونات ذاتية الإحكام أو من نوع الكرة معتمدة للضغط المعني.
    • الوحدات الخارجية ووحدات السطح: اعزل خطوط التصريف وزوّدها بتسخين كهربائي مرافق (Trace Heating) لمنع التجمد.
    • حدّد قطر خط التصريف وفق تدفق المياه المتكثفة؛ فمثلًا 2 m³/s مع إزالة رطوبة 5 g/kg تُنتج نحو 1.2 × 2 × 0.005 × 3600 ≈ 43 kg/h.

    أخطاء شائعة

    • استخدام سيفون مغسلة قياسي بحاجز ثابت بغض النظر عن ضغط المروحة.
    • الحساب على أساس الضغط الاستاتيكي مع مرشحات نظيفة.
    • عدم وجود قاعدة، فلا يبقى مكان للسيفون.
    • سيفون على خط التصريف الرئيسي فقط، تشترك فيه عدة وحدات.

    ذو صلة: تصميم سيفون تصريف المياه المتكثفة لوحدات AHU وFCU، تحديد حجم وحدات مناولة الهواء (AHU): قواعد سريعة.

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.