Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.
Je dois émettre une liste de points DDC avec la conception des installations climatiques d’un immeuble de bureaux (CTA, groupes d’eau glacée, chaudières, pompes et ventilo-convecteurs). Les listes que j’avais reçues d’autres intervenants n’étaient que des comptages d’AI, AO, DI et DO par armoire, et l’entreprise de régulation les a chiffrées de manières très différentes.
- Quelles colonnes et quelles informations une bonne liste de points doit-elle contenir ?
- Comment compter les points d’une CTA type ?
- Quelle capacité de réserve faut-il prescrire ?
10 novembre 2026 à 09:55 #5581Une liste de points doit définir chaque point de façon suffisamment précise pour qu’une entreprise puisse le chiffrer, le câbler et le programmer : repère, description, type de point, signal et plage, exigences d’alarme et d’historisation, et indication s’il est câblé ou lu par réseau. Le simple nombre de points ne suffit pas.
Colonnes recommandées
- Repère du système et de l’équipement (par ex. AHU-01), repère du point et description en langage clair.
- Type de point : AI, AO, DI, DO, ou point réseau (intégré).
- Signal : 4-20 mA, 0-10 V, PT1000/NTC, contact sec, impulsion, avec plage et unités physiques.
- Seuils et priorité d’alarme, intervalle d’historisation, affichage sur les synoptiques, programmation horaire, et position de sécurité ou de repli (par ex. la vanne de chauffage s’ouvre en cas de défaillance pour la protection antigel).
- Automate ou armoire, et référence de l’organe de terrain (renvoi au tableau des vannes ou des sondes).
- Câblé ou intégration (objet BACnet, référence de la table des registres Modbus).
Exemple traité : CTA avec ventilateurs de soufflage et de reprise sur variateurs de fréquence
- DI (8) : état du ventilateur de soufflage, état du ventilateur de reprise, défaut du variateur de soufflage, défaut du variateur de reprise, pression différentielle du préfiltre, pression différentielle du filtre à poches, thermostat antigel, arrêt sur alarme incendie.
- DO (2) : marche du ventilateur de soufflage, marche du ventilateur de reprise.
- AI (6) : température d’air soufflé, température d’air repris, température d’air extérieur, pression statique dans la gaine de soufflage, humidité de l’air repris, CO2 de l’air repris.
- AO (5) : vitesse du ventilateur de soufflage, vitesse du ventilateur de reprise, vanne de chauffage, vanne de refroidissement, registre de mélange.
Total : 21 points câblés. Avec 20 % de réserve, arrondi à l’unité supérieure par type : DI 8 x 1.2 = 9.6, donc 10 ; DO 2.4, donc 3 ; AI 7.2, donc 8 ; AO 6.0, donc 6. L’automate doit donc offrir au moins 27 E/S. De nombreuses valeurs des variateurs (puissance, courant, heures de fonctionnement, codes de défaut) sont mieux lues par réseau que câblées, et doivent être listées comme points réseau.
Pompes
Les pompes sont prescrites comme pompe en service et pompe de secours séparées, et non comme pompes doubles. Chaque pompe a sa propre commande de marche, son état de marche et son entrée de défaut, plus une consigne de vitesse et un retour si elle est sur variateur de fréquence. La liste doit indiquer la permutation des pompes (par ex. hebdomadaire ou selon les heures de fonctionnement) et le basculement automatique sur la pompe de secours en cas de défaut ou de perte de pression différentielle.
Réserve de capacité et points généraux
- Prescrivez une réserve d’E/S par automate (couramment 10-20 %) et de l’espace de réserve dans les armoires.
- Incluez les points virtuels qui nécessitent une historisation ou des alarmes, tels que les consignes, les positions de vannes et l’énergie calculée.
- Ajoutez les compteurs (énergie thermique, électricité, eau) avec leur type d’interface.
Erreurs fréquentes
- Donner des nombres sans types de signaux, de sorte que l’entreprise ne peut pas sélectionner les automates.
- Points de sécurité manquants : thermostat antigel, arrêt sur alarme incendie, retour d’état des volets de désenfumage.
- Câbler des points qui pourraient être intégrés, ou intégrer des fonctions de sécurité qui doivent rester câblées.
- Absence de positions de repli pour les vannes et les registres.
Voir aussi : Liste de contrôle de mise en service CVC, Règles rapides de dimensionnement des CTA. Pour aller plus loin : formation « Conception des installations CVC ».