¿Qué debe incluir una lista de puntos DDC para los equipos de HVAC?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5580
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.

    Debo emitir una lista de puntos de control digital directo (DDC) junto con el diseño mecánico de un edificio de oficinas: unidades manejadoras de aire (AHU), enfriadores (chillers), calderas, bombas y ventiloconvectores (fan coil). Las listas anteriores que recibí de otros eran solo conteos de AI, AO, DI y DO por tablero, y el contratista de control las cotizó de formas muy distintas.

    • ¿Qué columnas e información debe contener una buena lista de puntos?
    • ¿Cómo cuento los puntos de una AHU típica?
    • ¿Cuánta capacidad de reserva se debe especificar?
    #5581
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Una lista de puntos debe definir cada punto con el detalle suficiente para que un contratista pueda cotizarlo, cablearlo y programarlo: etiqueta, descripción, tipo de punto, señal y rango, requisitos de alarma y de tendencia, y si es cableado o se lee por red. Solo el conteo de puntos no basta.

    Columnas recomendadas

    • Etiqueta del sistema y del equipo (p. ej., AHU-01), etiqueta del punto y descripción en lenguaje sencillo.
    • Tipo de punto: AI, AO, DI, DO o punto de red (integrado).
    • Señal: 4-20 mA, 0-10 V, PT1000/NTC, contacto libre de potencial, pulsos, con rango y unidades de ingeniería.
    • Límites y prioridad de alarma, intervalo de tendencia, visualización en gráficos, horario y posición segura o de falla (p. ej., la válvula de calefacción abre en caso de falla para protección contra congelamiento).
    • Controlador o tablero, y referencia del dispositivo de campo (a la tabla de válvulas o de sensores).
    • Cableado o integración (objeto BACnet, referencia al mapa de registros Modbus).

    Ejemplo resuelto: AHU con ventiladores de suministro y de retorno con VFD

    • DI (8): estado del ventilador de suministro, estado del ventilador de retorno, falla del VFD de suministro, falla del VFD de retorno, presión diferencial del prefiltro, presión diferencial del filtro de bolsas, termostato de protección contra congelamiento, paro por alarma de incendio.
    • DO (2): arranque del ventilador de suministro, arranque del ventilador de retorno.
    • AI (6): temperatura del aire de suministro, temperatura del aire de retorno, temperatura del aire exterior, presión estática en el ducto de suministro, humedad del aire de retorno, CO2 del aire de retorno.
    • AO (5): velocidad del ventilador de suministro, velocidad del ventilador de retorno, válvula de calefacción, válvula de enfriamiento, compuerta de mezcla.

    Total: 21 puntos cableados. Con 20 % de reserva, redondeando hacia arriba por tipo: DI 8 x 1.2 = 9.6, es decir 10; DO 2.4, es decir 3; AI 7.2, es decir 8; AO 6.0, es decir 6. Por lo tanto, el controlador debe ofrecer al menos 27 E/S. Muchos valores del VFD (potencia, corriente, horas de funcionamiento, códigos de falla) se leen mejor por red que por cableado, y deben incluirse en la lista como puntos de red.

    Bombas

    Las bombas se especifican como unidades principal y de reserva separadas, no como bombas dobles (de doble cabezal). Cada bomba tiene su propia orden de arranque, estado de funcionamiento y entrada de falla, además de orden y retroalimentación de velocidad si tiene VFD. La lista debe indicar la rotación de servicio (p. ej., semanal o por horas de funcionamiento) y la conmutación automática a la bomba de reserva en caso de falla o pérdida de presión diferencial.

    Capacidad de reserva y aspectos generales

    • Especifica E/S de reserva por controlador (comúnmente 10-20 %) y espacio de reserva en los tableros.
    • Incluye puntos virtuales que necesiten tendencias o alarmas, como puntos de consigna, posiciones de válvulas y energía calculada.
    • Agrega medidores (de energía térmica, electricidad, agua) con su tipo de interfaz.

    Errores comunes

    • Dar conteos sin tipos de señal, de modo que el contratista no puede seleccionar los controladores.
    • Omitir puntos de seguridad: termostato de protección contra congelamiento, paro por alarma de incendio, retroalimentación de compuertas de humo.
    • Cablear puntos que podrían integrarse, o integrar funciones de seguridad que deben seguir cableadas.
    • No definir posiciones de falla para válvulas y compuertas.

    Relacionado: Lista de verificación para la puesta en marcha de HVAC, Reglas rápidas para dimensionar AHU. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.

    Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.