Stockez à 60 °C ou plus, maintenez la boucle de façon qu’aucune partie ne descende sous environ 55 °C (50 °C est le minimum absolu dans les recommandations britanniques), et obtenez au moins 50 °C à chaque point de puisage en une minute. Maintenez l’eau froide sous 20 °C. Dimensionnez le débit de bouclage à partir des déperditions thermiques de la boucle, et non par une règle empirique.
Températures cibles usuelles
- Stockage et sortie du préparateur : ≥ 60 °C. Le HSG274 britannique, la DVGW W 551 allemande et l’ASHRAE Guideline 12 retiennent tous environ 60 °C (140 °F) pour le stockage.
- Retour de bouclage : la DVGW W 551 limite la chute de température sur la boucle à 5 K, soit un retour ≥ 55 °C. Le HSG274 exige ≥ 50 °C, de préférence 55 °C. L’ASHRAE Guideline 12 recommande environ 51 °C (124 °F) ou plus.
- Points de puisage : ≥ 50 °C dans la minute qui suit l’ouverture (55 °C dans les établissements de santé selon les recommandations britanniques).
- Eau froide : sous 20 °C dans les deux minutes aux points de puisage.
- Bras morts : la DVGW limite à 3 litres le volume entre la canalisation bouclée et le robinet ; partout, réduisez autant que possible la longueur des antennes non bouclées.
Abaisser la température de stockage n’est acceptable qu’avec une autre méthode de maîtrise reconnue (par exemple un traitement continu) et l’accord de l’autorité ; ce n’est pas une économie d’énergie gratuite.
Protection contre les brûlures
Installez des mitigeurs thermostatiques là où il existe un risque de brûlure (douches, baignoires, lavabos pour usagers vulnérables), aussi près que possible du point de puisage afin que la canalisation d’eau mitigée reste courte.
Exemple traité : débit de bouclage
La chaleur perdue par les canalisations aller de la boucle doit être compensée par l’eau en circulation, dans la limite de la chute de température admise :
q = Φ / (c · ΔT)
- Canalisations aller calorifugées : 120 m à 8 W/m (hypothèse) → Φ = 960 W.
- Chute admise : ΔT = 5 K (60 → 55 °C).
- q = 0.96 kW / (4.19 kJ/kg·K × 5 K) = 0.046 kg/s ≈ 165 l/h.
Dimensionnez les canalisations de bouclage pour ce débit à faible vitesse (généralement 0.2 à 0.5 m/s) et choisissez la pompe pour la résistance du circuit le plus défavorisé, vannes d’équilibrage comprises. Dans un bâtiment comportant de nombreuses colonnes montantes, calculez le débit de chaque colonne à partir de ses propres déperditions et équilibrez avec des vannes d’équilibrage thermostatiques réglées sur la température de retour visée, avec un point de mesure sur le retour de chaque colonne.
Erreurs courantes
- Un grand débit de pompe unique sans équilibrage : les colonnes les plus proches prennent le débit et les plus éloignées descendent à 40 °C.
- Canalisations et vannes de retour non calorifugées ou mal calorifugées.
- Longues antennes non bouclées vers les douches ou les cuisines.
- Sortie du préparateur réglée à 60 °C avec un retour jamais mesuré ni surveillé.
- Grand volume de stockage qui se stratifie et laisse un volume froid en partie basse ; prévoyez une déstratification ou une montée en température périodique de l’ensemble du volume.
Voir aussi : Bouclage d’eau chaude sanitaire et températures contre les légionelles, Dimensionnement des ballons d’eau chaude.
Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.