10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5578
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.
En los proyectos de departamentos, las calderas mixtas (combi) de cámara estanca suelen ubicarse en cocinas o en balcones, y el terminal horizontal de evacuación de gases atraviesa el muro exterior. Los diseñadores de fachadas preguntan qué tan cerca puede quedar el terminal de ventanas, balcones, esquinas y edificios vecinos.
- ¿Cuáles son los principios detrás de las distancias del terminal de evacuación?
- ¿Qué documentos establecen las distancias reales?
- ¿Qué se debe coordinar con el arquitecto desde el inicio?
No necesito una tabla de distancias; usaré el código local y las instrucciones del fabricante.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5579Las distancias del terminal existen para que los productos de la combustión no puedan volver a entrar al edificio ni al aparato, no puedan dañar a las personas y no puedan deteriorar la fachada. Las distancias obligatorias provienen del código de gas local (o de la especificación técnica de la compañía distribuidora) y de las instrucciones de instalación del fabricante de la caldera; donde difieran, se aplica la más estricta.
Los principios detrás de cada distancia
- Reingreso al edificio: distancia a ventanas practicables, puertas, ladrillos de ventilación y tomas de ventilación, medida en horizontal, por encima y por debajo del terminal. Las aberturas situadas por encima del terminal son críticas porque los gases de combustión suben.
- Recirculación hacia el aparato: las esquinas, los entrantes, los balcones con pretil macizo y las zonas bajo aleros atrapan el penacho, y una caldera estanca puede volver a aspirar sus propios gases de combustión, lo que provoca una mala combustión.
- Personas y bienes: altura mínima sobre el suelo, balcones y pasillos donde haya gente; protecciones del terminal donde esté al alcance; distancia a los linderos frente a la ventana de un vecino.
- Molestias y daños por el penacho: las calderas de condensación producen un penacho visible y condensado ácido que mancha las fachadas, se congela sobre los pavimentos y daña algunos acabados. Las distancias a muros enfrentados, cocheras y cielos rasos exteriores atienden esto.
- Otras aberturas e instalaciones: distancia a otros terminales, medidores de gas, cajas eléctricas y tuberías de drenaje.
Por qué las calderas de condensación necesitan atención adicional
La combustión del metano produce unos 1.6 kg de vapor de agua por m³ de gas (2 m³ de vapor por m³ de metano). Por lo tanto, una caldera de 24 kW que consume 24 / 9.5 = 2.53 m³/h de gas libera hasta unos 2.53 x 1.6 = 4 kg/h de vapor de agua. Parte se condensa dentro de la caldera y se drena; el resto sale como penacho. Por eso la posición del terminal, los kits de control del penacho y el drenaje de condensado forman parte del diseño, no son decisiones de obra.
Pasos de diseño y coordinación
- Fija las ubicaciones de las calderas con el arquitecto en la etapa conceptual, con las trayectorias de evacuación mostradas en plantas y elevaciones.
- Marca el terminal en las elevaciones de fachada con las zonas de distancia del código aplicable dibujadas a su alrededor, y verifica ventanas, balcones y terminales contiguos en todos los pisos.
- Verifica la longitud máxima de evacuación y el número de curvas contra los límites del fabricante; los ductos de evacuación horizontales de calderas de condensación normalmente se colocan con pendiente hacia la caldera (comúnmente unos 3 grados, aproximadamente 50 mm por metro) para que el condensado drene hacia el aparato.
- Donde no se puedan cumplir las distancias, considera una evacuación vertical, un kit de control del penacho o un sistema de evacuación colectivo aprobado para el aparato y permitido por el código local.
- Muestra la trayectoria del drenaje de condensado hasta un drenaje con sifón.
Errores comunes
- Terminal directamente debajo de una ventana practicable del piso superior.
- Balcón que luego el ocupante cierra con vidrio, convirtiendo un terminal exterior en uno interior; muchos códigos prohíben los terminales de evacuación dentro de balcones cerrados.
- Terminales en patios de luz o pasillos estrechos donde el penacho no puede dispersarse.
- Usar distancias de la guía de otro país o de otro fabricante.
Relacionado: Fundamentos del dimensionamiento de tuberías de gas natural. La aprobación de la compañía distribuidora de gas y el código de gas local rigen las posiciones finales de los terminales.
Verifica qué edición del código aplica a tu proyecto.
-