¿Cómo dimensiono los tubos de ventilación sanitaria y cuándo puedo usar una válvula de admisión de aire?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5546
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    En un diseño de drenaje residencial necesito dimensionar los tubos de ventilación y decidir si las válvulas de admisión de aire (AAV) son aceptables en lugar de prolongar cada ventilación a través de la azotea.

    • ¿Cómo se eligen los diámetros de la bajante y de la ventilación según EN 12056-2, y cómo se compara con el enfoque del IPC?
    • ¿Dónde se permiten las AAV y dónde no?
    • ¿Cuáles son las reglas habituales para el terminal de ventilación en la azotea?

    Sería útil un breve ejemplo resuelto para una bajante típica de departamentos.

    #5547
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Dimensiona la bajante según su caudal de aguas residuales para que se mantenga dentro de la capacidad de una bajante ventilada de ese diámetro, y dimensiona las ventilaciones según la carga conectada y la longitud. Las válvulas de admisión de aire (AAV) pueden sustituir muchas ventilaciones de ramal y de bajante, pero solo admiten aire: el sistema sigue necesitando al menos una ventilación abierta a la atmósfera y una forma de aliviar la presión positiva.

    Enfoque de EN 12056-2

    1. Suma las unidades de descarga (DU) de los aparatos de la bajante, con los valores de tu tipo de sistema (el Sistema I es común en Europa continental y Turquía; el Sistema III, en el Reino Unido).
    2. Caudal de aguas residuales: Qww = K·√ΣDU, con K = 0.5 para viviendas.
    3. Elige una bajante cuyo caudal admisible para la disposición de ventilación elegida (ventilación primaria o secundaria, con o sin entradas curvas) sea al menos Qww, y nunca menor que el mayor desagüe conectado (DN100 donde haya un inodoro conectado).

    Ejemplo resuelto

    Una bajante sirve a 10 departamentos, cada uno con un inodoro de 6 l (2.0 DU), lavabo (0.5), regadera (0.6), fregadero (0.8) y lavadora (0.8), con valores del Sistema I.

    • Por departamento: 2.0 + 0.5 + 0.6 + 0.8 + 0.8 = 4.7 DU; 10 departamentos: ΣDU = 47.
    • Qww = 0.5 × √47 = 0.5 × 6.86 ≈ 3.4 l/s.
    • EN 12056-2 asigna a una bajante DN100 con ventilación primaria y entradas de ramal ordinarias unos 4.0 l/s, así que DN100, con la ventilación de la bajante prolongada hasta la azotea en su diámetro completo, es adecuada.

    En los planos, rotula cada ramal que sirva a dos o más aparatos con su DU total y su DN, para que el revisor pueda seguir el dimensionamiento.

    Enfoque del IPC

    • Las ventilaciones se dimensionan según las unidades de descarga de drenaje (DFU) servidas y la longitud desarrollada de la ventilación (IPC, capítulo 9).
    • Una ventilación no es menor que la mitad del diámetro del desagüe al que sirve ni menor que 1¼ in (32 mm).
    • Los remates sobresalen al menos 6 in (150 mm) por encima de la azotea, más donde la azotea es ocupable o la nieve es profunda, y no quedan a menos de 10 ft (3 m) en horizontal de una ventana operable o de una toma de aire, salvo que estén al menos 2 ft (0.6 m) por encima de ella. Las modificaciones locales suelen aumentar estos valores.

    Válvulas de admisión de aire

    • Normas de producto: EN 12380 en Europa; ASSE 1050 (tipo bajante) y ASSE 1051 (tipo aparato y ramal) bajo el IPC.
    • Instálalas accesibles, en un espacio ventilado, por encima del desagüe que protegen (IPC: tipo ramal al menos 4 in / 100 mm por encima del ramal horizontal o del desagüe del aparato; tipo bajante al menos 6 in / 150 mm por encima del borde de desbordamiento del aparato más alto).
    • Mantén al menos una ventilación abierta a la atmósfera en cada colector del edificio, normalmente la ventilación de la bajante más grande o más lejana.
    • Las AAV no alivian la presión positiva. En bajantes altas, donde se esperan sobrepresiones, agrega ventilación de alivio o un atenuador de presión positiva.
    • No las uses en cárcamos, fosas de eyectores ni ventilaciones de trampas de grasa, salvo que el producto y el código local lo permitan expresamente.

    Errores comunes

    • Reducir el diámetro de la ventilación de la bajante por encima del ramal más alto.
    • Sustituir todas las ventilaciones de azotea por AAV, sin dejar ninguna ventilación abierta.
    • Colocar las AAV en cajas selladas sin acceso ni ventilación.
    • Rematar las ventilaciones junto a ventanas operables o tomas de aire exterior.

    Relacionado: tubos de ventilación sanitaria: por qué, dónde y de qué tamaño, dimensionamiento de tuberías de drenaje: DU de EN 12056 frente a DFU del IPC.

    Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.