Terminal de fumées d’une chaudière mixte : quelles distances comptent et qui les fixe ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5578
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Dans les projets de logements collectifs, les chaudières mixtes étanches sont généralement placées dans les cuisines ou sur les balcons, et le terminal horizontal traverse le mur extérieur. Les concepteurs de façade demandent à quelle distance le terminal peut se trouver des fenêtres, des balcons, des angles et des bâtiments voisins.

    • Quels sont les principes qui régissent les distances d’implantation des terminaux ?
    • Quels documents fixent les distances réelles ?
    • Que faut-il coordonner tôt avec l’architecte ?

    Je n’ai pas besoin d’un tableau de distances ; j’utiliserai le code local et les instructions du fabricant.

    #5579
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Les distances autour du terminal existent pour que les produits de combustion ne puissent pas pénétrer à nouveau dans le bâtiment ou dans l’appareil, ne puissent pas nuire aux personnes et ne puissent pas endommager la façade. Les distances obligatoires proviennent du code du gaz local (ou de la spécification technique du distributeur) et de la notice d’installation du fabricant de la chaudière ; lorsqu’elles diffèrent, la plus contraignante s’applique.

    Les principes derrière chaque distance

    1. Retour dans le bâtiment : distance par rapport aux fenêtres ouvrantes, aux portes, aux briques d’aération et aux prises d’air de ventilation, mesurée horizontalement, au-dessus et en dessous du terminal. Les ouvertures situées au-dessus du terminal sont critiques, car les fumées montent.
    2. Recirculation dans l’appareil : les angles, renfoncements, balcons à garde-corps plein et zones sous avant-toit piègent le panache, et une chaudière étanche peut réaspirer ses propres fumées, ce qui entraîne une mauvaise combustion.
    3. Personnes et biens : hauteur minimale au-dessus du sol, des balcons et des passages où se tiennent des personnes ; grilles de protection lorsque le terminal est à portée de main ; distance par rapport aux limites de propriété faisant face à la fenêtre d’un voisin.
    4. Nuisances et dégâts dus au panache : les chaudières à condensation produisent un panache visible et des condensats acides qui tachent les façades, gèlent sur les dallages et endommagent certains revêtements. Les distances par rapport aux murs en vis-à-vis, aux abris de voiture et aux sous-faces de débord y répondent.
    5. Autres ouvertures et réseaux : distance par rapport aux autres terminaux, aux compteurs de gaz, aux coffrets électriques et aux tuyaux d’évacuation.

    Pourquoi les chaudières à condensation demandent une attention particulière

    La combustion du méthane produit environ 1.6 kg de vapeur d’eau par m³ de gaz (2 m³ de vapeur par m³ de méthane). Une chaudière de 24 kW consommant 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gaz rejette donc jusqu’à environ 2.53 x 1.6 = 4 kg/h de vapeur d’eau. Une partie se condense dans la chaudière et est évacuée ; le reste sort sous forme de panache. C’est pourquoi la position du terminal, les kits de gestion du panache et l’évacuation des condensats font partie de la conception, et non de décisions de chantier.

    Étapes de conception et de coordination

    • Fixez l’emplacement des chaudières avec l’architecte dès l’esquisse, avec les tracés des conduits de fumée sur les plans et les élévations.
    • Indiquez le terminal sur les élévations de façade avec, autour de lui, les zones de distance du code applicable, et vérifiez les fenêtres, balcons et terminaux voisins à tous les niveaux.
    • Vérifiez la longueur maximale du conduit de fumée et le nombre de coudes par rapport aux limites du fabricant ; les conduits horizontaux des chaudières à condensation sont normalement posés avec une pente vers la chaudière (couramment environ 3 degrés, soit environ 50 mm par mètre) afin que les condensats s’écoulent vers l’appareil.
    • Lorsque les distances ne peuvent pas être respectées, envisagez un conduit de fumée vertical, un kit de gestion du panache ou un conduit collectif approuvé pour l’appareil et autorisé par le code local.
    • Montrez le tracé d’évacuation des condensats jusqu’à une évacuation siphonnée.

    Erreurs fréquentes

    • Terminal juste en dessous d’une fenêtre ouvrante du niveau supérieur.
    • Balcon fermé ultérieurement par l’occupant, transformant un terminal extérieur en terminal intérieur ; de nombreux codes interdisent les terminaux de conduit de fumée dans les balcons fermés.
    • Terminaux dans des courettes ou des passages étroits où le panache ne peut pas se disperser.
    • Utiliser les distances du guide d’un autre pays ou d’un autre fabricant.

    Voir aussi : Principes de dimensionnement des canalisations de gaz naturel. L’approbation du distributeur de gaz et le code du gaz local déterminent les positions définitives des terminaux.

    Vérifiez l’édition du code applicable à votre projet.