خزّن عند 60 °C أو أعلى، وحافظ على الحلقة الدوّارة بحيث لا ينخفض أي جزء منها عن نحو 55 °C (50 °C هي الحد الأدنى المطلق في الإرشادات البريطانية)، واحصل على 50 °C على الأقل عند كل مخرج خلال دقيقة واحدة. أبقِ المياه الباردة دون 20 °C. وحدّد تدفق التدوير من الفقد الحراري للحلقة، لا بالقواعد التقريبية.
درجات الحرارة المستهدفة النموذجية
- التخزين ومخرج السخّان (Calorifier): ≥ 60 °C. تستخدم كلٌّ من HSG274 البريطانية وDVGW W 551 الألمانية وASHRAE Guideline 12 نحو 60 °C (140 °F) للتخزين.
- رجوع التدوير: يحدّ DVGW W 551 انخفاض درجة الحرارة حول الحلقة بـ 5 K، أي رجوع ≥ 55 °C. وتشترط HSG274 ≥ 50 °C، ويُفضَّل 55 °C. وتوصي ASHRAE Guideline 12 بنحو 51 °C (124 °F) أو أكثر.
- المخارج: ≥ 50 °C خلال دقيقة واحدة من الفتح (55 °C في المنشآت الصحية وفق الإرشادات البريطانية).
- المياه الباردة: دون 20 °C خلال دقيقتين عند المخارج.
- الأطراف الميتة (Dead Legs): يحدّ DVGW حجم الماء بين الأنبوب المُدوَّر والصنبور بـ 3 لترات؛ وأبقِ الفروع غير المُدوَّرة أقصر ما يمكن في كل مكان.
خفض درجة حرارة التخزين مقبول فقط مع طريقة تحكم بديلة معترف بها (مثل المعالجة المستمرة) وبموافقة الجهة المختصة؛ وهو ليس توفيراً مجانياً للطاقة.
الحماية من الحروق
ركّب صمامات خلط ثرموستاتية (Thermostatic Mixing Valves) حيث يوجد خطر الحروق (الدشات، أحواض الاستحمام، المغاسل للمستخدمين المعرّضين للخطر)، وأقرب ما يمكن إلى المخرج كي يبقى الأنبوب الحامل للماء المخلوط قصيراً.
مثال محلول: تدفق التدوير
يجب أن تعوّض المياه الدوّارة الحرارة المفقودة من أنابيب الذهاب في الحلقة ضمن انخفاض درجة الحرارة المسموح:
q = Φ / (c · ΔT)
- أنابيب ذهاب معزولة: 120 m بفقد مفترض 8 W/m ← Φ = 960 W.
- الانخفاض المسموح: ΔT = 5 K (من 60 إلى 55 °C).
- q = 0.96 kW / (4.19 kJ/kg·K × 5 K) = 0.046 kg/s ≈ 165 l/h.
حدّد أقطار أنابيب التدوير لهذا التدفق بسرعة منخفضة (عادةً 0.2 إلى 0.5 m/s) واختر المضخة لمقاومة الحلقة الحرجة (Index Loop) شاملةً صمامات الموازنة. في مبنى ذي صواعد كثيرة، احسب تدفق كل صاعد من فواقده الخاصة ووازن باستخدام صمامات تدوير ثرموستاتية مضبوطة على درجة الرجوع المستهدفة، مع نقطة اختبار على رجوع كل صاعد.
أخطاء شائعة
- تدفق مضخة كبير واحد دون موازنة: تأخذ الصواعد الأقرب التدفق وتنخفض الصواعد البعيدة إلى 40 °C.
- أنابيب رجوع وصمامات غير معزولة أو سيئة العزل.
- فروع طويلة غير مُدوَّرة إلى الدشات أو المطابخ.
- مخرج السخّان مضبوط على 60 °C مع رجوع لا يُقاس ولا يُراقَب أبداً.
- خزان كبير يتطبّق حرارياً (Stratification) ويترك حجماً بارداً في القاع؛ وفّر وسيلة لإزالة التطبّق أو تسخيناً دورياً للحجم الكامل.
ذو صلة: تدوير المياه الساخنة ودرجات حرارة الليجيونيلا، تحديد حجم أسطوانة تخزين المياه الساخنة.
تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.