10 novembre 2026 à 09:55 #5564
Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.
Nous concevons la ventilation d’une cuisine de restaurant avec une hotte murale de 3.0 m de long et 1.2 m de profondeur au-dessus d’une ligne de cuisson comprenant des friteuses, une plaque à snacker (griddle) et des fourneaux.
- Comment calcule-t-on le débit d’extraction : par mètre de hotte, par vitesse frontale ou à partir de la charge thermique des appareils ?
- Quel débit d’air de compensation faut-il introduire, et de quelle manière ?
- Quelle vitesse dans les gaines et quelles autres vérifications réglementaires s’appliquent ?
Nous aimerions comparer les approches américaine (IMC, NFPA 96) et européenne (EN 16282, VDI 2052).
10 novembre 2026 à 09:55 #5565Pour obtenir rapidement une valeur justifiable, utilisez le débit par mètre de hotte correspondant à la catégorie des appareils de cuisson (méthode IMC) et vérifiez-le par la vitesse frontale ; pour une conception détaillée, utilisez la méthode des charges thermiques des appareils de l’EN 16282 / VDI 2052. Introduisez un air de compensation d’environ 80 à 90 % de l’extraction, à faible vitesse, afin que la cuisine reste légèrement en dépression.
1. Méthodes
- IMC (États-Unis) : l’extraction minimale par pied linéaire de hotte dépend du type de hotte et de la catégorie des appareils (light, medium, heavy, extra-heavy duty). Pour une hotte murale au-dessus d’appareils de catégorie moyenne, elle est de 300 cfm/ft (environ 465 l/s par mètre).
- Vérification par la vitesse frontale : environ 0.25 à 0.5 m/s sur la surface frontale de la hotte pour les hottes à auvent, davantage pour les appareils lourds.
- EN 16282 / VDI 2052 : l’extraction est établie à partir de la chaleur convective et de l’humidité de chaque appareil, de leur simultanéité et de la disposition de la hotte. Elle donne souvent des valeurs plus faibles pour les cuissons légères et plus élevées pour les grillades intensives au charbon.
- ASHRAE 154 suit la logique type de hotte et catégorie d’appareils utilisée dans l’IMC.
2. Exemple traité
- Hotte : 3.0 m = 9.84 ft, hotte murale, appareils de catégorie moyenne (friteuses, plaque à snacker, fourneaux).
- Extraction : 300 cfm/ft × 9.84 ft ≈ 2950 cfm ≈ 1.39 m³/s (5020 m³/h).
- Vérification de la vitesse frontale : 1.39 / (3.0 × 1.2) ≈ 0.39 m/s. Acceptable.
- Air de compensation à 85 % : ≈ 1.18 m³/s (4270 m³/h).
- Gaine d’extraction à environ 7.5 à 8 m/s : 1.39 / 8 ≈ 0.17 m² → par exemple 450 × 400 mm (0.18 m², 7.7 m/s).
3. Vérifications réglementaires
- La NFPA 96 impose une vitesse minimale de 500 fpm (2.5 m/s) dans les gaines d’extraction des graisses ; des vitesses de calcul de 7 à 10 m/s maintiennent les graisses en suspension, mais vérifiez le bruit et la perte de charge.
- Débord de la hotte : au moins 6 in (150 mm) au-delà de la surface de cuisson sur les côtés ouverts, et bord de la hotte à au plus 4 ft (1.2 m) au-dessus (IMC).
- Gaines d’extraction des graisses : soudées en continu ou listées (UL), dans une enveloppe coupe-feu lorsqu’elles traversent d’autres compartiments, avec trappes d’accès pour le nettoyage, et en pente vers la hotte.
- Extinction au-dessus des appareils de cuisson, asservie à la coupure du combustible et à l’arrêt de l’air de compensation selon les exigences du système.
4. Air de compensation
- Introduisez-le par des diffuseurs à faible vitesse ou des plénums perforés, à l’écart du bord de la hotte ; maintenez la vitesse de l’air près de la hotte sous environ 0.25 m/s, sinon le panache est perturbé et déborde.
- Tempérez-le en hiver. Dans les grandes cuisines, envisagez une régulation à la demande (capteurs de température et optiques) pour réduire l’extraction à faible charge.
- Asservissez les ventilateurs d’extraction et de compensation ; l’extraction démarre la première et s’arrête la dernière.
Erreurs courantes
- Dimensionner sur un taux de renouvellement d’air du volume de la cuisine au lieu du type de hotte et de la catégorie des appareils.
- Air de compensation soufflé par des diffuseurs plafonniers directement vers la hotte.
- Vitesse trop faible dans les gaines d’extraction des graisses sur de longs tronçons horizontaux.
- Oublier que la longueur de la hotte doit couvrir toute la ligne de cuisson plus le débord.
Voir aussi : Débit d’extraction des hottes de cuisine professionnelle : dimensionnement rapide, Installations d’extinction pour hottes de cuisine à agent chimique humide : bases de conception.
Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.
-