À 9 m, les détecteurs ponctuels de fumée restent dans les limites de hauteur habituelles (limite générale de la BS 5839-1 : 10.5 m ; la NFPA 72 ne fixe pas de limite mais exige une évaluation de la stratification). Des poutres de 0.6 m de retombée représentent moins de 10 % des 9 m de hauteur sous plafond : les deux normes autorisent donc l’espacement prévu pour un plafond lisse. Il faut environ 12 détecteurs selon la BS 5839-1 et environ 15 selon la NFPA 72.
BS 5839-1 (et pratique nationale similaire selon l’EN 54-14)
- Hauteur : 9 m < 10.5 m, les détecteurs ponctuels de fumée sont donc acceptables. Pour les détecteurs de chaleur, les limites sont plus basses et dépendent de la classe.
- Poutres : une retombée de plus de 10 % de la hauteur sous plafond est traitée comme une paroi. Ici 0.6 m < 0.9 m : le plafond est donc considéré comme plat.
- Couverture : aucun point ne doit se trouver à plus de 7.5 m horizontalement d’un détecteur de fumée. Sur une trame rectangulaire, la demi-diagonale de chaque maille doit être ≤ 7.5 m.
- Implantation : 4 colonnes × 3 rangées donnent des mailles de 10 m × 8 m. Demi-diagonale : √(5² + 4²) = 6.4 m ≤ 7.5 m. Les angles sont à 5 m et 4 m du détecteur le plus proche, soit là encore 6.4 m. Total : 12 détecteurs.
NFPA 72
- Poutres : retombée inférieure à 10 % de la hauteur sous plafond (0.1 H = 0.9 m), l’espacement pour plafond lisse s’applique donc. Les détecteurs peuvent être placés au plafond ou en sous-face des poutres.
- Espacement nominal S = 9.1 m (30 ft), et chaque point du plafond doit se trouver à moins de 0.7 S = 6.4 m (21 ft) d’un détecteur.
- Implantation : 40 / 9.1 = 4.4, donc 5 colonnes à 8 m ; 24 / 9.1 = 2.6, donc 3 rangées à 8 m. Demi-diagonale √(4² + 4²) = 5.7 m ≤ 6.4 m. Total : 15 détecteurs.
Si les poutres étaient plus hautes
Avec des poutres de 1.0 m (plus de 10 % de H) : la BS 5839-1 traite chaque travée de 6 m comme un espace distinct, chacune avec ses propres détecteurs. La NFPA 72, avec un entraxe des poutres de 6 m ≥ 0.4 H = 3.6 m, exige un détecteur dans chaque caisson entre poutres. Les deux approches donnent une ligne de détecteurs dans chaque travée, souvent 7 travées × 3 = 21 détecteurs. Dans ce cas, un détecteur linéaire de fumée ou un système de détection de fumée par aspiration (ASD) est généralement moins coûteux et plus facile à maintenir.
Points propres aux plafonds hauts
- Stratification : une couche d’air chaud sous la toiture peut empêcher la fumée de l’atteindre. La NFPA 72 demande d’en tenir compte. En pratique, ajoutez une détection à un niveau inférieur (détecteurs linéaires à 60 à 80 % de la hauteur) ou utilisez l’échantillonnage par aspiration. Voir Détecteurs linéaires de fumée : où et comment les implanter et Détection de fumée par aspiration : quand et comment.
- Accès pour la maintenance à 9 m : prévoyez des nacelles élévatrices ou des détecteurs testables à distance.
- Des rayonnages montant jusqu’au plafond modifient les mouvements d’air ; vérifiez de nouveau avec l’implantation définitive des stockages.
Erreurs fréquentes
- Utiliser indifféremment le rayon de 7.5 m de la BS et l’espacement de 9.1 m de la NFPA.
- Ignorer la retombée des poutres jusqu’à la réalisation du plafond.
- Placer des détecteurs à moins de 0.5 m des parois ou des poutres (BS 5839-1), ou à moins de 100 mm (4 in) d’une paroi (NFPA 72).
Comparaison des deux normes : EN 54-14 et NFPA 72.
Pour approfondir : formation Conception des systèmes de détection et d’alarme incendie.
Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.