¿Qué profundidad debe tener el sifón del drenaje de condensado de una AHU?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5560
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.

    En varios proyectos las bandejas de condensado de las unidades manejadoras de aire (AHU) se desbordan durante la operación aunque tienen sifón, y en otros el sifón se vacía por succión y el aire silba a través del drenaje. Las unidades son de tiro inducido (draw-through), con el ventilador aguas abajo del serpentín de enfriamiento, y algunas son de tiro forzado (blow-through).

    ¿Cómo se calculan las dimensiones del sifón a partir de la presión estática del ventilador? ¿Qué altura de base (pedestal) requiere esto, y cuáles son las demás reglas para los drenajes de condensado de AHU y ventiloconvectores (fan coil)?

    #5561
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    El sifón es una columna de agua que debe equilibrar la presión estática en la sección del serpentín. En una sección de aspiración (presión negativa), la salida de la bandeja de condensado debe quedar por encima de la salida del sifón al menos el equivalente de la presión estática negativa más unos 25 mm, y el sello hidráulico debe ser al menos la mitad de la presión estática. En una sección de impulsión (positiva), el sello debe superar la presión positiva más un margen.

    1. Por qué estas dimensiones

    Con una presión negativa P en la bandeja, el condensado solo puede salir cuando el agua en la rama de entrada está P más alta que el vertedero de salida. Si la salida de la bandeja no está más alta que eso, el agua se acumula en la bandeja y rebosa. Al arrancar el ventilador, antes de que se forme condensado, el agua existente se redistribuye: la rama de entrada sube P/2 y la rama de salida baja P/2. Si el sello es menor que P/2, se rompe y entra aire por el drenaje.

    En las secciones de impulsión, la presión positiva empuja hacia abajo la rama de entrada; el sello debe ser más profundo que P para que el aire no lo atraviese.

    2. Ejemplo resuelto (aspiración)

    • Presión estática negativa máxima en la sección del serpentín, con los filtros en su pérdida de presión final (sucios): 600 Pa.
    • En columna de agua: 600 / 9.81 ≈ 61 mm.
    • Salida de la bandeja sobre la salida del sifón: H ≥ 61 + 25 = 86 mm → usa 90 mm.
    • Sello hidráulico: J ≥ 61 / 2 ≈ 31 mm → usa 35 mm.

    Si se suman el diámetro de la tubería y el cuerpo del sifón, la salida de la bandeja de condensado necesita aproximadamente de 150 a 200 mm de altura libre por debajo. Por eso las AHU necesitan una base o bastidor de altura adecuada; verifícalo en los planos de la sala de máquinas, no en obra.

    Unidades de medida: 600 Pa ≈ 2.4 in wg, así que en unidades de EE. UU. la rama de entrada es de unas 3.4 in y el sello de unas 1.2 in. Muchos fabricantes indican la misma regla en sus manuales de instalación; sigue la del fabricante donde sea más estricta.

    3. Otras reglas del drenaje

    • Un sifón por cada conexión de drenaje; no unas drenajes de secciones con presiones distintas antes de sus sifones.
    • Pendiente de al menos 1 % (1/8 in por ft, como en IMC 307.2) hacia un embudo abierto o una separación de aire; nunca conectes directamente al drenaje sanitario.
    • Instala una te o un tapón de limpieza y ceba los sifones en la puesta en marcha.
    • Donde los sifones puedan secarse en invierno, usa sifones autosellantes o de bola aprobados para la presión.
    • Unidades exteriores y en azotea: aísla los drenajes y protégelos con cable calefactor contra el congelamiento.
    • Dimensiona el drenaje para el caudal de condensado; por ejemplo, 2 m³/s con una remoción de humedad de 5 g/kg producen unos 1.2 × 2 × 0.005 × 3600 ≈ 43 kg/h.

    Errores comunes

    • Usar un sifón de fregadero estándar con sello fijo, sin importar la presión del ventilador.
    • Calcular con la presión estática de filtros limpios.
    • No prever base, de modo que no queda espacio para el sifón.
    • Sifón solo en el drenaje principal, compartido por varias unidades.

    Relacionado: diseño de sifones de drenaje de condensado para AHU y FCU, dimensionamiento de AHU: reglas rápidas.

    Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.