¿Cómo distribuyo los detectores de humo bajo un techo alto con vigas de gran peralte?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5532
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    Un almacén mide 40 m × 24 m y tiene un techo plano de concreto a 9 m. Vigas descolgadas de 0.6 m de peralte cruzan la dirección de 24 m a 6 m entre ejes.

    • ¿Se permiten detectores de humo puntuales a 9 m, o se requieren detectores de haz o sistemas por aspiración?
    • ¿Las vigas actúan como muros, de modo que cada tramo entre vigas necesita sus propios detectores?
    • ¿En qué difieren BS 5839-1 / EN 54-14 y NFPA 72 en el resultado del espaciamiento?
    #5533
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    A 9 m, los detectores de humo puntuales siguen dentro de los límites de altura habituales (límite general de la BS 5839-1: 10.5 m; la NFPA 72 no tiene un límite fijo, pero exige una evaluación de la estratificación). Las vigas de 0.6 m de peralte son menos del 10 % de los 9 m de altura del techo, así que ambas normas permiten el espaciamiento de techo liso. Necesitas unos 12 detectores según la BS 5839-1 y unos 15 según la NFPA 72.

    BS 5839-1 (y práctica nacional similar basada en EN 54-14)

    1. Altura: 9 m < 10.5 m, así que los detectores de humo puntuales son aceptables. Para los detectores de temperatura los límites son menores y dependen del grado.
    2. Vigas: un descuelgue de peralte mayor al 10 % de la altura del techo se trata como un muro. Aquí 0.6 m < 0.9 m, así que el techo cuenta como plano.
    3. Cobertura: ningún punto puede estar a más de 7.5 m en horizontal de un detector de humo. En una retícula rectangular, la semidiagonal de cada celda debe ser ≤ 7.5 m.
    4. Distribución: 4 columnas × 3 filas dan celdas de 10 m × 8 m. Semidiagonal: √(5² + 4²) = 6.4 m ≤ 7.5 m. Las esquinas quedan a 5 m y 4 m del detector más cercano, de nuevo 6.4 m. Total: 12 detectores.

    NFPA 72

    1. Vigas: peralte menor al 10 % de la altura del techo (0.1 H = 0.9 m), así que se aplica el espaciamiento de techo liso. Los detectores pueden ir en el techo o en la parte inferior de las vigas.
    2. Espaciamiento nominal S = 9.1 m (30 ft), y cada punto del techo debe estar a no más de 0.7 S = 6.4 m (21 ft) de un detector.
    3. Distribución: 40 / 9.1 = 4.4, así que 5 columnas a 8 m; 24 / 9.1 = 2.6, así que 3 filas a 8 m. Semidiagonal √(4² + 4²) = 5.7 m ≤ 6.4 m. Total: 15 detectores.

    Si las vigas fueran más profundas

    Con vigas de 1.0 m (más del 10 % de H): la BS 5839-1 trata cada crujía de 6 m como un espacio independiente, cada uno con sus propios detectores. La NFPA 72, con una separación entre vigas de 6 m ≥ 0.4 H = 3.6 m, exige un detector en cada espacio entre vigas. Ambas vías dan una línea de detectores en cada crujía, a menudo 7 crujías × 3 = 21 detectores. En ese punto, un detector de humo de haz o un sistema de aspiración suele ser más económico y más fácil de mantener.

    Consideraciones para techos altos

    • Estratificación: una capa de aire caliente bajo la cubierta puede impedir que el humo llegue a ella. La NFPA 72 pide que la consideres. En la práctica, agrega detección a un nivel más bajo (detectores de haz al 60 a 80 % de la altura) o usa muestreo por aspiración. Consulta Detectores de humo de haz óptico: dónde y cómo ubicarlos y Detección de humo por aspiración: cuándo y cómo.
    • Acceso para mantenimiento a 9 m: prevé plataformas elevadoras o detectores con prueba remota.
    • Las estanterías hasta el techo cambian el flujo de aire; vuelve a verificar con la distribución final del almacenamiento.

    Errores comunes

    • Usar indistintamente el radio de 7.5 m de la BS y el espaciamiento de 9.1 m de la NFPA.
    • Ignorar el peralte de las vigas hasta que el techo esté construido.
    • Colocar detectores a menos de 0.5 m de muros o vigas (BS 5839-1), o a menos de 100 mm (4 in) de un muro (NFPA 72).

    Una comparación de ambas normas: EN 54-14 vs. NFPA 72.

    Para profundizar: curso de diseño de sistemas de detección y alarma de incendios.

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.