    Estamos diseñando un sistema central de agua caliente sanitaria (ACS) con termotanque de agua caliente y un circuito de recirculación para un hotel. El cliente quiere reducir el consumo de energía bajando la temperatura de almacenamiento.

    • ¿Qué temperaturas deben alcanzar el almacenamiento, la impulsión a la salida del termotanque, el retorno de recirculación y los puntos de consumo para controlar la Legionella?
    • ¿Cómo debe calcularse el caudal de recirculación?
    • ¿En qué difieren las guías europeas y las de EE. UU.?

    También nos gustaría conocer los errores de diseño habituales que dejan partes del circuito demasiado frías.

    #5549
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Almacena a 60 °C o más, mantén el circuito de recirculación de modo que ninguna parte baje de unos 55 °C (50 °C es el mínimo absoluto en la guía del Reino Unido) y consigue al menos 50 °C en cada salida en un minuto. Mantén el agua fría por debajo de 20 °C. Dimensiona el caudal de recirculación a partir de las pérdidas de calor del circuito, no con una regla práctica.

    Temperaturas objetivo típicas

    • Almacenamiento y salida del acumulador: ≥ 60 °C. La HSG274 del Reino Unido, la DVGW W 551 alemana y la ASHRAE Guideline 12 usan unos 60 °C (140 °F) para el almacenamiento.
    • Retorno de recirculación: la DVGW W 551 limita la caída de temperatura en el circuito a 5 K, es decir, retorno ≥ 55 °C. La HSG274 exige ≥ 50 °C, preferiblemente 55 °C. La ASHRAE Guideline 12 recomienda unos 51 °C (124 °F) o más.
    • Salidas: ≥ 50 °C en un minuto desde la apertura (55 °C en centros de salud según la guía del Reino Unido).
    • Agua fría: por debajo de 20 °C en dos minutos en las salidas.
    • Tramos muertos: la DVGW limita a 3 litros el volumen entre la tubería recirculada y la llave; en cualquier caso, mantén los ramales sin recirculación lo más cortos posible.

    Bajar la temperatura de almacenamiento solo es aceptable con un método de control alternativo reconocido (por ejemplo, tratamiento continuo) y la conformidad de la autoridad; no es un ahorro de energía gratuito.

    Protección contra quemaduras

    Instala válvulas mezcladoras termostáticas donde haya riesgo de quemaduras (regaderas, tinas, lavabos para usuarios vulnerables), lo más cerca posible de la salida, para que la tubería de agua mezclada sea corta.

    Ejemplo resuelto: caudal de recirculación

    El calor que pierden las tuberías de ida del circuito debe reponerlo el agua recirculada dentro de la caída de temperatura admisible:

    q = Φ / (c · ΔT)

    • Tubería de ida aislada: 120 m a unos 8 W/m supuestos → Φ = 960 W.
    • Caída admisible: ΔT = 5 K (60 → 55 °C).
    • q = 0.96 kW / (4.19 kJ/kg·K × 5 K) = 0.046 kg/s ≈ 165 l/h.

    Dimensiona las tuberías de recirculación para este caudal a baja velocidad (típicamente de 0.2 a 0.5 m/s) y selecciona la bomba para la resistencia del circuito índice, incluidas las válvulas de balanceo. En un edificio con muchos montantes, calcula el caudal de cada montante a partir de sus propias pérdidas y balancea con válvulas termostáticas de recirculación ajustadas a la temperatura objetivo de retorno, con un punto de prueba en el retorno de cada montante.

    Errores comunes

    • Un solo caudal grande de bomba sin balanceo: los montantes más cercanos toman el caudal y los lejanos bajan a 40 °C.
    • Tuberías y válvulas de retorno sin aislar o mal aisladas.
    • Ramales largos sin recirculación hacia regaderas o cocinas.
    • Salida del acumulador ajustada a 60 °C con un retorno que nunca se mide ni se supervisa.
    • Un almacenamiento grande que se estratifica y deja un volumen frío en el fondo; prevé desestratificación o un calentamiento periódico de todo el volumen.

    Relacionado: recirculación de agua caliente y temperaturas contra la Legionella, dimensionamiento del termotanque de agua caliente.

    Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.