نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5578
سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.
في مشاريع الشقق توضع الغلايات المركّبة محكمة الإغلاق عادةً في المطابخ أو الشرفات، ويخترق طرف المدخنة الأفقي (Flue Terminal) الجدار الخارجي. يسأل مصممو الواجهات عن أقرب مسافة مسموح بها بين الطرف والنوافذ والشرفات والزوايا والمباني المجاورة.
- ما المبادئ التي تقوم عليها خلوصات طرف المدخنة؟
- ما الوثائق التي تحدد المسافات الفعلية؟
- ما الذي يجب تنسيقه مع المعماري مبكراً؟
لا أحتاج إلى جدول مسافات؛ سأستخدم الكود المحلي وتعليمات الشركة المصنّعة.
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5579توجد المسافات الفاصلة لطرف المدخنة (Flue Terminal) كي لا تعود نواتج الاحتراق إلى داخل المبنى أو الجهاز، ولا تؤذي الأشخاص، ولا تُتلف الواجهة. والمسافات الملزمة مصدرها كود الغاز المحلي (أو المواصفة الفنية لشركة التوزيع) وتعليمات التركيب الصادرة عن مصنّع الغلاية؛ وحيث تختلف، يُطبَّق الأشد منهما.
المبادئ التي تقوم عليها كل مسافة فاصلة
- العودة إلى داخل المبنى: المسافة من النوافذ القابلة للفتح والأبواب وفتحات التهوية الجدارية (Air Bricks) ومآخذ التهوية، مقيسةً أفقيًا وفوق الطرف وتحته. والفتحات الواقعة فوق الطرف حرجة لأن غاز المدخنة يرتفع.
- إعادة الدوران إلى الجهاز: الزوايا والتجاويف والشرفات ذات الحواجز المصمتة والمناطق الواقعة تحت الأفاريز تحبس العمود الدخاني (Plume)، وقد تسحب الغلاية محكمة الإغلاق غاز مدخنتها نفسها مجددًا، مما يؤدي إلى احتراق رديء.
- الأشخاص والممتلكات: حد أدنى للارتفاع فوق الأرض والشرفات والممرات التي يقف فيها الناس؛ وواقيات للطرف حيث يكون في متناول اليد؛ ومسافة من حدود الملكية المواجهة لنافذة الجار.
- إزعاج العمود الدخاني وأضراره: تُنتج الغلايات التكثيفية عمودًا دخانيًا مرئيًا ومتكثفًا حمضيًا يلطخ الواجهات ويتجمد على الأرصفة ويُتلف بعض التشطيبات. وتعالج المسافات من الجدران المقابلة ومظلات السيارات والأسقف السفلية (Soffits) هذه المسألة.
- الفتحات والخدمات الأخرى: المسافة من أطراف المداخن الأخرى وعدادات الغاز والعلب الكهربائية وأنابيب الصرف.
لماذا تحتاج الغلايات التكثيفية إلى عناية إضافية
ينتج احتراق الميثان نحو 1.6 kg من بخار الماء لكل m³ من الغاز (2 m³ من البخار لكل m³ من الميثان). وبالتالي فإن غلاية بقدرة 24 kW تستهلك 24 / 9.5 = 2.53 m³/h من الغاز تطلق ما يصل إلى نحو 2.53 x 1.6 = 4 kg/h من بخار الماء. يتكثف جزء منه داخل الغلاية ويُصرَّف، ويخرج الباقي على هيئة عمود دخاني. ولهذا فإن موقع الطرف وأطقم إدارة العمود الدخاني (Plume Kits) وتصريف المتكثفات جزء من التصميم، لا قرارات تُتخذ في الموقع.
خطوات التصميم والتنسيق
- ثبّت مواقع الغلايات مع المعماري في مرحلة التصميم المبدئي، مع إظهار مسارات المداخن على المساقط والواجهات.
- أشّر على الطرف في رسومات الواجهات مع رسم مناطق المسافات الفاصلة وفق الكود المطبق حوله، وافحص النوافذ والشرفات والأطراف المجاورة في جميع الطوابق.
- افحص أقصى طول للمدخنة وعدد الأكواع مقابل حدود المصنّع؛ وتُمدّ المداخن الأفقية للغلايات التكثيفية عادةً بميل نازل باتجاه الغلاية (غالبًا نحو 3 درجات، أي ما يقارب 50 mm لكل متر) كي تُصرَّف المتكثفات إلى الجهاز.
- حيث يتعذر تحقيق المسافات الفاصلة، فكّر في مدخنة رأسية، أو طقم لإدارة العمود الدخاني، أو نظام مدخنة مشتركة معتمد للجهاز ومسموح به في الكود المحلي.
- أظهر مسار تصريف المتكثفات إلى مصرف مزود بسيفون.
أخطاء شائعة
- طرف واقع مباشرةً تحت نافذة قابلة للفتح في الطابق العلوي.
- شرفة يغلقها الساكن لاحقًا بالزجاج، فيتحول الطرف الخارجي إلى طرف داخلي؛ وتمنع كثير من الأكواد أطراف المداخن داخل الشرفات المغلقة.
- أطراف في آبار الإضاءة أو الممرات الضيقة حيث لا يمكن للعمود الدخاني أن يتبدد.
- استخدام مسافات مأخوذة من دليل بلد آخر أو من مصنّع آخر.
ذو صلة: أساسيات تحديد أقطار أنابيب الغاز الطبيعي. يحكم اعتماد شركة توزيع الغاز وكود الغاز المحلي المواقع النهائية لأطراف المداخن.
تحقق من إصدار الكود المطبق على مشروعك.
-