10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5564
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.
Estamos diseñando la ventilación de la cocina de un restaurante con una campana de extracción tipo dosel adosada a muro de 3.0 m de largo y 1.2 m de fondo, sobre una línea de cocción con freidoras, plancha y estufas.
- ¿Cómo se calcula el caudal de extracción: por metro de campana, por velocidad frontal o a partir de la carga térmica de los equipos?
- ¿Cuánto aire de reposición se debe suministrar y cómo se debe introducir?
- ¿Qué velocidad en el ducto y qué otras verificaciones de código aplican?
Nos gustaría comparar los enfoques de Estados Unidos (IMC, NFPA 96) y de Europa (EN 16282, VDI 2052).
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5565Para una cifra rápida y defendible, usa el caudal de aire por metro de campana según el régimen de los aparatos (método del IMC) y compruébalo con la velocidad frontal; para un diseño detallado, usa el método de carga térmica de los aparatos de EN 16282 / VDI 2052. Suministra aire de reposición para un 80 a 90 % de la extracción a baja velocidad, de modo que la cocina quede ligeramente en presión negativa.
1. Métodos
- IMC (EE. UU.): la extracción mínima por pie lineal de campana depende del tipo de campana y del régimen de los aparatos (ligero, medio, pesado, extrapesado). Para una campana de pared sobre aparatos de régimen medio es de 300 cfm/ft (unos 465 l/s por metro).
- Verificación de la velocidad frontal: unos 0.25 a 0.5 m/s en el área frontal de la campana para campanas tipo dosel, más alta para régimen pesado.
- EN 16282 / VDI 2052: la extracción se obtiene a partir del calor convectivo y la humedad de cada aparato, su simultaneidad y la disposición de la campana. A menudo da valores más bajos para cocción ligera y más altos para asado intenso a la parrilla.
- ASHRAE 154 sigue la lógica de tipo de campana y régimen usada en el IMC.
2. Ejemplo resuelto
- Campana: 3.0 m = 9.84 ft, de pared tipo dosel, régimen medio (freidoras, plancha, estufas).
- Extracción: 300 cfm/ft × 9.84 ft ≈ 2950 cfm ≈ 1.39 m³/s (5020 m³/h).
- Verificación de la velocidad frontal: 1.39 / (3.0 × 1.2) ≈ 0.39 m/s. Aceptable.
- Aire de reposición al 85 %: ≈ 1.18 m³/s (4270 m³/h).
- Ducto de extracción a unos 7.5 a 8 m/s: 1.39 / 8 ≈ 0.17 m² → por ejemplo, 450 × 400 mm (0.18 m², 7.7 m/s).
3. Verificaciones de código
- NFPA 96 exige una velocidad mínima en el ducto de grasa de 500 fpm (2.5 m/s); velocidades de diseño de 7 a 10 m/s mantienen la grasa en suspensión, pero revisa el ruido y la pérdida de presión.
- Voladizo de la campana: al menos 6 in (150 mm) más allá de la superficie de cocción en los lados abiertos, y el borde de la campana a no más de 4 ft (1.2 m) por encima de ella (IMC).
- Ductos de grasa: soldados de forma continua o listados, con envolvente resistente al fuego donde atraviesen otros sectores, puertas de acceso para limpieza y pendiente hacia la campana.
- Supresión de incendios sobre los aparatos de cocción, enclavada para cortar el combustible y detener el aire de reposición según lo requiera el sistema.
4. Aire de reposición
- Introdúcelo mediante difusores de baja velocidad o plenos (plenum) perforados alejados del borde de la campana; mantén la velocidad del aire cerca de la campana por debajo de unos 0.25 m/s, o la pluma de humos se perturba y se derrama.
- Atempéralo en invierno. En cocinas grandes, considera el control por demanda (sensores de temperatura y ópticos) para reducir la extracción a baja carga.
- Enclava los ventiladores de extracción y de reposición; la extracción arranca primero y se detiene al final.
Errores comunes
- Dimensionar por renovaciones de aire del volumen de la cocina en lugar de por campana y régimen de los aparatos.
- Aire de reposición por difusores de techo que soplan directamente hacia la campana.
- Velocidad demasiado baja en el ducto de grasa en tramos horizontales largos.
- Ignorar que la longitud de la campana debe cubrir toda la línea de cocción más el voladizo.
Relacionado: caudal de extracción de campanas de cocina comercial: dimensionamiento rápido, sistemas de agente químico húmedo para campanas de cocina: bases de diseño.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.
-