Sur un projet d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de logements, je dois dimensionner les canalisations de ventilation et décider si des clapets aérateurs (AAV) sont acceptables au lieu de prolonger chaque ventilation jusqu’en toiture.
- Comment les diamètres de chute et de ventilation sont-ils choisis selon l’EN 12056-2, et comment cela se compare-t-il à l’approche IPC ?
- Où les AAV sont-ils autorisés, et où ne le sont-ils pas ?
- Quelles sont les règles habituelles pour la sortie de ventilation en toiture ?
Un court exemple traité pour une chute type d’appartement serait utile.
10 novembre 2026 à 09:55 #5547Dimensionnez la chute pour son débit d’eaux usées afin qu’elle reste dans la capacité d’une chute ventilée de ce diamètre, et dimensionnez les ventilations à partir de la charge raccordée et de la longueur. Les clapets d’admission d’air (AAV) peuvent remplacer de nombreuses ventilations de branchements et de chutes, mais ils ne font qu’admettre de l’air : l’installation a toujours besoin d’au moins une ventilation ouverte sur l’atmosphère et d’un moyen d’évacuer les surpressions.
Approche EN 12056-2
- Additionnez les unités d’écoulement (DU) des appareils raccordés à la colonne de chute, en utilisant les valeurs de votre type de système (le système I est courant en Europe continentale et en Turquie, le système III au Royaume-Uni).
- Débit d’eaux usées : Qww = K·√ΣDU, avec K = 0.5 pour les logements.
- Choisissez une chute dont le débit admissible pour le mode de ventilation retenu (ventilation primaire ou secondaire, avec ou sans culottes à entrée progressive) est au moins égal à Qww, et jamais d’un diamètre inférieur à celui de la plus grande évacuation raccordée (DN100 lorsqu’un WC est raccordé).
Exemple traité
Une chute dessert 10 logements, chacun avec un WC de 6 l (2.0 DU), un lavabo (0.5), une douche (0.6), un évier (0.8) et un lave-linge (0.8), valeurs du système I.
- Par logement : 2.0 + 0.5 + 0.6 + 0.8 + 0.8 = 4.7 DU ; 10 logements : ΣDU = 47.
- Qww = 0.5 × √47 = 0.5 × 6.86 ≈ 3.4 l/s.
- L’EN 12056-2 donne environ 4.0 l/s pour une chute DN100 à ventilation primaire avec des branchements ordinaires ; une chute DN100, avec la ventilation primaire prolongée jusqu’en toiture sur toute sa section, convient donc.
Sur les plans, indiquez pour chaque branchement desservant deux appareils ou plus son total de DU et son DN, afin que le contrôleur puisse suivre le dimensionnement.
Approche IPC
- Les ventilations sont dimensionnées à partir des drainage fixture units (DFU) desservies et de la longueur développée de la ventilation (IPC, chapitre 9).
- Une ventilation n’est pas inférieure à la moitié du diamètre de l’évacuation qu’elle dessert ni à 1¼ in (32 mm).
- Les débouchés de ventilation dépassent la toiture d’au moins 6 in (150 mm), davantage lorsque la toiture est accessible ou l’enneigement important, et ne se trouvent pas à moins de 10 ft (3 m) horizontalement d’une fenêtre ouvrante ou d’une prise d’air, sauf s’ils se trouvent à au moins 2 ft (0.6 m) au-dessus. Les amendements locaux augmentent souvent ces valeurs.
Clapets d’admission d’air
- Normes de produit : EN 12380 en Europe ; ASSE 1050 (type chute) et ASSE 1051 (type appareil et branchement) dans le cadre de l’IPC.
- Installez-les de manière accessible, dans un espace ventilé, au-dessus de l’évacuation qu’ils protègent (IPC : type branchement au moins 4 in / 100 mm au-dessus du branchement horizontal ou de l’évacuation de l’appareil ; type chute au moins 6 in / 150 mm au-dessus du niveau de débordement de l’appareil le plus haut).
- Conservez au moins une ventilation ouverte sur l’atmosphère pour chaque collecteur du bâtiment, normalement la ventilation primaire de la chute la plus grande ou la plus éloignée.
- Les AAV n’évacuent pas les surpressions. Dans les chutes de grande hauteur, où des à-coups de pression sont attendus, ajoutez une ventilation de décharge ou un atténuateur de surpression.
- Ne les utilisez pas sur les puisards, les fosses de relevage ou les ventilations de séparateurs à graisses, sauf si le produit et le code local l’autorisent explicitement.
Erreurs courantes
- Réduire le diamètre de la ventilation primaire au-dessus du branchement le plus haut.
- Remplacer toutes les ventilations en toiture par des AAV, sans laisser aucune ventilation ouverte.
- Placer les AAV dans des coffres fermés, sans accès ni ventilation.
- Faire déboucher les ventilations à côté de fenêtres ouvrantes ou de prises d’air neuf.
Voir aussi : Ventilation des évacuations : pourquoi, où et de quel diamètre, Dimensionnement des évacuations : DU de l’EN 12056 et DFU de l’IPC.
Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.
-