كيف أحدد تباعد كواشف الدخان تحت سقف مرتفع ذي كمرات عميقة؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5532
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    مستودع أبعاده 40 m × 24 m بسقف خرساني مستوٍ على ارتفاع 9 m. تمتد كمرات ساقطة (Downstand Beams) بعمق 0.6 m عبر اتجاه 24 m بتباعد 6 m بين المحاور.

    • هل يُسمح بكواشف الدخان النقطية على ارتفاع 9 m، أم يلزم استخدام كواشف الحزمة (Beam Detectors) أو أنظمة الشفط (Aspirating Systems)؟
    • هل تعمل الكمرات عمل الجدران، بحيث يحتاج كل فراغ بين كمرتين إلى كواشفه الخاصة؟
    • كيف تختلف نتيجة التباعد بين BS 5839-1 / EN 54-14 وNFPA 72؟
    #5533
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    عند ارتفاع 9 m تبقى كواشف الدخان النقطية ضمن حدود الارتفاع المعتادة (الحد العام في BS 5839-1 هو 10.5 m؛ ولا يضع NFPA 72 حدًا ثابتًا لكنه يشترط تقييم التطبّق الحراري Stratification). والجسور بعمق 0.6 m أقل من 10 % من ارتفاع السقف البالغ 9 m، لذا يسمح الكودان كلاهما بتطبيق تباعد السقف الأملس. وتحتاج إلى نحو 12 كاشفًا وفق BS 5839-1 ونحو 15 كاشفًا وفق NFPA 72.

    BS 5839-1 (والممارسة الوطنية المماثلة وفق EN 54-14)

    1. الارتفاع: 9 m < 10.5 m، لذا تُقبل كواشف الدخان النقطية. أما كواشف الحرارة فحدودها أدنى وتعتمد على الدرجة (Grade).
    2. الجسور: يُعامل أي بروز سفلي أعمق من 10 % من ارتفاع السقف معاملة الجدار. وهنا 0.6 m < 0.9 m، فيُعدّ السقف مستويًا.
    3. التغطية: يجب ألا تبعد أي نقطة أفقيًا أكثر من 7.5 m عن كاشف دخان. وفي شبكة مستطيلة يجب أن يكون نصف طول قطر كل خلية ≤ 7.5 m.
    4. التوزيع: 4 أعمدة × 3 صفوف يعطي خلايا بأبعاد 10 m × 8 m. نصف طول القطر: √(5² + 4²) = 6.4 m ≤ 7.5 m. والأركان تبعد 5 m و 4 m عن أقرب كاشف، أي 6.4 m أيضًا. الإجمالي: 12 كاشفًا.

    NFPA 72

    1. الجسور: العمق أقل من 10 % من ارتفاع السقف (0.1 H = 0.9 m)، فينطبق تباعد السقف الأملس. ويمكن تركيب الكواشف على السقف أو على الوجه السفلي للجسور.
    2. التباعد الاسمي S = 9.1 m (30 ft)، ويجب أن تقع كل نقطة من السقف ضمن 0.7 S = 6.4 m (21 ft) من كاشف.
    3. التوزيع: 40 / 9.1 = 4.4، إذن 5 أعمدة بتباعد 8 m؛ و 24 / 9.1 = 2.6، إذن 3 صفوف بتباعد 8 m. نصف طول القطر √(4² + 4²) = 5.7 m ≤ 6.4 m. الإجمالي: 15 كاشفًا.

    لو كانت الجسور أعمق

    مع جسور بعمق 1.0 m (أكثر من 10 % من H): يعامل BS 5839-1 كل فتحة (Bay) بعرض 6 m كحيّز مستقل، لكل منها كواشفها الخاصة. أما NFPA 72، مع تباعد جسور 6 m ≥ 0.4 H = 3.6 m، فيشترط كاشفًا في كل جيب بين الجسور. ويعطي المساران كلاهما خطًا من الكواشف في كل فتحة، وغالبًا 7 فتحات × 3 = 21 كاشفًا. وعند هذه النقطة يكون كاشف الدخان الشعاعي (Beam Detector) أو نظام الكشف بالشفط (Aspirating) عادةً أرخص وأسهل صيانة.

    اعتبارات السقوف المرتفعة

    • التطبّق الحراري: قد تمنع طبقة دافئة تحت السقف الدخانَ من الوصول إليه. ويطلب NFPA 72 أخذ ذلك في الحسبان. وعمليًا، أضف كشفًا على مستوى أدنى (كواشف شعاعية على 60 إلى 80 % من الارتفاع) أو استخدم الكشف بأخذ العينات بالشفط. راجع كواشف الدخان الشعاعية الضوئية: أين وكيف تُركَّب وكشف الدخان بالشفط: متى وكيف.
    • الوصول للصيانة على ارتفاع 9 m: خطط لاستخدام منصات رفع أو كواشف قابلة للاختبار عن بُعد.
    • الرفوف الممتدة حتى السقف تغيّر حركة الهواء؛ أعد التحقق وفق التوزيع النهائي للتخزين.

    أخطاء شائعة

    • استخدام نصف قطر 7.5 m في BS والتباعد 9.1 m في NFPA بالتبادل.
    • تجاهل عمق الجسور حتى يُبنى السقف.
    • تركيب الكواشف على مسافة أقل من 0.5 m من الجدران أو الجسور (BS 5839-1)، أو أقل من 100 mm (4 in) من الجدار (NFPA 72).

    مقارنة بين الكودين: EN 54-14 مقابل NFPA 72.

    لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة كشف وإنذار الحريق (Fire Detection and Alarm System Design course).

    تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.